Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: maakierron ihmettely  (Luettu 894 kertaa)

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
maakierron ihmettely
« : 22.02.24 - klo:12:04 »
terve pitkästä aikaa.

nibe f1245-8 on/off pumppu alkoi tuossa tammikuussa maapiiri loriseen. ja häly 60. piirissä tasoastia. oli paineet karannu, mikäli siellä koskaan oikein ollutkaan painetta ja tasoastian pintakin nousi. nyt vaihdettiin kalvopaisari, oikea tyttöryhmä seka ilmattu rykipumpulla. piirin paine n1.3bar nyt ollut vuorokauden. edelleen ihmetyttä kylmä maapiirin meno lämpö. tätä aikasemmin ei ole tätä ongelmaa ollut. kone asennettu 2012.laitan liitteeksi login nyt kun uudet muutokset tehty. lk pumppu pyörii ja asetuksissa 10 pv jatkuva kierto päällä, jotta viimeisetkin ilmat saisi pois. lämmönjako pumpun kierrosnopeus ohitettu. juuriko maapiiri yrittää jäähän ja miksi vasta 12 vuoden jälkeen? jos niin on. antakaa mielipiteitä ja kommentteja logista. kiitos
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: maakierron ihmettely
« Vastaus #1 : 22.02.24 - klo:13:18 »
Tämä lämmityskausi on ollut tavanomaista kylmempi.
Kaivoista on joutunut ottamaan lämpöenergiaa enemmän, kuin kaivo on kestänyt.
Kaivo on mennyt vähän liian kylmäksi ylikuormituksen takia.

Paikalla Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 396
  • Maalämpöfoorumi
Vs: maakierron ihmettely
« Vastaus #2 : 22.02.24 - klo:13:40 »
Siellä on yksilehtiset patterit. Kun oli kylmintä aikaa, minkä asteisena menovesi meni pattereille? Entä pattereita paluu?
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: maakierron ihmettely
« Vastaus #3 : 22.02.24 - klo:15:53 »
Lainaus
edelleen ihmetyttä kylmä maapiirin meno lämpö. tätä aikasemmin ei ole tätä ongelmaa ollut.
Kyseessä on siis vaakakeruu eikä kaivo?
Hullunkierrolla keruun lämpö n. +0,5C
Koneen käydessä keruulta +0,5 - -0,5C
Keruulle -5,0 - -4,5 C
Eihän nämä nyt erityisen kylmiltä näytä
Keruun Dt n. 5,0 C on vähän yläkanttiin, mitähän on ollut aiempina vuosina?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 775
  • Maalämpöfoorumi
Vs: maakierron ihmettely
« Vastaus #4 : 22.02.24 - klo:16:24 »
Näkyy olevan maapiiri vedettynä 180 m porareikään Rovaniemellä 8 kW koneeseen.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: maakierron ihmettely
« Vastaus #5 : 22.02.24 - klo:16:33 »
Tosiaan porakaivo on. Pakkasia ollu aikasempinaki vuosina ja maapiirin delta pysyny siellä 3 hujakoilla. Nyt kun kone lepää niin niin meno +0.4 ja paluu +0.2. Käynnistyksiä koneella hulppeat 99162
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: maakierron ihmettely
« Vastaus #6 : 23.02.24 - klo:01:48 »
Siellä on yksilehtiset patterit. Kun oli kylmintä aikaa, minkä asteisena menovesi meni pattereille? Entä pattereita paluu?
En nyt muista paljonko oli ja ei ole valitettavasti dataa ei siitä ole. Joku parin vuoden takainen logi saattas löytyä.
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: maakierron ihmettely
« Vastaus #7 : 23.02.24 - klo:08:56 »
Katsoin lokia logintutkijalla ja havaintoja:

1. Ensimmäisen kaivokierroksen jälkeen tulevan keruunesteen lämpötila putoaa asteen verran, kuten kuuluukin.
Mutta kaivolle palaavan keruunesteen lämpötila oikeastaan nousee pikkuhiljaa koko käyttöjakson ajan, kun sen pitäisi pudota kuten tulevan nesteen.

2. Imukaasun lämpötila on käyntijakson puoliväliin asti alle tulevan keruunesteen lämpötilan, kun sen kai pitäisi olla koko ajan yli tulevan keruunesteen jotta höyrystyminen tapahtuu hyvin.

Nuo ehkä viittaavat kompressorin epäkelpoon toimintaan.


Muuten kone näyttää käyvän hyvin.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: maakierron ihmettely
« Vastaus #8 : 23.02.24 - klo:09:33 »
Oisko siellä lauhdutin hajonnu? Eikö niitä ole hajonnut näistä?
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: maakierron ihmettely
« Vastaus #9 : 23.02.24 - klo:09:49 »
Oisko siellä lauhdutin hajonnu? Eikö niitä ole hajonnut näistä?

Höyrystin, kompressori tai paisuntaventtiili. En osaa tarkemmin.
Ehkä kylmälaitehemmon hommia.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: maakierron ihmettely
« Vastaus #10 : 23.02.24 - klo:10:13 »
Missä tämä paisuntaventtiili sijaitsee. Voiko sen toiminnan todeta jotrnkin?
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: maakierron ihmettely
« Vastaus #11 : 23.02.24 - klo:10:17 »
Se löytyikin kuvista. Se tarkkailuun seuraavaksi. Joku oli foorumilla säädättänyt sen.
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: maakierron ihmettely
« Vastaus #12 : 26.02.24 - klo:17:48 »
ite en oikein osaa tulkita näitä logia. kertoisiko joku onko tilanne muuttunut yhtään?
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: maakierron ihmettely
« Vastaus #13 : 26.02.24 - klo:17:58 »
ilmeisesti tuo imukaasu kyttäytyy oudosti.
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: maakierron ihmettely
« Vastaus #14 : 26.02.24 - klo:18:35 »
ite en oikein osaa tulkita näitä logia. kertoisiko joku onko tilanne muuttunut yhtään?

Kyllä imukaasu käyttäytyy oudosti.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: maakierron ihmettely
« Vastaus #15 : 26.02.24 - klo:18:45 »
Lainaus
ilmeisesti tuo imukaasu kyttäytyy oudosti.
Oletko tehnyt jotain?
Säätänyt paisuntaventtiiliä?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: maakierron ihmettely
« Vastaus #16 : 27.02.24 - klo:05:06 »
En ole vielä koskenut siihen. Itse asiassa en ole tehny koneelle mitään.  Näiden kahden eri login välillä.
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: maakierron ihmettely
« Vastaus #17 : 27.02.24 - klo:06:02 »
Vähän vaikuttaa että paisunta venttiili jumii? Näytti että venttiilin alla oli kuivunu jotain nestettä. Venttiilin vaihto vaatii ilmeisesti jo koko kylmä yksin pois ottoa? Toinen vois olla että kuivain tukossa?
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: maakierron ihmettely
« Vastaus #18 : 27.02.24 - klo:16:52 »
Nibe vikakoodihaku antaa alla olevan tuloksen.

Vikakoodi 60

Alhainen lämmönkeruulämpötila ulos.

Liian alhainen lämmönkeruuliuoksen ulos menevä lämpötila mitattu. Kompressorikäyttö on estetty. Lämpöpumppu siirtyy hälytyskäyttöön, mikä voi heikentää mukavuutta.
Tämä voi johtua esim. seuraavista:
- Ilmaa lämmönkeruujärjestelmässä.
- Alhainen virtaus lämmönkeruujärjestelmässä.
- Mudanerotin tukossa.
- Virheellinen lämmönkeruuliuoksen minimimenolämpötilan (ulos) asetus.
- Alimitoitettu keruuputkisto.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: maakierron ihmettely
« Vastaus #19 : 27.02.24 - klo:17:37 »
nuo vian oireet katsoinkin. maapiirin syvyys on mitä on. muut toiminpiteet tehty. voisko joku muu katsoa oman pumpun imukaasun käyriä? näkis vähän millainen se kuuluu olla.
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: maakierron ihmettely
« Vastaus #20 : 27.02.24 - klo:19:24 »
Tällainen on mun pumpussa (tilanne marraskuun lopulla).

Ja toinen vuodelta 2012
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: maakierron ihmettely
« Vastaus #21 : 27.02.24 - klo:20:08 »
Siinä paisuntaventtiilissä pitäs olla lämpötila anturi. Pitää sitä koittaa huomenna kattoa. Jos se on irti siitä lauhutin putken kylestä niin tilannehan ois vähän samankaltainen kuin minulla nyt
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: maakierron ihmettely
« Vastaus #22 : 27.02.24 - klo:20:50 »
Voi se anturi olla höyrystimessäkin.

Näyttäisi olevan putkessa.
« Viimeksi muokattu: 28.02.24 - klo:10:17 kirjoittanut maalämmittää »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.