Tervetuloa,
Vieras
. Ole hyvä ja
kirjaudu
tai
rekisteröidy
.
Jäikö
aktivointisähköposti
saamatta?
1 tunti
1 päivä
1 viikko
1 kuukausi
Ikuisesti
Kirjautuaksesi anna tunnus, salasana ja istuntosi pituus
27.04.24 - klo:08:36
Uutiset:
Etkö pääse kirjautumaan vanhalla tunnuksella?
Etkö pääse rekisteröitymään?
Etusivu
Ohjeet
Haku
Kirjaudu
Rekisteröidy
Maalämpöfoorumi
»
Lämpöpumput
»
STIEBEL ELTRON
»
WPC10 vaihtoventtiili vika?
« edellinen
seuraava »
Tulostusversio
Sivuja: [
1
]
Kirjoittaja
Aihe: WPC10 vaihtoventtiili vika? (Luettu 466 kertaa)
MiTa
Täysjäsen
Viestejä: 44
Maalämpöfoorumi
WPC10 vaihtoventtiili vika?
«
:
19.02.24 - klo:18:54 »
Onko vaihtoventtiili tiensä päässä, kun lämminvesi asetus on 48 ja lepoaika 20min. Tuon ajan jälkeen lv tosi näyttää ~40 vaikka kuumaa vettä ei pahemmin ole kulutettu.
Otin lämpimän veden kiertovesipumpun pois päältä, niin ei enää tullut kovin kuumaa hanasta. Meneekö vesi nyt lattiapiiriin? Toki lattiat ei ole lämmennyt juurikaan normaalista.
Vaikuttaa oudolta ja sähkönkulutus on normaalia suurempaa. Koneen mukaan veden tekoon menee enemmän energiaa kuin aiemmin.
Kirjattu
MiTa
Täysjäsen
Viestejä: 44
Maalämpöfoorumi
Vs: WPC10 vaihtoventtiili vika?
«
Vastaus #1 :
20.02.24 - klo:14:46 »
Tuossa lukuja koneelta
- marraskuu lämmitys 390kwh, vesi 300kwh
- joulukuu lämmitys 460, vesi 299
- tammikuu, lämmitys 610, vesi 490
- helmikuu tähän päivään asti lämmitys 280, vesi 430
Tuosta ilmeisesti voi päätellä että vaihtoventtiili vuotaa?
Kirjattu
MiTa
Täysjäsen
Viestejä: 44
Maalämpöfoorumi
Vs: WPC10 vaihtoventtiili vika?
«
Vastaus #2 :
20.02.24 - klo:19:32 »
Itse itselle vastaten, vaihtoventtiili vika. On korjattu, kummasti kone hiljeni eikä käy koko aikaa.
Kirjattu
Tulostusversio
Sivuja: [
1
]
« edellinen
seuraava »
Maalämpöfoorumi
»
Lämpöpumput
»
STIEBEL ELTRON
»
WPC10 vaihtoventtiili vika?