Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoitus talvilämmin hirsinen loma-asunto (OKT) Somero  (Luettu 183 kertaa)

Poissa asroc

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Hei, lämmitystavan vaihto on alkanut kiinnostamaan ja pyytäisin mitoituslaskelmaa. Ilmoitettu sähkönkulutus lämmitykseen on ylläpitolämmitystä +10 asteeseen ja sekin vain alakerrassa. Lämmitysjärjestelmä on tarkoitus mitoittaa normaaliin OKT-käyttöön.

Sijainti Somero.
Rakentamisvuosi 2006.
Sähköinen lattialämmitys. Keskimäärin 7000 kWh sisälämpötilaan 10 astetta (ylläpitolämmitys alakerrassa, rappukuilu avoin yläkertaan).
Ilmanvaihto huippuimuri (liesituuletin).
Ulkomitat alakerta 1104 cm x 804 cm + kuisti 504cm x 250cm. Yläkerran ulkomitat samat mutta reunoilla kylmää tyhjää tilaa viiston katon korkeuteen 125 cm asti
Ulkoseinät liimahirsi 204 mm
Kerrosten lukumäärä 2 (alakerta, yläkerta)
Neliöt alakerta yhteensä 91,8 m2 sis. kuisti
Neliöt yläkerta 51,7 m2
Huonekorkeudet alakerta 250 cm, yläkerta ulkoseinän vierestä 125 cm => keskeltä 216 cm
Maanvarainen laatta, styroksi, paksuus ei tiedossa (oletettavasti ei yhtään liikaa)
Yläpohja selluvilla, paksuus keskimäärin 30cm
Ikkunat 3-lasiset
Lämmin tilavuus alakerta 229,4 m3
Lämmin tilavuus yläkerta 100,0 m3

Porakaivo taitaa olla ainut mahdollisuus.

Kiitos.
« Viimeksi muokattu: 13.02.24 - klo:12:53 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitus talvilämmin hirsinen loma-asunto (OKT) Somero
« Vastaus #1 : 13.02.24 - klo:12:54 »
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Loma-asunto  ”asroc”   SOMERO   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C               
- Alakerta 2006: -Patterilämmitys, 21°C, 92 m2, 230 m3    65 W/m2   5,97 kW   15 510 kWh
- Yläkerta 2006: -Patterilämmitys, 21°C, 47 m2, 80 m3    64,3 W/m2   3,00 kW   7 315 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         65 W/m2   8,97 kW   22 826 kWh

• Kiinteistö yhteensä   138 m2   310 m3   3,5 COP   8,8 kW   22 826 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,6 kW   -1 484 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            8,2 kW   21 342 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,08 m3 / 50 °C   3,3 COP   0,43 kW   1 800 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   23 140 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,0 kW   23 139 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         2 kWh
 Yhteensä   138 m2   167 kWh/m2   3,5 SCOP   9,0 kW   23 140 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         9,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -26 °C

- Maasta kerätään          ( 3,5 SCOP)   6,4 kW   16 463 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            6 677 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  2 kWh)   6 679 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!          0 kWh

Tarvitaan vähintään 180 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   180 m
- Kaivon aktiivisyvyys 174 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 180 m.   Putkea kaivossa yhteensä   360 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,49 l/s = 29,4 l/min = 1764 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 386 ltr - 13 min 35 s   52 kPa = 0,52 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 425m = 2x210 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 436 ltr - 14min 49s      18 kPa = 0,18 bar
...
Tämä on laskettu ympärivuotiselle sisälämpötilalle +21°C. +10°C lämpötilalla lämmitystarpeeksi tulee noin 7000 kWh/a.
Kohde on kuitenkin syytä mitoittaa asumislämpötilalle.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.