Kirjoittaja Aihe: Kiertovesipumpun paine  (Luettu 358 kertaa)

Poissa Virmas

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Kiertovesipumpun paine
« : 07.02.24 - klo:20:05 »
Onko normaalia että maapiirin paine noin kova kun pumppu käy 100%. Maapiirin pituus 3x400m
Nibe S1255-16,ukv220, maapiiri 1200m, lattialämmitys lankkulattia 180m2, laattalattia50m2,kanaali 70m , korjaamo 90m2. Ariterm 340 bio 40kw stokeri.
Keski-Suomi

Poissa dillon

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 38
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kiertovesipumpun paine
« Vastaus #1 : 08.02.24 - klo:09:11 »
Tästä oli juuri juttua: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=11976.0

Tiivistettynä: pumpussa ei ole ko. paineanturia vaan lukema on joku laskennallinen. Ei siis kannata siitä paljon välittää.
300m2 rv. -96 Etelä-Suomi, Nibe S1255-16, lattialämmitys, kaivot 220m+100m