Kirjoittaja Aihe: Stiebel eltron wpc 7 ei jaksa nostaa veden lämpötilaa tarpeeksi  (Luettu 799 kertaa)

Poissa shY

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Hei!

Meillä on sellainen ongelma, että pumppu ei jaksa nostaa vedenlämpötilaa tarpeeksi. Vaikka pyynti on asetettu korkeaksi, vesi nousee max 32c. Pumppu käy jatkuvasti ja ei juurikaan pääse yli 32c.

Kyseessä on Stiebelin pumppu joka on hankittu uutena 2015. Nyt pumppuun on vaihettu paisuntaventtiili ja kompura, mutta ongelma on edelleen sama. Vaihtoventtiili näyttäisi toimivan, sillä lämmin vesi lämpiää yöllä normaalisti. Veden paineet sekä maapiirin paineet on kaikki ok.

Onko mitään neuvoa, mistä asia voisi tutkia lisää. Kaikki yllä mainitut huoltotyöt on tehty ammattilaisen toimesta.

Ja pumppu on siis toiminut täysin normaalisti ennen tätä.

Kiitos etukäteen!

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 752
  • yli-ikämies
Millaiset ovat keruupiirin lämpötilat pitkän käyntijakson loppupuolella? (Kompressorin pitää kuitenkin silloin vielä käydä!)
Toimiiko keruun kierto kunnolla? Onko keruupuolen roskasihti puhdistettu?
Kuuluuko keruun kierrosta vaihtelevaa kohinaa, joka aiheutuu keruupiirissä olevasta ilmasta.
Huono keruun kierto, tai kovasti alhaiset keruun lämpötilat alentavat maalämpökoneen lämmitystehoa.

Onko talon ilmanvaihto kunnossa, lämpö voi kadota pihalle; lämpöpumppu ei jaksa lämmittää tupaa tarpeeksi.

Poissa shY

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Kiitos viestistä!

Keruupiirin meno ja paluu ok. Keruun kiertokin vaikuttaa olevan ok. Sihti puhdas. Mitään sen suurempaa kohinaa ei mielestäni kuulu.

Kone on käynyt nyt eilisestä klo 14-> tähän aamuun saakka ja paluuveden max 33c ja menoveden about 36c. Pyynti on ollut aivan tapissa nimenomaan testimielessä, mutta ei vaan jaksa nosta veden lämpöä.

Pumppu on siis toiminut useat vuodet moitteetta, mutta nyt parin viikon aikana tällainen keissi, aivan siis ykskaks. Asentaja oli aluksi lähes varma, että kyse olisi paisuntaventtiilissä, mutta nähtävästi ei, sillä se vaihettiin ja samalla toki uudet kylmäaineet. Seuraavaksi pohdittiin kompuraa, että josko se vaan ei jaksa pyöriä tarpeeksi, vaikka se kokoajan päällepäin normaalisti kävikin. Nyt on sisällä myös uus kompura, mutta edelleen veden lämmöt ei nouse.

Pumppu siis 7kw ja kaivo noin 170m. Kone itsessään 2015 vuosimallia. Rintamamiestalo, koko noin 170m2+autotalli.

Enää ei oikein tahdo keksiä, että mistä sitä vikaa etsisi. Voisiko automatiikassa olla jotain häikkää? Harmittaa toki se, että tässä on käytännössä noin 4k upotettu korjauksiin ja lopputulema on edelleen sama.  :(

Sen verran vielä lisään, että esim. kun koneen pakkosammuttaa ja se lähtee nostamaan vesiä vaikkapa 20c ylöspäin, nousu 20c->28c on todella nopeeta, mutta siitä eteenpäin 28-> 32-33c saakka jäätävän hidasta, johon se myös käytännössä pysähtyy.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 637
Lainaus
Keruupiirin meno ja paluu ok.

Paljonko keruun meno/paluu lämpötilat on celsiusasteina?

Keruuliuoksen lämpötilat (meno/paluu) kertoo joitakin asioita kylmäainepuolen toiminnasta koneessa.

-normaali keruuliuoksen meno/paluu lämpötilaero,dt, on 3-4 asteen tienoilla kompressorin käydessä.

-jos lämpötilaero on selvästi korkempi niin keruuliuoksen virtaus ei ole riittävä,jostain ahistaa tai kiertopumpussa jotain vikaa.

-jos keruuliuoksen lämpötilaero on pienempi niin höyrystin ei jäähdytä keruuliuosta normaalisesti,koneikon kylmäainekierrossa jotain vikaa.

-jos lämpökaivosta tulevan keruuluoksen lämpötila on muutaman asteen nollan alapuolella on mahdollista että jossain kaivon yläosassa on keruuputken ympärillä kaivon vesi jäätynyt tai jäätymässä
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 257
  • Maalämpöfoorumi
Lämmityksen meno/paluu lämpötilaero siis kolme astetta. Paljonko virtausmittari silloin näyttää?
Virtaaman kun tietää niin voisi laskea tehon, eli katso virtaama, menolämpö ja paluulämpö ihan kymmenyksen tarkkuudella niin laskeskellaan teho. Katso nuo lukemat kun kompura on käynyt ainakin kymmenen minuuttia.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä