Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT Uusimaa  (Luettu 316 kertaa)

Poissa Atomato

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö OKT Uusimaa
« : 21.01.24 - klo:17:49 »
Nyt kovilla pakkasilla ihmetyttänyt rakentajan asentama pumppu IVT C6. Kaipaisin siksi laskelmaa. Vastuksia kone on käyttänyt 2017-2024 vain 330kWh + 70Kwh joista nyt pakkasjaksolla noin 100kWh. Kaivo 200m josta 3m maasuojaputkea.

Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Mäntsälä
- 2016, ei rinnettä
- Kokonaiskulutus kahdelta vertailukelpoiselta vuodelta, muuton ja aurinkosähkön takia vain "lukuvuosina" 20-21 8300kwh ja 21-22 8500kWh. Tästä jäähdytystä ilpeillä varmaan noin 750kWh ja Vallox MV110 1000Kwh, kylmälaitteet n 500kWh. Pumppu vienee luokkaa 4000kWh vuodessa. Nyt asennettu mittalaitteita jotta näkee kulutusta tarkemmin.
- Puuta noin 3-4m3/v. Sauna ja Leivinuuni puulla.
- Lattialämpö
- Vallox MV110 sähkövastuksilla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 12400x9350
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? kipsi 13mm, villa 50mm höyrysulku, villa 200mm/runko, tuulensuoja 12mm, koolaus 50mm, paneeli 28mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 2 samankokoista kerrosta. Kokonais sisäkorkeus noin 5800mm
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 96+75m2 joista avointa olohuonetta nuo puuttuvat neliöt yläkerrasta. Kuutiot 557m3+ at?
- Huonekorkeudet kerroksittain? yht 5800mm ei laskuja yläkerrassa.
- Betoni 100mm EPS 200mm
- Ekovilla 500mm
- Ikkunoita aika normaali määrä. 3-kerroslasit. Ovia talossa 5kpl
- Erillinen AT 25m2 Villaa noin 25cm 2 kerroslasit. 25m pumpulta.
- PH 23c oleskelut 21c ja mh 19c. AT 15c
- YP 0,09 AP 0,16 US 0,17
« Viimeksi muokattu: 22.01.24 - klo:09:23 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT Uusimaa
« Vastaus #1 : 22.01.24 - klo:09:24 »
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Talo ”Atomato”   MÄNTSÄLÄ   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 32 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Talo 2017: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 96 m2, 557 m3    53,5 W/m2   5,13 kW   14 491 kWh
- Tallirakennus 2017: Kivi-Lattialämmitys, 15°C, 25 m2, 60 m3    57,4 W/m2   1,43 kW   2 556 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 25m, dT=4K      3,1 kPa   0,20 kW   1 752 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      56 W/m2   6,77 kW   18 799 kWh

• Kiinteistö yhteensä   121 m2   617 m3   5,0 COP   6,5 kW   18 799 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,5 kW   -1 531 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            6,0 kW   17 268 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,174 m3 / 50 °C   3,3 COP   0,96 kW   4 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   21 268 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,5 kW   21 268 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   121 m2   176 kWh/m2   4,6 SCOP   7,5 kW   21 268 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         7,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -27 °C

- Maasta kerätään          ( 4,6 SCOP)   6,0 kW   16 621 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            4 647 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 647 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        913 kWh

Tarvitaan vähintään 181 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 3 m maaporausta.   Poraus   181 m
- Kaivon aktiivisyvyys 175 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 181 m.   Putkea kaivossa yhteensä  362 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,4 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 388 ltr - 13 min 56 s   50 kPa = 0,5 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 433m = 2x220 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 452 ltr - 15min 41s   18 kPa = 0,18 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT Uusimaa
« Vastaus #2 : 22.01.24 - klo:09:32 »
Laskennallisesti 6 kW lämmitysteho riittäisi kohteellesi noin -17 ... -20 C ulkolämpötilaan täystehoisena.
Laskelman lähtötiedoissa voi kuitenkin olla virheellisyyksiä, joten kyseessä on vain oletus.

Poissa Atomato

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT Uusimaa
« Vastaus #3 : 22.01.24 - klo:11:40 »
Kiitos vastauksesta. Silti se on vaikuttanutkin nyt muutaman vuoden jälkeen. 1-2 päivää alle -20c pumppu ei tarjoa vastuksia mutta kun pakkasjakso oli pidempi niin olivat päällä päivittäin. Tällaiset jaksot tosin ovat tilastollisesti harvinaisia. Aika hyvin mitoitus on osunut.