Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [XX] kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos:Talo ”Jaska3” PORI (Satakunta)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 50 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Talon alakerta 2000: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 103 m2, 255 m3 34,4 W/m2 3,55 kW 11 838 kWh
- Talon yläkerta 2000: -Patterilämmitys, 22°C, 53 m2, 131 m3 35,5 W/m2 1,88 kW 5 084 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 35 W/m2 5,43 kW 16 922 kWh
• Kiinteistö yhteensä 156 m2 386 m3 3,8 COP 5,2 kW 16 922 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,6 kW -1 741 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 4,6 kW 15 181 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,179 m3 / 50 °C 3,3 COP 0,96 kW 4 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 19 181 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,1 kW 19 181 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 156 m2 123 kWh/m2 3,6 SCOP 6,1 kW 19 181 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C- Maasta kerätään ( 3,6 SCOP) 4,5 kW 13 925 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 256 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 256 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 632 kWh
•
Tarvitaan vähintään 155 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 155 m
- Kaivon aktiivisyvyys 150 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 155 m. Putkea kaivossa yhteensä 310 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,9 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,35 l/s = 21 l/min = 1260 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,35 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 337 ltr - 16 min 30 s 24 kPa = 0,24 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 350m = 2x170 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 368 ltr - 17min 31s 10 kPa = 0,1 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.