Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, OKT Pori  (Luettu 250 kertaa)

Poissa Jaska3

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö, OKT Pori
« : 17.01.24 - klo:18:43 »
Hei! Kaipaisin apua mitoitukseen.
Kohteena 156m2 OKT Porissa. Suunnitelmissa vaihtaa öljylämmitys maalämpöön.

- Rakentamisvuosi 2000
- Tasamaatontti
- Lämmitysöljyä mennyt 1300 litraa vuodessa.
- Lisäksi ilmalämpöpumppu lämmittää yläkertaa.
- Polttopuuta menee 2 mottia vuodessa.
- Sähköä kaikkiaan 9300kWh vuodessa.

- Patterilämmitys yläkerrassa (3kpl yksilehtistä. ei käytössä - ilp lämmittää yläkertaa).
- Alakerrassa lattialämmitys.
- Ilmanvaihto koneellinen lämmöntalteenotolla.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 47m.
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus min.villa 150mm.
- Ulkoseinän kokonaispaksuus 290mm.
- Kerrosten lukumäärä 2 (alakerta, yläkerta).
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain: Alakerta 103m2, yläkerta 53m2.
- Huonekorkeudet kerroksittain: alakerta 2480mm, yläkerta 2470mm.
- Alapohja maanvarainen laatta 60mm, styrox 100mm.
- Yläpohja min.villa 300mm.
- Ikkunat 3 lasiset.


ISO KIITOS JO ETUKÄTEEN!
« Viimeksi muokattu: 18.01.24 - klo:07:25 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö, OKT Pori
« Vastaus #1 : 18.01.24 - klo:07:26 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [XX] kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos:
Talo ”Jaska3”   PORI   (Satakunta)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 50 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 °C
- Talon alakerta 2000: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 103 m2, 255 m3       34,4 W/m2   3,55 kW   11 838 kWh
- Talon yläkerta 2000: -Patterilämmitys, 22°C, 53 m2, 131 m3          35,5 W/m2   1,88 kW   5 084 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         35 W/m2   5,43 kW   16 922 kWh

• Kiinteistö yhteensä   156 m2   386 m3   3,8 COP   5,2 kW   16 922 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,6 kW   -1 741 kWh

• Rakennuksen lämmitystarve            4,6 kW   15 181 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,179 m3 / 50 °C   3,3 COP   0,96 kW   4 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   19 181 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,1 kW   19 181 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   156 m2   123 kWh/m2   3,6 SCOP   6,1 kW   19 181 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         6,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -25 °C

- Maasta kerätään          ( 3,6 SCOP)   4,5 kW   13 925 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         5 256 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 256 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 632 kWh

Tarvitaan vähintään 155 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   155 m
- Kaivon aktiivisyvyys 150 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 155 m.   Putkea kaivossa yhteensä 310 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,9 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,35 l/s = 21 l/min = 1260 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,35 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 337 ltr - 16 min 30 s   24 kPa = 0,24 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 350m = 2x170 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 368 ltr - 17min 31s      10 kPa = 0,1 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Jaska3

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö, OKT Pori
« Vastaus #2 : 18.01.24 - klo:19:08 »
Suuret kiitokset!