20 vuotta kokemusta V15 vm 2002. Lattialämmitys ja ajettu toistavuotta kotonapois asetuksilla lämpö yöaikana betoniin klo 22-07. Käyrän mukaan pitäisi näillä 25 asteen pakkasilla mennä 38 asteisena L1 ja L2. Ei mene. Alussa ajaa reilusti alle 30 asteista ja paluu 22. Siitä pikkuhiljaa 7 tunnin kohdalla nostanut 29 ja paluu 27. Huonelämpötila nousee yön aikana asteen.

Tänään sitten irtos sokka päästä ja seisoin vajaan pari tuntia ajaen shuntteja käsikäytöllä. Huomiot:

Automaattiohjaus ajaa shuntin ylös pitkällä viiveellä ja hitaasti. Shuntit vaihdettu belimo htc 24-3 5NM 70s
Shuntit ei avaudu riittävästi, vaikka pyynti 38. Käsikäytöllä pystyi ajamaan vaikka 42 ja varaajan lämmöt vähän laski mutta ylälämpö varmaan tulistimen avustamana pyöri silti 60.

Lattian pintalämpötila nousi kahdessa tunnissa 4 astetta ja huonelämpötila asteen. Saman kuin normaalisti yönaikana.