Kirjoittaja Aihe: Nibe F1145 BT2 arvo heittelee  (Luettu 1138 kertaa)

Poissa voittopotti

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Nibe F1145 BT2 arvo heittelee
« : 15.01.24 - klo:13:03 »
Niben F1145-12 pumppu on alkanut heiluttelemaan BT2-arvoa. Lämmityssyklin aikana BT2 arvo huojuu useita asteita sekuntien resoluutiolla ja saattaa aiheuttaa tilanteen, missä pumppu jää ikäänkuin looppiin kun asteminuutteja ei saavuteta tai ne saavutetaan hyvin hitaasti. Lopulta, kun asteminuutit saavuttavat nollan ja kompura pysähtyy niin BT2 arvo sukeltaa ja asteminuutit painuvat nopeasti käynnistysrajan alle, jonka jälkeen homma lähtee taas uudestaan liikkeelle. Huomionarvoista on se, että tämä ei toistu kaikilla kerroilla. Liitteenä on loki, missä tuo huojunta näkyy.

Alkutalvesta en ole vastaavaa huojuntaa huomannut ja nyt olisin kallistumassa anturivikaan, toki piirikorttivikaakaan ei varmaan voida sulkea pois? BT2 anturin jo kaivoin koneen sisältä näkyville, mutta netin varaosamyymiöistä ei suoraan löytynyt vastaavaa. Onkohan tuohon paikalle sopiva Niben 518722 anturi?

EDIT: Pumppu on noin 12v vanha on/off ja firmis on uusin eli 9478R1.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 334
Vs: Nibe F1145 BT2 arvo heittelee
« Vastaus #1 : 15.01.24 - klo:13:51 »
Mitä Bt12 näyttää?
Entä kuumakaasu?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 380
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe F1145 BT2 arvo heittelee
« Vastaus #2 : 15.01.24 - klo:13:57 »
Lainaus
Mitä Bt12 näyttää?
Pistähän tuhon trendiin mukaan myös
- BT12
- BT25
Senverran omituisesti tuo mittaus käyttäytyy, että kallistuisin mittausvian puolelle

ATS


L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa voittopotti

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1145 BT2 arvo heittelee
« Vastaus #3 : 15.01.24 - klo:14:03 »
BT12 seurailee BT2 arvon ylärajoja. BT25 anturia ei ole. Pumpun perässä on 200+100m2 lattialämmitystä ja erillinen Niben 300 litrainen käyttövesivaraaja.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 334
Vs: Nibe F1145 BT2 arvo heittelee
« Vastaus #4 : 15.01.24 - klo:14:28 »
Yksi kolmesta "röpöttää", niin mittausvirheeltä vaikuttaa.
Anturi - liitos - elektroniikka. Ehkä anturin vaihdolla aloittaisin.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa voittopotti

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1145 BT2 arvo heittelee
« Vastaus #5 : 18.01.24 - klo:11:28 »
Eilisen aikana kone jäi looppaamaan vika päällä ja kävi käytännössä koko ajan, kun BT2 arvot sahasivat ja asteminuutteja kertyi. Illalla mittasin BT2 anturin ja linjan piirikortille asti ja vastukset kaikista kohdista tasaisesti 10K luokkaa ilman huojuntaa eli nähdäkseni kunnossa. Varmuuden vuoksi testasin BT2:n tilalle vielä erillistä 10K NTC-vastusta, mutta pumpun käydessä edelleen vika päällä.

Viime yön aikana koneen käynti kuitenkin tasaantui (loki liitteenä), liekö tuo BT2 käyttäminen irti piirikortilta vaikuttanut asiaan. Tutkin lokeja vielä tarkemmin ja heilunta näyttäisi nyt olevan läsnä vain, kun liuos- ja/tai lämmönjakopumput muuttavat kierroksia. Näiden komponenttien väliltä löytyy yhteys varmaan ainakin piirikortin kautta, joka voisi selittää tuota. Onko kokeneemmilla pumppailijoilla antaa vinkkejä jatkoon?  ::)

EDIT: Kävin vielä ajelemassa liuos- ja lämmönjakopumppuja eri nopeuksilla ilman kompuraa ja vika ei tullut päälle. Kokeilin myös normaalin lämmityskierron käynnistämistä kompuran kanssa, mutta edelleen vika pysyy poissa.

Poissa juba

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Nibe F1145 BT2 arvo heittelee
« Vastaus #6 : 11.02.24 - klo:19:12 »
Mulla oli juotosvika kompresorikotelon liittimessä. joku anturi näytti puutaheinää, mutta yleismittari kertoi sen olevan kunnossa. korjaaja ei vikaa saanut korjattua, mutta aikansa kopeloituaan kone lähti tulille ja ei tainnu takavalot keretä kadota näkyvistä kun jo oli taas vikatilassa.
Kolvilla kävin läpi ne juotokset. taisi olla siellä kompressorikotelossa pieni piirilevy, jossa liittimen pinnit juotettuna.

Poissa voittopotti

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1145 BT2 arvo heittelee
« Vastaus #7 : 11.02.24 - klo:22:18 »
Mulla oli juotosvika kompresorikotelon liittimessä. joku anturi näytti puutaheinää, mutta yleismittari kertoi sen olevan kunnossa. korjaaja ei vikaa saanut korjattua, mutta aikansa kopeloituaan kone lähti tulille ja ei tainnu takavalot keretä kadota näkyvistä kun jo oli taas vikatilassa.
Kolvilla kävin läpi ne juotokset. taisi olla siellä kompressorikotelossa pieni piirilevy, jossa liittimen pinnit juotettuna.
Huoltomies kävi pumppua tutkimassa ja relekorttiin osoitti syyttävä sormi. Varaosahaulikolla päätettiin ampua kortin tilalle Uplink upgrade -kit, koska tuon lisähinta pelkkään relekorttiin oli reilut sata euroa.

Piirikorttien vaihdon jälkeen kone tuntuikin käyvän jo paremmin ja BT2 -arvon heilunta oli poissa. Ilo oli kuitenkin väliaikainen, kun päivää myöhemmin ihmettelin korvakuulolta pumpun pitkää käyntiä ja siellähän se kerrytti asteminuutteja matalaa menolämpöä veivaten.

Samalla tarkastelin tuota uplink kitin asennusta ja huomasin, että asentajalta oli jäänyt siirtämättä jumpperi vanhalta relekortilta uuteen. Kyseessä on siis relekortin AA2-X4:14-15 -liittimet yhdistävä nasta. Asentaja kävi tuon virheen korjaamassa ja sen jälkeen pumppu on viikonlopun yli käynyt normaalisti. Viikonlopulta keräilin lokit ylös ja sinne ei ole enää piirtynyt BT2 arvon heiluntaa.

Osaisikohan joku vinkata, mikä tuon relekortin jumpperin funktio on? Ilolla tervehtisin tietoa siitä, että puuttuva jumpperi on syyllinen tuohon vikaan. :D Asentajakin jo ehti nostamaan kädet pystyyn pumpun kanssa, kun sanoin että korttien vaihdon jälkeen vika on edelleen päällä. Onneksi tuon pumpun seuranta on Uplinkin myötä hieman helpompaa, kun ei aina tarvitse erikseen tekniseen tilaan kulkea.

Poissa voittopotti

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1145 BT2 arvo heittelee
« Vastaus #8 : 13.02.24 - klo:22:42 »
Otin eilen illalla kompressorikotelon auki ja liitoskortti AA100:sta löytyi todennäköinen syyllinen. Liuospumpulta tulee ko. kortille kolme johtoa, joista yhden pinni oli huonosti paikallaan liittimessä. Pieni heiluttelu toi vian heti päälle ja menolämmön arvot rupesivat sahaamaan. Laitoin pinnin takaisin paikalleen ja sen jälkeen pumpun toiminta on ollut normaalia. Iso kiitos sinulle juba oikeaan suuntaan tönimisestä!  8)

Tulee mielenkiintoinen keskustelu, kun huoltoliike esittää oman näkemyksensä pumpun korjauskustannuksista.