Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö - Vapaa-ajan asunto, Jaala (Kouvola)  (Luettu 276 kertaa)

Poissa Jukkamarko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Tervehdys!

Apuja kaivattaisiin maalämmön mitoitukseen vapaa-ajan asunnolle. Alun perin paikka suunniteltiin sähkölämmitykselle, mutta nyt alkoi tämä vaihtoehto kiinnostaa..


- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? - Jaala, Kouvola

- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? - Uudisrakennus, rakentaminen alkaa 2024. Ei ole rinnetalo

- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen. - Tieto ei saatavilla, kyseessä uudisrakennus

- Patterilämmitys vai lattialämmitys? - Lattialämmitys

- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? - Koneellinen poistoilmanvaihto, tuloilma karmiventtiileillä

- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. - 34,8 Metriä

- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? - Ekovilla 200mm + Tuulensuojalevy 25mm. Kokonaispaksuus 275mm

- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? - Yksikerroksinen rakennus

- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? - 75m2 kokonaisala, 62m2 asuinneliöt

- Huonekorkeudet kerroksittain? - Huonekorkeus 2600mm, poislukien tupa/keittiö (27.5m2) jossa vino sisäkatto. Laskettakoon tälle alueelle keskikorkeudeksi 2900mm

- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? - Maavarainen laatta, eristeenä styrox 200mm

- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? - Ekovilla 500mm

- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? - Kolmelasiset Pihlan ikkunat, U-arvo 1.0. Ikkuinoiden määrä normaali.

- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? - Ei muita rakennuksia

- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) - Tavoitelämpötila sisällä +21°C, ei puolilämpimiä tiloja.

- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. - Alapohja U=0.20, Yläpohja U=0.11, Seinät U=0.20
« Viimeksi muokattu: 13.01.24 - klo:11:08 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö - Vapaa-ajan asunto, Jaala (Kouvola)
« Vastaus #1 : 13.01.24 - klo:11:09 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Vapaa-ajan asunto  ”Jukkamarko”   JAALA   (Kymenlaakso)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 32 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Vapaa-ajan asunto 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 62 m2, 169 m3    52,9 W/m2   3,28 kW   9 112 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   53 W/m2   3,28 kW   9 112 kWh

• Kiinteistö yhteensä   62 m2   169 m3   5,1 COP   3,2 kW   9 112 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,3 kW   -874 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            2,8 kW   8 238 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,087 m3 / 50 °C   3,3 COP   0,48 kW   2 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   10 238 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            4,0 kW   10 238 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   62 m2   165 kWh/m2   4,6 SCOP   4,0 kW   10 238 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         3,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   4,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -33 °C

- Maasta kerätään          ( 4,6 SCOP)   3,2 kW   8 006 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         2 232 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   2 232 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!       0 kWh

Tarvitaan vähintään 108 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   108 m
- Kaivon aktiivisyvyys 102 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 108 m.   Putkea kaivossa yhteensä 216 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 1,9 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,26 l/s = 15,6 l/min = 936 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,26 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 246 ltr - 16 min 14 s   12 kPa = 0,12 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 193m = 1x200 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 198 ltr - 12min 41s   15 kPa = 0,15 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Jukkamarko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö - Vapaa-ajan asunto, Jaala (Kouvola)
« Vastaus #2 : 15.01.24 - klo:07:57 »
Kiitos vastauksesta!

Omat stetsonista heitetyt arviot (6kW pumppu ja 120m kaivo) osuivat ihmeen lähelle tuota laskelmaa. Kovin yleinen pumppukoko tuo 4kW ei taida olla :)

"tomppeli": Olisi ihan hyvä valinta.!
« Viimeksi muokattu: 15.01.24 - klo:14:26 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö - Vapaa-ajan asunto, Jaala (Kouvola)
« Vastaus #3 : 15.01.24 - klo:14:25 »
Kiitos vastauksesta!

Omat stetsonista heitetyt arviot (6kW pumppu ja 120m kaivo) osuivat ihmeen lähelle tuota laskelmaa. Kovin yleinen pumppukoko tuo 4kW ei taida olla :)

Olisi ihan hyvä valinta.!

Voi, kirjoitin vahingossa sinun viestiisi.
Mutta sillti: Olisi ihan hyvä valinta!