Maalämpöpumppu seisoi toista viikkoa ja käynnistin tänään uudelleen. Pumpusta/ putkista kuuluu melkoista kuminaa,siis normaalin käyntiäänen lisäksi,sellaista. Sellaista nousevaa ja laskevaa kuminaa joka taukoaa pariksi sekunniksi ja jatkuu taas. Olisiko ilmaa päässyt laitteeseen? Onkohan muuta ilmauskeinoa kuin nuo meno/paluu putkissa olevat ilmausventtiilit,niiden aukominen ei tunnu kurinaa.  lopettavan. Samoin tulistinpumpun alapuolella kupariputkessa olevan venttiilin kautta veden laskeminen ei tunnu vaikuttavan. Olisikohan kellään ollut vastaavaa tai muuten tietoa asiasta. Pumppu on mallia vm11 ja vuodelta 2012.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Pumpun ilmaus?
« Vastaus #1 : 10.01.24 - klo:16:11 »
Pysäytä kiertovesipumppu ilmauksen ajaksi.
Lopettaako kiertovesipumpun pysäyttäminen kurinan?
Paljonko on lämmönjaon paine?
Paineen nosto saattaa auttaa.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Vm11

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pumpun ilmaus?
« Vastaus #2 : 14.01.24 - klo:13:02 »
Kiitos vastauksesta. Pumppu toimii taas kuten luultavasti pitääkin.