Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,8 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos:Talo ”Wakkeli” HAAPAJÄRVI (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -31 °C
- Talon alakerta 1998: -Patterilämmitys, 21°C, 137 m2, 343 m3 37,7 W/m2 5,16 kW 14 952 kWh
- Talon yläkerta 1998: -Patterilämmitys, 21°C, 125 m2, 250 m3 30,1 W/m2 3,77 kW 10 652 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 34 W/m2 8,93 kW 25 605 kWh
• Kiinteistö yhteensä 262 m2 593 m3 3,5 COP 8,6 kW 25 605 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,9 kW -2 636 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 7,7 kW 22 969 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,233 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,32 kW 5 500 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 28 469 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,8 kW 28 468 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 262 m2 109 kWh/m2 3,4 SCOP 9,8 kW 28 469 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 °C- Maasta kerätään ( 3,4 COP) 7,0 kW 20 193 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 276 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 276 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 3 633 kWh
•
Tarvitaan vähintään 246 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraus 246 m
- Kaivon aktiivisyvyys 240 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 246 m. Putkea kaivossa yhteensä 492 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,4 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 515 ltr - 18 min 20 s 66 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 650 ltr - 23 min 2 s 38 kPa = 0,38 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 548m = 2x280 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 552 ltr - 19min 10s 21 kPa = 0,21 bar ...
Huomaa:
- Tämän laskelman mukainen lämmitystarve, 28 469 kWh/a alittaa pelleteillä tuotetun lämpöenergian määrän.
- Sisälämpötilana olen käyttänyt yleisesti hyväksyttyä huonelämpötilaa -21 °C.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.