Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT, Haapajärvi  (Luettu 313 kertaa)

Poissa Wakkeli

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö OKT, Haapajärvi
« : 09.01.24 - klo:12:32 »
Pellettilämmityksen tilalle ollaan kaavailemassa maalämpöä.

Alla kohteen tiedot

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
  Haapajärvi

- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
  1998. Ei ole rinnetalo.

- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
   Talvi pelletillä. Kulutus noin 8tn vuodessa. Kesäkuukaudet käyttövesi pellettikattilan sähkövastuksilla ja lämmityskierto kokonaan pois päältä. Vuoden sähkön kulutus noin 11500kWh

- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
  Yksi siipi pohjakerroksessa lattialämmityksellä betonivalussa laatoituksen alla, pinta ala 35,1m2. Muut huoneet patterilämmitys

- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
  Koneellinen IV LTO, Sunair 600
 
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
   Rakennuksen ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 55,6m

- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
   Ulkoseinien eristeen materiaali ja paksuus: 150mm mineraarivilla. Ulkoseinän kokonaispaksuus: 240mm

- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
  2. Pohjakerros ja yläkerta.

- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
   Lämpimien neliöiden lukumäärä alakerta 137m2
   Lämpimien neliöiden lukumäärä yläkerta 125m2

- Huonekorkeudet kerroksittain?
  Huonekorkeudet kerroksittain. Alakerta 2,5m. Yläkerta 2,4m. Yläkerrassa vinokatto joten arvotaan että ka on vaikka 2m.

- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
  Alapohjan laatu: Rossipohja 107m2. Maanvarainen laatta 42m2
  Alapohjan lämpöeriste Ekovilla 250mm

- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
  Yläpohjan eriste 300mm ekovilla

- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
  Ikkunat pääosin 3-lasiset. Normaali pinta-ala

- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
  Ei muita lämmitettäviä tiloja. Nykyinen pellettikattila on sijainnut ulkorakennusksessa, josta kanaalin pituus päärakennukseen noin 25m. Kanaalin tyyppi Ecoflex.

- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
  Ei. Tarvoite lämpötila 20c.

- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
  Ei tiedossa.


Tontti on iso ja vieressä on yli hehtaarin rantapelto johon vaakakeruun saisi helposti hyvin märkiin olosuhteisiin. Samalla olen miettinyt kannattaisiko maalämpöpumppu sijoittaa kodinhoitohuoneeseen johon nykyinen kanaali nousee ja lämmönjakotukit ovat siinä samassa nurkkauksessa. Ilmeisesti tuon kanaalin poisjättämisellä saisi huomattavia säästöjä? Meillä on ollut lämipimän käyttöveden kiertopumppu käytössä pitkien etäisyyksien takia.  Ainakin nuo Boschin laitteet ovat niin tyylikkäitä että ei haittaisi olla laitteen näkyvillä. Paisunnat yms toki eivät niin nättejä ole.

« Viimeksi muokattu: 09.01.24 - klo:15:22 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT, Haapajärvi
« Vastaus #1 : 09.01.24 - klo:15:23 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,8 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos:
Talo  ”Wakkeli”         HAAPAJÄRVI      (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C   -  menovesi lämpötila max 54 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -31 °C               
- Talon alakerta 1998: -Patterilämmitys, 21°C, 137 m2, 343 m3    37,7 W/m2   5,16 kW   14 952 kWh
- Talon yläkerta 1998: -Patterilämmitys, 21°C, 125 m2, 250 m3    30,1 W/m2   3,77 kW   10 652 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         34 W/m2   8,93 kW   25 605 kWh

• Kiinteistö yhteensä   262 m2   593 m3   3,5 COP   8,6 kW   25 605 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,9 kW   -2 636 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            7,7 kW   22 969 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,233 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,32 kW   5 500 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   28 469 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,8 kW   28 468 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   262 m2   109 kWh/m2   3,4 SCOP   9,8 kW   28 469 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         9,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -30 °C

- Maasta kerätään          ( 3,4 COP)   7,0 kW   20 193 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            8 276 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   8 276 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        3 633 kWh

Tarvitaan vähintään 246 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraus   246 m
- Kaivon aktiivisyvyys 240 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 246 m.   Putkea kaivossa yhteensä   492 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,4 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 515 ltr - 18 min 20 s    66 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 650 ltr - 23 min 2 s   38 kPa = 0,38 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 548m = 2x280 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 552 ltr - 19min 10s   21 kPa = 0,21 bar
...
Huomaa:
- Tämän laskelman mukainen lämmitystarve, 28 469 kWh/a alittaa pelleteillä tuotetun lämpöenergian määrän.
- Sisälämpötilana olen käyttänyt yleisesti hyväksyttyä huonelämpötilaa -21 °C.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Wakkeli

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT, Haapajärvi
« Vastaus #2 : 09.01.24 - klo:18:10 »
Kiitos paljon! Sen ainakin huomaan, että jäi mainitsematta että IV-koneen lämmityspatteri on vesipatteri, joka on suoraan kytketty lämmitysverkkoon ilman mitään säätöä. Laita vain se  laskentapohja sähköpostiin niin voin vähän tutkia saisinko siitä selkoa, kiitos.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT, Haapajärvi
« Vastaus #3 : 10.01.24 - klo:14:39 »
Laitoin laskelman sähköpostiisi..