Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe 1210 8kw kodinhoitohuoneeseen  (Luettu 29736 kertaa)

Poissa Tepa

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • on tämä heleppoa
Nibe 1210 8kw kodinhoitohuoneeseen
« : 09.03.06 - klo:22:29 »
Onko kellään kokemusta vastaavan pumpun sijoittamisesta kodinhoitohuoneeseen??? ???. Kävin katsomassa Nibe 1210 10kw:tä autotallin tekniseen tilaan asennettuna. Oli niin hiljainen ettei mielestäni olisi häiriöksi.

Poissa 9-3tid

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 50
Re: Nibe 1210 8kw kodinhoitohuoneeseen
« Vastaus #1 : 10.03.06 - klo:09:59 »
Oli pumppu hiljainen tai ei niin en itse sijoittaisi sitä asuintiloihin. Varsinkin alkuaikoina pumppua joudut ilmailemaan useasti ja myöhemmin huoltamaan, puhdistamaa sihtejä / kiertovesipumppua yms. Tällöin tulee myös satunnaisia keruunesteen roiskumisia / hajuhaittoja. Jakotukit yms. vievät pumpun kera myös hyvää säilytystilaa.
NiBe 1210-5 / 138m2 lattialämmityksellä, 300m maapiiri ( SiMr )

Poissa Maalampo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 510
Re: Nibe 1210 8kw kodinhoitohuoneeseen
« Vastaus #2 : 10.03.06 - klo:13:06 »
Ihmettelen tuota 9-3tid nimimerkin toteamusta että pumppuun joutuu tekemään paljon ilmauksia ja huoltoja , meillä ainakaan ei ole ilmailtu kertaakaan sen jälkeen kun pumppu lähti tulille ja sihdit olen puhdistanut ainostaan kerran ja silloinkin ne olivat puhtaat ! Joten jos asennus tehdään oikein ja kaikki putket pidetään tulpattuna asennukseen asti niin nuo huollot eivät ole ongelma asennuksen suhteen kodinhoitohuoneeseen. Mutta muuten kyllä suosittelen pumpun sijoitusta varastoon/tekniseen tilaan!!!

Poissa Tutkija

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 91
  • IVT-C5 /300m pintamaa, asennettu vuonna 2000
Re: Nibe 1210 8kw kodinhoitohuoneeseen
« Vastaus #3 : 10.03.06 - klo:13:38 »
Vanha tekijä puhuu asiaa.

Yli 5 vuotta pyörinyt IVT. Koko aikana kaksi kertaa sihdit puhdistettu.

Mitään huoltoja tai nesteiden lisäyksiä ei ole tehty.

Lattiapiirin painetta olen muutaman kerran lisännyt - vesikiertoisten lämmitysjärjestelmien vakiotoimenpide.


Poissa 9-3tid

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 50
Re: Nibe 1210 8kw kodinhoitohuoneeseen
« Vastaus #4 : 10.03.06 - klo:14:17 »
Taisin ilmaista itseäni huonosti. Ainakin itse ( ja tiedän muutamia muitakin ) jotka joutuivat tekemään alkuvaiheessa ilmanpoistoja / nesteen lisäyksiä...aina roiskui ja haisi.  Totuuden nimissä itse jouduin tekemään tämän ehkä noin 10 kertaa. Tosin yleensä pumppu lyödään käyntiin jo rakennusaikana, joten eipä se juurikaan haittaa. Kompuran levitessä oli kyllä ihan kiva, että se oli jossakin muualla kuin asuintiloissa. Huollot / korjaukset  tulevat vääjäämättä ennemmin tai myöhemmin eteen...nämä eivät ole tietääkseni ikiliikkujia. Mutta jokainen taaplaa tyylillään...minulle on sama vaikka asentaisitte koneenne keskelle olohuonettanne.  ;)
« Viimeksi muokattu: 10.03.06 - klo:14:19 kirjoittanut 9-3tid »
NiBe 1210-5 / 138m2 lattialämmityksellä, 300m maapiiri ( SiMr )

Poissa Tutkija

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 91
  • IVT-C5 /300m pintamaa, asennettu vuonna 2000
Re: Nibe 1210 8kw kodinhoitohuoneeseen
« Vastaus #5 : 10.03.06 - klo:14:22 »
En kannata enkä suosittele asennusta asuintiloihin/kodinhoitohuoneeseen.

Kyllä nykyaikainen talo teknisen tilan vaatii - ja lämpöpumppu.

Poissa pölötis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 151
  • 8,5 Nibekin taitaa toimia 10/2004
Re: Nibe 1210 8kw kodinhoitohuoneeseen
« Vastaus #6 : 10.03.06 - klo:16:39 »
Metelin puolesta voisin laittaa  kodinhoitohuoneeseen jos teknistä tilaa ei olisi helposti saatavilla, pyykinpesukone pitää selvästi kovempaa ääntä, ainakin lingotessaan.

Tuo ilmanpoisto maapiiristä taitaa kestää hiukan pitempään pintaputkistoissa kuin porakaivoissa. Muuten veden lotrausta ei laitteen kanssa pitäisi olla, ja onhan kodinhoitohuoneessa yleensä lattiakaivo jos esim.15 vuoden välein laitetta joutuu korjaamaan ja muutama tippa pääsee lattialle tulemaan.Lähtökohdanhan pitää olla niin että näin kalliit vempeleet toimii ilman huoltoa vuodesta toiseen.Mutta eihän se tietenkään aina ole onni myöten.




« Viimeksi muokattu: 10.03.06 - klo:16:40 kirjoittanut jpeltis »

Poissa volkkari

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 335
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Nibe 1210 8kw kodinhoitohuoneeseen
« Vastaus #7 : 10.03.06 - klo:23:58 »
Niben paras ominaisuus on sen hiljainen käytiääni
mäntä Bristoli upotettuna pelti/villa koppaan
muuten en pidä koko laitteesta

Poissa pölötis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 151
  • 8,5 Nibekin taitaa toimia 10/2004
Re: Nibe 1210 8kw kodinhoitohuoneeseen
« Vastaus #8 : 11.03.06 - klo:17:35 »
Volkkari moi.Pari kysymystä

Kirjoitit että et tykkää Nibestä! >:(
En vaadi tykkäämäänkään mutta kun taidat jollakin tavalla olla "Alanmiehiä"  ;) niin pikku perustelut olisi kiva saada.
Onko Nibe mielestäsi huono kestämään, vai vaikea korjata , vai huonot käyttöominaisuudet, vai saako erimerkkisen pumpun asennuksesta paremman katteen ;D?
Eikös se mene vähän niin että:
Se on katsos niin että vaimoani saat haukkua mutta autoani  ja lämmitys valintojani et kyllä arvostele! ;)
ja katsos ihmettä, Pölötis on oppinut käyttämään hymiöitä ,ensimmäisen kerran. ;D
Ai niin, minäkään en pidä volkkarista...Meni tuo jakoremmi poikki muutama vuosi sitten kun oli ajettu 81000km (vaihtoväli 80000)ja huolto jo varattu. ;)
« Viimeksi muokattu: 11.03.06 - klo:18:38 kirjoittanut jpeltis »

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: Nibe 1210 8kw kodinhoitohuoneeseen
« Vastaus #9 : 11.03.06 - klo:20:34 »
Lainaus
Kompuran levitessä oli kyllä ihan kiva, että se oli jossakin muualla kuin asuintiloissa.

Minkä merkkinen laite sinulla on ja kuinka vanha.

Poissa 9-3tid

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 50
Re: Nibe 1210 8kw kodinhoitohuoneeseen
« Vastaus #10 : 12.03.06 - klo:21:27 »
Lainaus

Minkä merkkinen laite sinulla on ja kuinka vanha.

Nibe Fighter 1210-5Kw. Asennettu 2001, pamahti alle 2.5vuoden iässä.


NiBe 1210-5 / 138m2 lattialämmityksellä, 300m maapiiri ( SiMr )

Poissa RAKSARI

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
Re: Nibe 1210 8kw kodinhoitohuoneeseen
« Vastaus #11 : 20.05.06 - klo:14:00 »
Aika pysäyttävä lausahdus.Jää mietityttämään.
Thermia TWS 6/porakaivo 120m/ 1,5krs 195m2 lattialämmitys ylä- ja alakerrassa.

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: Nibe 1210 8kw kodinhoitohuoneeseen
« Vastaus #12 : 20.05.06 - klo:19:31 »
Lainaus
Aika pysäyttävä lausahdus.Jää mietityttämään.

Vanha kansan lause....
Köyhällä ei ole varaa ostaa halpaa. Näin se vaan on ;D

Poissa santeri1

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 150
  • 9800kw kaikki sähkö
Re: Nibe 1210 8kw kodinhoitohuoneeseen
« Vastaus #13 : 20.05.06 - klo:20:58 »
Tero sulle olisi varmaankin tuo suomi24.fi oikea foorumi käsitellä maalämpöasioita!!
Nibe Fighter 1215-7, 400 m keruuputkisto savimaassa, asennus 2004,  1 1/2 puutalo (2004) 160 neliötä lattialämmityksellä. Asukkaita 2+2

Poissa arska

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Lämpöässä S15+ 2x370m pintamaa
Re: Nibe 1210 8kw kodinhoitohuoneeseen
« Vastaus #14 : 21.05.06 - klo:10:55 »
Kyllä totuus on se, että Nibe on markkinoiden eniten takuuaikana huoltoa vaativa lämpöpumppu ja takuuajan jälkeen, surunvalittelut Niben ostaneille.

Aina ennen lämpöpumpun hankintaa kannattaisi kysellä muutamalta huoltokorjaamolta kokemuksia eri lämpöpumppujen huoltotarpeista, näin kuluttaja saisi arvokasta tietoa ostopäätökseen.
Pumppujen myyjäthän eivät varmaan kerro ainakaan edustamansa tuotteen ongelmista.

Poissa santeri1

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 150
  • 9800kw kaikki sähkö
Re: Nibe 1210 8kw kodinhoitohuoneeseen
« Vastaus #15 : 21.05.06 - klo:13:17 »
Tuohon pitäisi varmaankin olla tietoa myöskin myyntimääristä. Kuinka paljon Nibeä myydään verrattuna muihin merkkeihin. Onko tämä faktatieto mistä tullut ja monestako korjaamosta?
Nibe Fighter 1215-7, 400 m keruuputkisto savimaassa, asennus 2004,  1 1/2 puutalo (2004) 160 neliötä lattialämmityksellä. Asukkaita 2+2

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 070
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Nibe 1210 8kw kodinhoitohuoneeseen
« Vastaus #16 : 21.05.06 - klo:14:12 »
Lainaus
Tuohon pitäisi varmaankin olla tietoa myöskin myyntimääristä. Kuinka paljon Nibeä myydään verrattuna muihin merkkeihin. Onko tämä faktatieto mistä tullut ja monestako korjaamosta?

Edelleen haluan tietää myös mitä vikoja tuosta Nibestä on korjattu...ainoa mitä itse kuulin oli sähkömiehen kommentit että Niben asennusohje oli epäselvä, jolloin saattoi vastus jäädä makaamaan kytkentävirheen vuoksi päälle ilman että mikään merkkivalo/vast. tämän osoitti. Tämäkin lienee korjattu kun asiasta kuulin 2004 vuonna.

Jani
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa pölötis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 151
  • 8,5 Nibekin taitaa toimia 10/2004
Re: Nibe 1210 8kw kodinhoitohuoneeseen
« Vastaus #17 : 21.05.06 - klo:14:53 »
Arska kirjoitti:
Kyllä totuus on se, että Nibe on markkinoiden eniten takuuaikana huoltoa vaativa lämpöpumppu ja takuuajan jälkeen, surunvalittelut Niben ostaneille.
Totuuksia ja sanontoja on paljon erillaisia.Tässä yksi : Sen lauluja laulat kenen leipää syöt.

Poissa arska

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Lämpöässä S15+ 2x370m pintamaa
Re: Nibe 1210 8kw kodinhoitohuoneeseen
« Vastaus #18 : 21.05.06 - klo:15:56 »
Olen itse maalämmön käyttäjä,en myyjä, itselläni ruotsalaispumppu, muttei Nibe, koska olin aikanaan utelias ja kyselin nimenomaan huolto-ja korjausasioista.

Tämä tiedoksi sinulle pölötis.

Poissa santeri1

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 150
  • 9800kw kaikki sähkö
Re: Nibe 1210 8kw kodinhoitohuoneeseen
« Vastaus #19 : 21.05.06 - klo:19:08 »
Niin, mistä kyselit? Ei tarvita surunvalitteluja. Käyttökokemukset ovat sen verran positiivisia. Ei ehkä kannata yleistää liikaa yhden huoltoliikkeen/huoltomiehen sanoituksia.

En minä väitä, etteikö Nibessä vikoja olisi. Minulta tippasi vesiletku liittimestä heti uutena (tippa tunnissa, mutta vika kuitenkin). Kone on Ruottista tuotu ja sieltä tuli mies sen kiristämään, joten voi sanoa, että on huollettu ja takuu pelasi hyvin. Olishan se liittimen voinut itsekin kiristää, mutta mitäpä jos olisin väännellyt sen rikki, niin mitä olisi takuu sitten sanonut.

Edelleenkin totean, että jos alkaa arvostelemaan jotain pumppumerkkiä, niin kannattaisi olla kovan luokan faktaa lyödä pöytää. Verrata, mikä on kyseisen merkin myyntimäärät ja verrata niitä vikatilastoihin. ( en tiedä mistä moisia tietoja voisi saada, varmaankin pumppujen toimittajilta)

Jokainenhan meistä vannoo oman merkkinsä puolesta, oma on aina paras, vai mitä. Toteankin jälleen kerran, että keskustelun pitäisi mielestäni olla maalämpöä edistävää asiaa (ongelmien ratkaisua ja pumppujen virittelyä jotta vehkeiltä saataisiin mahdollisimman hyvät hyötysuhteet irti).

Olisi toivottavaa, että päivittelisitte omia tietojanne, jotta nähdään muutkin millä pumpuilla ajellaan.

Santeri
Nibe Fighter 1215-7, 400 m keruuputkisto savimaassa, asennus 2004,  1 1/2 puutalo (2004) 160 neliötä lattialämmityksellä. Asukkaita 2+2

Poissa pölötis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 151
  • 8,5 Nibekin taitaa toimia 10/2004
Re: Nibe 1210 8kw kodinhoitohuoneeseen
« Vastaus #20 : 21.05.06 - klo:19:39 »
Mukava tietää Arska että et toimi minkään merkin edustajana, olen varma että tännekin foorumille kirjoittelevista osa pelaa täällä omaan "pussiinsa"
mielipiteinensä.
Minä kirjoitan varmasti lämpöpumppumerkkiäni säälimättä heti jos tämä v...halpa nibe sattuu laukeamaan, minun(kaan) leipä ei ole kiinni lvi-tuotteista.
« Viimeksi muokattu: 21.05.06 - klo:19:49 kirjoittanut jpeltis »

Poissa ziffy

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 148
Re: Nibe 1210 8kw kodinhoitohuoneeseen
« Vastaus #21 : 21.05.06 - klo:22:14 »
Ohessa vanhaa tilastoa Folksam vakuutusyhtiölle ilmoitetuista ilma-, poistoilma- ja maalämpöpumppuvioista.

http://web.redigera.nu/afab/dokumentarkiv/pdf/pumpar2.pdf


Ei nuo Niben maalämpöpumput nyt niin kovin hälyyttävästi näytä tuolta erottuvan, pikemmiten päinvastoin. Tosin ei tuosta tietenkään myyntimäärät selviä.

Vuonna 2005 Niben lämpöpumppuliiketoimminan liikevaihto oli yli 210 Milj.euria (sis. Niben kaikki lämpöpumpputyypit) joten ei ihan pienistä myyntimääristä ole kuitenkaan kyse. Väittää olevansa markkinajohtaja Pohjoismaissa, mutta miten mitattuna ???.
« Viimeksi muokattu: 21.05.06 - klo:22:35 kirjoittanut jala »
Nibe 1210-5, lämpökaivo 115/119m, harkkotalo 550m3

Poissa Henri

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Nibe 1210 8kw kodinhoitohuoneeseen
« Vastaus #22 : 28.05.06 - klo:17:49 »
Lainaus
Minä kirjoitan varmasti lämpöpumppumerkkiäni säälimättä heti jos tämä v...halpa nibe sattuu laukeamaan, minun(kaan) leipä ei ole kiinni lvi-tuotteista.

Tässä taitaakin näkyä syy sille miksi Nibeä käydään moittimassa. Se on 2-3 tuhatta muita halvempi. Sen kun porukka huomaa, niin voi vähentyä muiden merkkien ostaminen.

Tilastojen mukaan Nibessä ei ole muita enempää vikoja ja se Ruotsin eniten myyty. Kuulostaa luotettavalta minusta.

Poissa arska

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Lämpöässä S15+ 2x370m pintamaa
Re: Nibe 1210 8kw kodinhoitohuoneeseen
« Vastaus #23 : 28.05.06 - klo:19:03 »
Jäikö 1. sivu lukematta??

"9-3tid
Jäsen

Nibe Fighter 1210-5Kw. Asennettu 2001, pamahti alle 2.5vuoden iässä.  
 
Kirjattu
NiBe 1210-5 / 138m2, 300m maapiiri"

Turha on viittailla takuuaikaisiin korjauksiin, vaan nimenomaan takuuajan jälkeisiin, missä käyttäjä yleensä itse on maksumiehenä.

Erään vuosikausia huoltomiehenä toimineen kommentti 9-3tid tapaukseen: kallis pamahdus!

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 070
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Nibe 1210 8kw kodinhoitohuoneeseen
« Vastaus #24 : 28.05.06 - klo:22:16 »
Lainaus
Jäikö 1. sivu lukematta??

"9-3tid
Jäsen

Nibe Fighter 1210-5Kw. Asennettu 2001, pamahti alle 2.5vuoden iässä.  
 
Kirjattu
NiBe 1210-5 / 138m2, 300m maapiiri"

Turha on viittailla takuuaikaisiin korjauksiin, vaan nimenomaan takuuajan jälkeisiin, missä käyttäjä yleensä itse on maksumiehenä.

Erään vuosikausia huoltomiehenä toimineen kommentti 9-3tid tapaukseen: kallis pamahdus!

Minun kommentti: naurettavan halpa pamahdus. Noin nuori pumppu menee kotivakuutuksesta  täydestä hinnasta ilman/tai lähes ilman ikävähennystä. Yhden pumpun toimimattomuuteen tai hajoamiseen on turha viitata. Yhtä lailla niitä maanantai kappaleita on joka merkillä. Vasta kun otanta on riittävän suurta voidaan tehdä johtopäätöksiä.

Jani
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa arska

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Lämpöässä S15+ 2x370m pintamaa
Re: Nibe 1210 8kw kodinhoitohuoneeseen
« Vastaus #25 : 28.05.06 - klo:22:34 »
Tuntuu, että täällä moni uskoo Nibeen kuten pässi suuriin sarviinsa.

Kotivakuutus korvaa, jos on täysarvovakuutus tai kotivakuutukseen on liitetty ns. lvi vakuutusturva, muuten et saa korvausta.

Ei varmaan paljon naurata ainaakaan silloin, kun tällainen "pamahdus" sattuu omalle kohdalle.

Korjaus vie yleensä päivän-pari ja aiheuttaa monenlaisia muita hankaluuksia, töistä poissaoloja, jonkun muun avaamaan ovia huoltomiehelle, tekemään ylimääräisiä siivouksia ym.

Nibellähän ei ole itsellä huoltoverkostoa, vaan ns. huoltosopimuksia yleensä kylmäalan liikkeiden kanssa. Kyselkää ihmeessä näiltä "puolueettomilta" huoltomiehiltä Niben todellisista ongelmista, niitä todellakin on ja näinollen Nibe on samalla hyvä työllistäjä näille huoltoliikkeille.

Poissa 9-3tid

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 50
Re: Nibe 1210 8kw kodinhoitohuoneeseen
« Vastaus #26 : 29.05.06 - klo:08:27 »
Lainaus

 Yhden pumpun toimimattomuuteen tai hajoamiseen on turha viitata. Yhtä lailla niitä maanantai kappaleita on joka merkillä. Vasta kun otanta on riittävän suurta voidaan tehdä johtopäätöksiä.

Jani

Juurikin näin kuten Sailor totesi!  Arska on oikeassa siinä, että valtuutettu ko. merkin tunteva huolto on kyllä Nibellä suolesta ellei asu pääkaupunkiseudulla. Tästä toisessa topicissa jotain mainitsinkin.

Mitä tulee minun pamaukseen niin Haato toimitti uuden kompurapaketin veloituksetta vaikka takuu ei ollut enää voimassa...siitä pisteet heille tyylikkäästä toiminnasta.  Täytyy myöntää, että kun kämppä alkaa kylmenemään ja ulkona paukkuu pakkanen niin alkoihan se isoakin miestä hirvittämään. Itse rupesin tutkimaan vikoja kun paikallisia huoltomiehiä ei homma kiinnostanut. Onneksi Haatolta sai myös puhelintukea ja pyrittiin muutenkin auttamaan vikadiagnoosien teossa.
Ja sittenhän se vika selvisi.

Mitä tulee vakuutuksiin niin sitäkin hätäpäissäni selvittellin ja ei korvausperusteissa ollut mitään epäselvää. Ainakin laajaan kotivakuutukseen olisi mennyt. Tietty ikävähennys ja omavastuu olisi tullut takkiin.

Niin ja on se sveduingenjör miettinyt kompurapaketin asennuksenkin helpoksi siinä ei kauaa nokka tohise ja onnistuu melkein asentajalta kuin asentajalta.


NiBe 1210-5 / 138m2 lattialämmityksellä, 300m maapiiri ( SiMr )

Poissa Henri

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Nibe 1210 8kw kodinhoitohuoneeseen
« Vastaus #27 : 05.06.06 - klo:21:40 »
Lainaus
Nibellähän ei ole itsellä huoltoverkostoa, vaan ns. huoltosopimuksia yleensä kylmäalan liikkeiden kanssa. Kyselkää ihmeessä näiltä "puolueettomilta" huoltomiehiltä Niben todellisista ongelmista, niitä todellakin on ja näinollen Nibe on samalla hyvä työllistäjä näille huoltoliikkeille.

No pistäpä tähän parin huoltoliikkeen nimi, mistä olet muka asiaa kysellyt. Ai ei löydy? No yllätys.

Tuossa taulukossa oli vikatilastot myös takuuajan ulkopuolelta ja Nibessä oli muihin verrattuna vähän vikoja.

Poissa Jasoniitti

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 27
  • Nibe 1140-10 + VPA300/200 + 600m maapiiri
Re: Nibe 1210 8kw kodinhoitohuoneeseen
« Vastaus #28 : 03.12.06 - klo:15:20 »
Palataan vielä siihen Niben ääneen. Mulla olisi tulossa tekninen tila makuuhuoneen viereen. Mietityttääkin onko Nibe 1210:n käyntiääni niin hiljainen, ettei se tosiaankaan häiritse seinän takana nukkuvaa? Mullahan on toki mahdollisuus lisä-äänieristää teknistä tilaa tai siirtää tekninen tila jopa talliin, mutta talliin siirto tuo lisäkustannuksia useine kalliine lämpökanavineen (lämmitys/viilennys). Eli onnistuuko tekninen tila ja makkari vierekkäin Nibe 1210:n puolesta?
« Viimeksi muokattu: 04.12.06 - klo:07:23 kirjoittanut Jasoniitti »

Poissa turkulainen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • NIBE 1120-8 + VPA 300,  160m lämpökaivo
Re: Nibe 1210 8kw kodinhoitohuoneeseen
« Vastaus #29 : 03.12.06 - klo:22:25 »
moi,
meillä reilun kuukauden ollut Nibe 1120-8 käytössä. Entisen öljykattilan paikalla palotiiviissä kellarissa. Illan hiljaisina hetkinä "hyrinä" kyllä kuuluu kolmanteenkiin kerrokseen. Ei nyt mitenkään häiritsevä mutta kuuluu kuitenkin. Todennäköisesti johtuu patteriverkoston kautta (?). En välttämättä laittaisi laitetta kuitenkaan suoraan makkarin taakse.

t: Timo

Poissa Jasoniitti

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 27
  • Nibe 1140-10 + VPA300/200 + 600m maapiiri
Re: Nibe 1210 8kw kodinhoitohuoneeseen
« Vastaus #30 : 05.12.06 - klo:20:40 »
Lainaus
moi,
meillä reilun kuukauden ollut Nibe 1120-8 käytössä. Entisen öljykattilan paikalla palotiiviissä kellarissa. Illan hiljaisina hetkinä "hyrinä" kyllä kuuluu kolmanteenkiin kerrokseen. Ei nyt mitenkään häiritsevä mutta kuuluu kuitenkin. Todennäköisesti johtuu patteriverkoston kautta (?). En välttämättä laittaisi laitetta kuitenkaan suoraan makkarin taakse.

t: Timo

Täytyy pysyä sitten ykkössuunnitelmessa eli laittaa tekninen tila talliin. Tässä vaihtoehdossa taitaa vaan upota reilusti enemmän rahaa tallin ja talon väliseen lämpökanavaan (lämmitys, viilennys). Onko jollain kokemusta tästä vaihtoehdosta, kiinnostaa siis paljonko kanaviin rahaa uppoaa?  Teknisen tilan (talli) ja kodinhoitohuoneen (talo) väliin jää reilut 10 m väliä.

« Viimeksi muokattu: 05.12.06 - klo:20:42 kirjoittanut Jasoniitti »

Poissa gilmer

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 63
  • ivt ht7plus n.125m. akt.kalliossa 168m2/690m3
Re: Nibe 1210 8kw kodinhoitohuoneeseen
« Vastaus #31 : 05.12.06 - klo:22:30 »
Oikea päätös!
Meillä pumppu(ivt)tällä hetkellä tytön huoneen seinän takana ja kuuluu. Jos menee tekniseen tilaan ja pumppu on päällä(tekee lämmintä) niin sitä ei kuule, kun tuo tiedon keruu pc(vanha pomi 300Mhz) pitää tuulettimineen kovempaa ääntä, mutta pumpun taajuus lienee sellainen että etenee mihin vain ja ääni/jumina isonee vain silloinkun tehdään käyttövettä.
Jos nyt olisin tekemässä niin jokin massiivinen seinä tai sitten autotalliin pumpun laittasin.


Poissa Jarski

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Tuleva Rakentaja Rane ?
Re: Nibe 1210 8kw kodinhoitohuoneeseen
« Vastaus #32 : 16.12.06 - klo:12:57 »
Meillä Nibe 1220/8 kellarissa wanhan ö-kattilan tilalla omassa kopissa ja tosiaan illan hiljaisina hetkinä sen kyllä erottaa, mutta jos vertaa siihen vanhan polttimen suhinaan, ni hiljaisempi on! ;) Äänen taajuus on ovelan korkea ja joskus ihan havahtuu ihmettelemään mistä vinkuminen kuuluu ja kaisse patteriverkostoon ääntä johtaa myös... :-/
Asennus ohjeissa taidettiin mainatakkin, ettei konetta pitäisi asentaa nukkumatilaa vasten tjsp.
Toisaalta se "sirinä" mikä koneesta lähtee, kuuluu suoraan koneen vierestä yllättävänkin hiljaisena, kaikuu sitten ilmeisesti vaan ympäri kämppää.
Nibe-Haato Fighter 1220 + 400m putkea järven savisen pohjan alla...

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 070
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Nibe 1210 8kw kodinhoitohuoneeseen
« Vastaus #33 : 16.12.06 - klo:13:57 »
Lainaus

Täytyy pysyä sitten ykkössuunnitelmessa eli laittaa tekninen tila talliin. Tässä vaihtoehdossa taitaa vaan upota reilusti enemmän rahaa tallin ja talon väliseen lämpökanavaan (lämmitys, viilennys). Onko jollain kokemusta tästä vaihtoehdosta, kiinnostaa siis paljonko kanaviin rahaa uppoaa?  Teknisen tilan (talli) ja kodinhoitohuoneen (talo) väliin jää reilut 10 m väliä.


Sinuna minä kyllä tekisin katkaistun laatan ja sijoittaisin väliseinään 50 euroa kelluvaan extra cyproc seinään. Pumpun siirto tässä tapauksessa on sulaa hulluutta. Sijoitat pumpun vielä niin että se ei "makaa" seinää vasten ja laitat varmuuden vuoksi vielä kumimaton pumpun alle ja putkikiinnikkeet kelluviksi. Käyttöveden ja muut jakotukit (joihin vedot tulee kuparilla) niinikään pois siitä väliseinästä.

Meidän kadulla on nimittäin moinen Nibe, jota olen käynyt vierestä kuuntelemasta ja epäilen että ellet panosta erityisesti ilmanvaihdon äänenvaimennukseen niin sen ääni tulee olemaan makuutiloissa häiritsevämpi.


Pumpun sijoittaminen lämpökanaalin päähän tuo joukon muita ongelmia, joista perustamiskustannukset eivät ole ainoat.

Jani

EDIT: kirotusvirhe
« Viimeksi muokattu: 16.12.06 - klo:22:05 kirjoittanut sailor »
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa pölötis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 151
  • 8,5 Nibekin taitaa toimia 10/2004
Re: Nibe 1210 8kw kodinhoitohuoneeseen
« Vastaus #34 : 16.12.06 - klo:18:13 »
Jarski kirjoitti;  Äänen taajuus on ovelan korkea ja joskus ihan havahtuu ihmettelemään mistä vinkuminen kuuluu ja kaisse patteriverkostoon ääntä johtaa myös...  

Meillä vanhimman pojan huoneen patterin termostaattiventtiili alkoi pumpun käydessä(pumppu tiiliseinän takana) vinkumaan hiljaisella äänellä, mutta korvalle ikävällä taajuudella, ei häirinnyt päivällä ketään mutta yöllä minua (ei poikaa). Ääni lakkasi kun poistin patteriventtiilin kokonaan. :D
« Viimeksi muokattu: 16.12.06 - klo:21:10 kirjoittanut jpeltis »

Poissa Jasoniitti

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 27
  • Nibe 1140-10 + VPA300/200 + 600m maapiiri
Re: Nibe 1210 8kw kodinhoitohuoneeseen
« Vastaus #35 : 16.12.06 - klo:21:11 »
Lainaus
Pumpun siirto tässä tapauksessa on sulaa hulluutta.
.
.
.
Pumpun sijoittaminen lämpökanaalin päähän tuo joukon muita ongelmia, joista perustamiskustannukset eivät ole ainoat.

Jani

Kiitos kommentista, mutta kaipaisin kuitenki vähän tarkempaa analyysia tästä hulluudesta, nimittäin kun en ole lopullisia ratkaisuja vielä tehnyt. LVI-suunnuttelijan kanssa tänään juteltiin aiheesta ja ei siinä ilmennyt mitään mullistavaa tietoa miksi pitäisi toimia erityisesti niin tai näin.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 070
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Nibe 1210 8kw kodinhoitohuoneeseen
« Vastaus #36 : 16.12.06 - klo:22:04 »
Lainaus

Kiitos kommentista, mutta kaipaisin kuitenki vähän tarkempaa analyysia tästä hulluudesta, nimittäin kun en ole lopullisia ratkaisuja vielä tehnyt. LVI-suunnuttelijan kanssa tänään juteltiin aiheesta ja ei siinä ilmennyt mitään mullistavaa tietoa miksi pitäisi toimia erityisesti niin tai näin.

1. Lämpimän veden viive
- lämpimän veden kierto -> ikuinen sähkönsyöppö, "kompuran tappaja", hyötysuhteen syöjä jne.
- mikäli ei kiertoa tai erillisvaraajaa niin vettä menee losetellessa ja emäntä kiukustuu  :D

2. Kaikki lämmitysvesi, kuuma käyttövesi yms. kulkevat maakanaalissa ja lämmittävät maata. Vaikka hukkateho on pieni, se on kuitenkin enemmän kuin pihavalaistus energiasäästölampuilla

3. Kanaali maksaa, sen kaivaminen maksaa, ekoflexi maksaa, mikäli vedät talliin lattialämmöt niin sen kanavan voit tehdä "määrä korvaa laadun" tyylisesti. Vain meno ja paluu, mikäli et kaipaa talliin lämmintä käyttövettä

Lopuksi: Minun mielestä eniten tallisijoitusta vastaa sotii ajatus: valitaan halpa maalämpö, jonka hyötysuhdetta tahallisesti heikennetään sijoittamalla se siten että koko talon elinkaaren ajan maksetaan jostain, joka olisi pienellä kertasijoituksella voitu hoitaa pois päiväjärjestyksestä rakennusvaiheessa.

Ymmärtäisin huoltasi paremmin, mikäli seinän takana jyrisisi 20kW:n LÄ. Ja nykyisellä tiedolla senkin sijoittaisin siihen makuuhuoneen seinän taakse (kaikki "varotoimet" huolellisesti toki huomioiden)

Jani
« Viimeksi muokattu: 16.12.06 - klo:22:06 kirjoittanut sailor »
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Aunt

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Nibe 1210 8kw kodinhoitohuoneeseen
« Vastaus #37 : 16.12.06 - klo:22:39 »
Lainaus


Ymmärtäisin huoltasi paremmin, mikäli seinän takana jyrisisi 20kW:n LÄ. Ja nykyisellä tiedolla senkin sijoittaisin siihen makuuhuoneen seinän taakse (kaikki "varotoimet" huolellisesti toki huomioiden)

Jani

hmm......    onkohan näin tuskin..  ;D
Ensi kesänä alkaa.....

Poissa Jasoniitti

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 27
  • Nibe 1140-10 + VPA300/200 + 600m maapiiri
Re: Nibe 1210 8kw kodinhoitohuoneeseen
« Vastaus #38 : 17.12.06 - klo:08:45 »
Lainaus

1. Lämpimän veden viive
- lämpimän veden kierto -> ikuinen sähkönsyöppö, "kompuran tappaja", hyötysuhteen syöjä jne.
- mikäli ei kiertoa tai erillisvaraajaa niin vettä menee losetellessa ja emäntä kiukustuu  :D

2. Kaikki lämmitysvesi, kuuma käyttövesi yms. kulkevat maakanaalissa ja lämmittävät maata. Vaikka hukkateho on pieni, se on kuitenkin enemmän kuin pihavalaistus energiasäästölampuilla

3. Kanaali maksaa, sen kaivaminen maksaa, ekoflexi maksaa, mikäli vedät talliin lattialämmöt niin sen kanavan voit tehdä "määrä korvaa laadun" tyylisesti. Vain meno ja paluu, mikäli et kaipaa talliin lämmintä käyttövettä

Lopuksi: Minun mielestä eniten tallisijoitusta vastaa sotii ajatus: valitaan halpa maalämpö, jonka hyötysuhdetta tahallisesti heikennetään sijoittamalla se siten että koko talon elinkaaren ajan maksetaan jostain, joka olisi pienellä kertasijoituksella voitu hoitaa pois päiväjärjestyksestä rakennusvaiheessa.

Ymmärtäisin huoltasi paremmin, mikäli seinän takana jyrisisi 20kW:n LÄ. Ja nykyisellä tiedolla senkin sijoittaisin siihen makuuhuoneen seinän taakse (kaikki "varotoimet" huolellisesti toki huomioiden)

Jani

Ok, kiitti perusteellisesta vastauksesta. Mun pitää pohtia asiaa huolella.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 070
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Nibe 1210 8kw kodinhoitohuoneeseen
« Vastaus #39 : 17.12.06 - klo:09:12 »
Lainaus

hmm......    onkohan näin tuskin..  ;D


Ei toki, ihan lämpimäkseni kirjoittelen moinen pumppu tismalleen sängyn alla, ei katkaistulla laatalla, ei "kelluvilla" seinäkiinnityksillä, ja pumpun kaikukoppana kaikuva 35m2 betonibunkkeriautotalli.

Paisuntasäiliö kiinnitetty vielä sopivasti kattoon (eli makuuhuoneen lattiaan).

Ei äänieristys ole mitään salatiedettä, maalämpöpumpussa suurimmat "äänet" johtuvat laattaa ja putkien kiinnityksiä pitkin. Ilmaäänien eristäminen on pala kakkua.

Kerro toki mikä pumppu sinulla on, ja mitä KOKEMUKSIA sinulla on pumppusi äänestä.

Jani

Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg