Kirjoittaja Aihe: Geopro SH13 tulistusventtiili ei aukea automaatilla  (Luettu 350 kertaa)

Poissa tuomija

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Moi,

2008 rakennettua taloa lämmittää Geopro SH13, jossa ohjausyksikkönä Ouman 202S. Talon uudehkona omistajana aloin tutkailemaan pumpun toimintaa ja huomasin, että SV-venttiili ei aukea ollenkaan sen ollessa asetuksista automaattiohjauksella. Näin toimiessaan pumppu käy kunnes VaraajaAla ylittää asetuksen Kompressori Esto, joka on asetettu 55 asteeseen. Manuaalisesti pystyn ajamaan SV-venttiiliä 0 - 100% ja venttiili liikkuu laidasta laitaan. Tosin Oumanin näytössä ei näy ohjauksen arvoa. En tiedä onko tämä normaalia. Näyttö on tyhjä, mutta venttiili liikkuu plus- ja miinuspainikkeista.
Asettelin SV-venttiilin käsin auki n. 30%, jolloin varaajan yläosa lämpeni tavoitearvoon 60 astetta. Tässä asennossa pumpun käyrät näyttävät mielestäni hyvältä kun ulkon -25 astetta. Tänä aamuna laitoin taas säädön automaatille n. klo 9:00, jonka jälkeen varaajan ylätuloputken, joka tulee tulistimelta, lämpötila ei lähde nousemaan kun venttiili pysyy kiinni.
Noin 10:50 avasin taas SV-venttiilin manuaalisesti n. 30%.

Mistäköhän voisi johtua, ettei venttiili toimi automaatilla?  Ouman 202S ohjelmistoversio on 1.14.