Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT Seinäjoki  (Luettu 259 kertaa)

Poissa Kuutionpumppaaja

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö OKT Seinäjoki
« : 03.01.24 - klo:23:29 »
Terve!

Tuore jäsen täällä mitoitusta pohdiskelee  :) harkinnassa tosiaan siirtyminen kaukolämmöstä maalämpöön ja luultavasti vaihtaa tuo passiivi lto nykyisen kompressorikoneen tilalle.


Kyseessä 2008 tasamaalle rakennettu 2-krs okt 230m2 + erillinen 40m2 at/varasto. Sijainti seinäjoella, eristeharkkotalo 380mm. Tuplaeristelasit kaikkialla ms2e.

Nykyään kaukolämmöllä lämpeää, vuonna 2022 kaukolämmön kulutus 22MWh. Lämmönjako vesikiertoinen lattia. Vuodessa palaa polttopuita varaavassa takassa n.2 kiintokuutiota. Talossa pidetty 23-24c lämpötila, talli ja varasto 14-16c

 Ilmanvaihto nilan vpl 25c jossa siis kompressoriperusteinen lämmön talteenotto. Tuon kulutus n. 7000 kWh. Kyseessä ei kuitenkaan varsinainen lämmitin vaan lähinnä lämmön hieman tehokkaampi talteenotto+jäähdytys.

Ulkoseinien pinta-ala 214m2 u-arvo 0,18
Alapohja maanvarainen betonilaatta 138m2 u-arvo 0,19
Yläpohja 138m2 u-arvo 0,09
Ikkunat 45,4m2 u-arvo 0,90

Rakennuksen ilmatilavuus 575m^3

Olisiko näillä speksein mahdollista saada hieman osviittaa tulevalle järjestelmälle?
« Viimeksi muokattu: 05.01.24 - klo:21:13 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT Seinäjoki
« Vastaus #1 : 05.01.24 - klo:21:15 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Talo + At/varasto  ”Kuutionpumppaaja”   SEINÄJOKI   (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C   -  menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Talon alakerta 2008: Kivi-Lattialämmitys, 24°C, 115 m2, 288 m3    25,1 W/m2   2,89 kW   9 959 kWh
- Talon yläkerta 2008: Laminaatti-Lattialämmitys, 24°C, 115 m2, 288 m3    26,4 W/m2   3,04 kW   8 736 kWh
- At/varasto 2008: Laminaatti-Lattialämmitys, 16°C, 40 m2, 96 m3    51,8 W/m2   2,07 kW   4 210 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 15m, dT=3K         6,8 kPa   0,12 kW   1 072 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         30 W/m2   8,12 kW   23 976 kWh

• Kiinteistö yhteensä   270 m2   671 m3   5,4 COP   7,8 kW   23 976 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,8 kW   -2 425 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            7,0 kW   21 551 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   25 951 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,8 kW   25 951 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   270 m2   96 kWh/m2   4,9 SCOP   8,8 kW   25 951 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         8,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -29 °C

- Maasta kerätään          ( 4,9 COP)   7,2 kW   20 612 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         5 340 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 340 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        393 kWh

Tarvitaan vähintään 233 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 40 m maaporausta.   Poraus   233 m
- Kaivon aktiivisyvyys 227 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 233 m. Putkea kaivossa yhteensä 466 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,49 l/s = 29,4 l/min = 1764 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 489 ltr - 17 min 5 s   66 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 618 ltr - 21 min 29 s   38 kPa = 0,38 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 525m = 2x260 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 518 ltr - 17min 37s      21 kPa = 0,21 bar

...Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.