Kirjoittaja Aihe: Thermian pehmokäynnistin  (Luettu 464 kertaa)

Poissa ilvesmies

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Thermian pehmokäynnistin
« : 02.01.24 - klo:20:33 »
Tervehdys kaikille.
Meillä ilmeisesti pehmokäynnistin sanoi itsensä irti >:(
K1 ja typ 901 722 osaisko kukaan kertoa mistä saan uuden tilalle ?
Kiitos jo etukäteen

Poissa ilvesmies

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermian pehmokäynnistin
« Vastaus #1 : 02.01.24 - klo:21:04 »
Kyllä se on kompura mikä on meillä sökö.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 340
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermian pehmokäynnistin
« Vastaus #2 : 02.01.24 - klo:21:05 »
Kyllä se on kompura mikä on meillä sökö.

Mistä tulit moiseen johtopätökseen?
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa ressue

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermian pehmokäynnistin
« Vastaus #3 : 02.01.24 - klo:21:16 »
Mikä pumppu, asennusvuosi ja paljonko käyttötunteja?

Poissa ilvesmies

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermian pehmokäynnistin
« Vastaus #4 : 02.01.24 - klo:21:47 »
Vaihevirrat kun mittailee ja kompura kuin kiuas kuumenee.
Asenettu ja otettu käyttöön 7.1.2008, että ehkä suon jo kompuralle anteeksi kärvähtämisen  :)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 584
Vs: Thermian pehmokäynnistin
« Vastaus #5 : 02.01.24 - klo:22:47 »
Vaihevirrat kun mittailee ja kompura kuin kiuas kuumenee.
Asenettu ja otettu käyttöön 7.1.2008, että ehkä suon jo kompuralle anteeksi kärvähtämisen  :)

Kannattaa mitata pehmolta kompressorille lähtevät vaihejännitteet vaiheiden väliltä(ei vaiheen ja nollan) että  kompressorille menee 3X400V.

Jos pehmo on viallinen niin saattaa olla alijännite jossain vaiheessa ja silloin vaihevirrat epäsymmetriset eikä kompressori käy kunnolla.

Tarttee huomioida että useissa pehmoissa katkotaan vain kahta vaihetta ja kolmas menee pehmon läpi suoraan moottorille myös silloin kun kompressori ei käy.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa markkuw

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermian pehmokäynnistin
« Vastaus #6 : 04.01.24 - klo:11:08 »