Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Ylimitoitettu pumppu käy sähköllä (Aries 12)  (Luettu 982 kertaa)

Poissa Kramuli

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Tervehdys,

Kastellin avaimet käteen -paketti, jossa mukana Gebwell Aries 12.
Alusta asti antanut max pressure hälyä n. 5 kertaa päivässä, ilmeisesti ylimitoitetun pumpun takia. Ylimitoituksen taustalla on 50m2 ulkorakennus, joka liitetään systeemiin myöhemmin jahka valmistuu.

Gebwelliltä ymmärsin, että max pressure häly sulkee varotoimenpiteenä kompressorin ja vehje alkaa käymään sähköllä.
Onkohan tälle mitään tehtävissä ennen kun ulkorakennus saadaan valmiiksi ja kuormitus pumpulle sopivaksi?

Kiitos!

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ylimitoitettu pumppu käy sähköllä (Aries 12)
« Vastaus #1 : 19.12.23 - klo:18:18 »
Tuskin tuo nyt suoranaisesti liittyy ylimitoitukseen. Katso täältä mikä voi tuon aiheuttaa.
https://gebwell.fi/tuen-yhteystiedot/ukk/yleisimmat-halytykset-aries-lampopumppu/
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Kramuli

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ylimitoitettu pumppu käy sähköllä (Aries 12)
« Vastaus #2 : 19.12.23 - klo:18:26 »
Kiitos.

Lienee tarpeen lisätä avaukseen, että kaikki huonetermostaatit on auki (märkätiloissa vesi virtaa vapaasti / termostaatit otettu pois). Suodattimet myös tsekattu ja ovat puhtaat.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ylimitoitettu pumppu käy sähköllä (Aries 12)
« Vastaus #3 : 19.12.23 - klo:20:00 »
Jotain vikaa on pumpussa tai asennuksessa. Ei tuo johdu ylimitoituksesta. Toimiihan vaikka 18 kW pumppu pelkällä märkätilalla.

Paljonko on meno ja paluu? Saatko käyrät vikatilanteesta. Arieksessahan valmistaja voi etävalvoa toimintaa. Onko heiltä kysytty mikä aiheuttaa hälytykset?
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Ylimitoitettu pumppu käy sähköllä (Aries 12)
« Vastaus #4 : 19.12.23 - klo:20:18 »
Lainaus
Lämmitysjärjestelmän suodatin on myös hyvä tarkastaa. Suodatin tulee tarkastaa ja tarvittaessa puhdistaa kerran vuodessa, ensimmäisinä lämpöpumpun asennuksen jälkeisinä vuosina useamminkin. Suodattimen ollessa likainen, kompressorin käydessä latauspiirin lämpötilaero kasvaa ja tämä voi aiheuttaa laitteen käyttöhäiriöitä. Suodattimen puhdistusohje alla

Tarkastahan tuo lämmitysjärjestelmän suodatin.
Tarkasta että kaikki lämmitysjärjestelmään kuuluvat venttiilit ovat täysin auki.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Kramuli

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ylimitoitettu pumppu käy sähköllä (Aries 12)
« Vastaus #5 : 19.12.23 - klo:20:56 »
Tarkastahan tuo lämmitysjärjestelmän suodatin.
Tarkasta että kaikki lämmitysjärjestelmään kuuluvat venttiilit ovat täysin auki.

ATS

Tarkastettu, kaikki kunnossa.
Venttiilit on kaikki auki.

Poissa Kramuli

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ylimitoitettu pumppu käy sähköllä (Aries 12)
« Vastaus #6 : 19.12.23 - klo:21:11 »
Jotain vikaa on pumpussa tai asennuksessa. Ei tuo johdu ylimitoituksesta. Toimiihan vaikka 18 kW pumppu pelkällä märkätilalla.

Paljonko on meno ja paluu? Saatko käyrät vikatilanteesta. Arieksessahan valmistaja voi etävalvoa toimintaa. Onko heiltä kysytty mikä aiheuttaa hälytykset?

Itse olin myös hieman skeptinen ylimitoitus-selityksen suhteen. Näin maalaisjärjellä ajateltuna voisi kuvitella että "ison" ja "pienen" pumpun erona on ainoastaan se että isolla pumpulla saa tarpeen vaatiessa liikuteltua tavaraa putkissa kovemmalla teholla.

Gebwellille olen asiasta soittanut ja sieltä tuli sama selitys kuin Kastellilta, eli epäilevät että vesi ei kierrä järjestelmässä samaa tahtia kuin pumppu sitä sinne pumppaa > paineet nousee > max pressure häly. Kysyin ratkaisuehdotusta ja asiantuntija kertoi, että hänen on konsultoitava kokeneempaa kollegaa - asiaan ei ole vielä palattu (mennyt useampi päivä). Kastellin selitys on tuo sama ja ainoa ratkaisuehdotus heidän suunnalta oli, että ulkorakennus pitää saada mahdollisimman nopeasti valmiiksi ja vesi kiertämään sinnekin.

Yritin liittää tähän kuvan meno- ja paluukäyristä. Toivottavasti tulee läpi.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Ylimitoitettu pumppu käy sähköllä (Aries 12)
« Vastaus #7 : 19.12.23 - klo:21:41 »
Nuo korkeat piikit ovat ilmeisesti kv-lämmityksiä?
Mitkä ovat käyttöveden asetusarvot?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Kramuli

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ylimitoitettu pumppu käy sähköllä (Aries 12)
« Vastaus #8 : 19.12.23 - klo:21:50 »
Nuo korkeat piikit ovat ilmeisesti kv-lämmityksiä?
Mitkä ovat käyttöveden asetusarvot?

ATS

En osaa sanoa, mahdollisesti? (olen täysin kädetön näissä asioissa)
Käyttöveden asetus nostettiin muistaakseni kaupungin tarkastajan pyynnöstä 55 asteeseen muuttotarkastuksen yhteydessä. Liittyi kaiketi siihen, että Arieksella saa kuulemma 55 asteista vettä aikaiseksi ilman suurta määrää sähköä ja siinä lämmössä kuolee myös legionella.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Ylimitoitettu pumppu käy sähköllä (Aries 12)
« Vastaus #9 : 19.12.23 - klo:22:05 »
Pudota kv-lämmitysraja esim 50 C:een ja katsotaan poistuiko häiriöt, jos poistui niin sitten mietitään jatkotoimenpiteistä

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ylimitoitettu pumppu käy sähköllä (Aries 12)
« Vastaus #10 : 19.12.23 - klo:22:43 »
Tuo korkeapainehäly voisi tulla siitä, että yritetään tehdä liian kuumaa vettä. Tuo on aikalailla mahdoton tilanne, jos vesi kiertää betoniin valetussa lattialämmössä. On aivan tyypillistä, että 12 kW pumppu lämmittää pelkkää 10 m2 aluetta kesällä. Itsellä oli 12 kW pumppu lämmittämässä 30 m2 lattiaa yli vuoden ilman tuollaisia ongelmia.

Joku ei nyt Kastellilla ja Gebwellillä tiedä mistä puhuu, jos väittävät tuon johtuvan ylimitoituksesta.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Ylimitoitettu pumppu käy sähköllä (Aries 12)
« Vastaus #11 : 20.12.23 - klo:11:40 »
Ohjeen mukaan on kolme eri korkeapainehälytystä, 222, 223 ja 224
Mikähän se näistä on?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Kramuli

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ylimitoitettu pumppu käy sähköllä (Aries 12)
« Vastaus #12 : 20.12.23 - klo:15:28 »
Ohjeen mukaan on kolme eri korkeapainehälytystä, 222, 223 ja 224
Mikähän se näistä on?

ATS

Tuo Gebwellin sovellus ei anna hälytykselle omaa numeroa, ainoastaan "MAX.korkea paine (MAX.korkea paine Piiri 1 - OffNormal):Hälytys"

Poissa Kramuli

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ylimitoitettu pumppu käy sähköllä (Aries 12)
« Vastaus #13 : 20.12.23 - klo:15:30 »
Pudota kv-lämmitysraja esim 50 C:een ja katsotaan poistuiko häiriöt, jos poistui niin sitten mietitään jatkotoimenpiteistä

ATS

Tein kuten ehdotit ja toistaiseksi on menty 24h ilman hälytyksiä, toivottavasti tämä korjasi ongelman ja toivon mukaan lämmintä vettä riittää 4 henkiselle perheelle tuolla 50 asteen asetuksellakin.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ylimitoitettu pumppu käy sähköllä (Aries 12)
« Vastaus #14 : 20.12.23 - klo:17:08 »
Tein kuten ehdotit ja toistaiseksi on menty 24h ilman hälytyksiä, toivottavasti tämä korjasi ongelman ja toivon mukaan lämmintä vettä riittää 4 henkiselle perheelle tuolla 50 asteen asetuksellakin.

Eli vikana on se, että Aries yrittää tehdä kuumempaa käyttövettä kompuralla kuin osaa eikä se mitenkään liity lämmönjakoon. Jotain muuta vikaa lienee asetuksissa. Ehkä on jotenkin pakotettu tekemään käyttövettä kompuralla. Pitäisi ottaa lopussa vastukset avuksi tai tehdä pelkästään vastuksilla viimeiset asteet käyttövedestä. Boschilla kyllä saa yli 60 C käyttövettä pelkällä kompuralla ja ilman virheilmoituksia. Aika pian 60 C jälkeen ottaa vastukset avuksi.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Ylimitoitettu pumppu käy sähköllä (Aries 12)
« Vastaus #15 : 20.12.23 - klo:18:44 »
Asennusohjeen mukaan koneen pitäisi pystyä 55 C:een
Edelleen ohjeen mukaan ohjaava anturi on noin säiliön puolessa välissä
Säiliön yläosan lämpötila on 5 - 8 C korkeampi kuin ohjaava mittaus.
Asetusarvolla 55 C on yläosan lämpötila 60 - 63 C ja lämmitysvesi vielä tätäkin hieman korkeampi.
Mittausten tai säätöjen ei tarvitse olla paljoakaan pielessä kun alkaa tulla hälytyksiä.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 775
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ylimitoitettu pumppu käy sähköllä (Aries 12)
« Vastaus #16 : 20.12.23 - klo:20:56 »
Mulla on kokemusta omalla koneella tuosta lämpöjen kanssa leikkimisestä. Anturi varaajassa on juurikin 1/2-välissä. Mulla pumppu pystyy vain 60 asteen kiertoon max. Käyttövedestä köllöttää 27 L kierukka, joka yrittää lämmittää tuon sitten 60 asteisella kiertovedellä 60 asteeseen sinne 1/2-väliin, niin ei kyllä onnistu. Mutta vesi otetaankin varaajan katolta käyttöön, niin siellä on n 56-58 asteinen vesi, kun kierto katkaisee lämmityksen veden ollessa 58,6 asteista lähtiessään lauhduttimelta. Eli nostovaraa on vielä 1,4 astetta lisätä lämpöä. Tuohon lukemaan siis päästään, kun pyyntinä koneelle laitetaan 50 astetta varaajan 1/2-väliin. Tämä on asettunut nyt 10 v jälkeen siten, että vastuksia ei tarvitse käyttää apuna. 60 -asteinen pyynti 1/2-väliin varaajaa on ihan utopiaa ainakin omalla kohdalla. Vastuksillakin olisi vielä jonkun matkaa jäljellä nostaa tuo loppu 50=>60 asteeseen. Ohjeet on mitä on, mutta käytäntö voi sitten olla vielä toinen. Ja sitten nuo legionellat ym sotkee lisää. Vesi lähteen kuitenkin tuolta varaajan katolta aina kiertoon, ei sieltä 1/2-välistä. Kun kone pystyy kerran 65 asteiseen kiertoon, niin voi aloittaa vaikka 55 asteesta nostamaan aste kerrallaan, kunnes alkaa ilmoittaa noita lämpökatkoja. Yksilöllistä taitaa olla mihin asti pääsee. Ja tietysti niin, että pääsee aina, eikä vain kesällä, kun keruupiiri on luppokäytössä.

Edit. Tuossa on vissiin 185/7 tuo käyttövesivaraaja. Pieni tilavuus ja jos tuo 7 tarkoittaa 7 L vetoista lämmityskierukkaa tuolla, niin kohtuu marginaalinen on kyllä ja voi alentaa saatavaa lämpötasoa selvästi. Taitaa muutoinkin olla tuo 12 kW ihan max teho, mitä on kaappimalleja on/off koneina saatavilla. Inverttereillä kyllä pystytään alentamaan tehoa, jotta saadaan max määrä lämmintävettä tehtyä ilman että kone tukehtuu ylilämpöihin.

Edittiä lisää. Ihan Seppaantin laittamassa ohjeessakin tuo asia tulee selväksi, joten kaikki ohjeet ei ole ihan kuitenkaan ” on mitä on”. Jotku saa hyviäkin.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 775
  • Maalämpöfoorumi
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Ylimitoitettu pumppu käy sähköllä (Aries 12)
« Vastaus #18 : 21.12.23 - klo:10:42 »
Lainaus
Tein kuten ehdotit ja toistaiseksi on menty 24h ilman hälytyksiä, toivottavasti tämä korjasi ongelman ja toivon mukaan lämmintä vettä riittää 4 henkiselle perheelle tuolla 50 asteen asetuksellakin.
Toivottavasti ongelma poistui.
Kuitenkin pitäisi tietää mikä on juurisyy näihin korkeapainehälytyksiin, koska ohjeen mukaan koneen pitäisi pystyä tekemään 55C käyttövettä.

Jos sinulla riittää mielenkiintoa ja viitseliäisyyttä asian selvittämiseen
Ja jos asia selviää, niin voisi opastaa myös Kastellia ja Gebwelliä

Ensiksi pitää katsoa kuinka koko laitteisto toimii ja tätä varten pitäisi kerätä mittaustietoa
Lue allaolevat mittaukset kolmessa eri tilanteessa
- Normaalin lämmityksen aikana
- Käyttövesijakson alkupuolella
- Käyttövesijakson loppupuolella

Aries 6 ja 12
B2 Käyttövesi (varaaja)
B3 Käyttövesi (toiminta)
B21 Lataus menovesi (lämmitys meno)
B71 Lataus paluuvesi (lämmitys paluu)
B91 Keruupiiri sisään
B92 Keruupiiri ulos
B81 Kuumakaasu
B85 Imukaasu

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ylimitoitettu pumppu käy sähköllä (Aries 12)
« Vastaus #19 : 21.12.23 - klo:12:47 »
Onkos tyypilistä, että vain varaajan yläosa tulee kuumaksi? Silloin ilmeisesti kierukka on vain ylhäällä? Mulla Boschissa on kaksi mittausta lämminvesivaraajasta. En tiedä korkeuksia, mutta ylempi ja alempi. Nuo näyttää täysin samaa käyttövesijakson loppupuolella. Legionella-ajossa molemmat 65-66 C. Tuo tehdään välillä kokonaan kompuralla ja välillä vastuksilla avittaen. Menolämpö on yli 70 C siiloin. Lopussa kierrokset laskee minimiteholle.

Pörssioptimointina käytän kahta eri lämpötilaa hinnan mukaan. Korkeammassa käyttövesi nousee 57 asteeseen, jolloin menovesi on 66 astetta. Tuo tehdään aina pelkällä kompuralla.

Jos käyttövettä ei käytetä, molemmat lämpötilat laskevat tasatahtia. Jos käytetään, alempi laskee ensin.

Eikös käyttövettä riitä huonosti, jos alaosa jää viileäksi?
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 775
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ylimitoitettu pumppu käy sähköllä (Aries 12)
« Vastaus #20 : 21.12.23 - klo:13:05 »
Latauskierukan täytyy olla niin, että se pystyy lämpöä siirtämäänkin. Alkupää jossain vähintään 3/4-osa korkeudella ja paluu mahdollisimman alhaalta. Vastukset myös mukava löydä sinne alaosaan. jmajalla on niin korkea tulolämpö liuoskierrossa, että onnistuu noinkin korkea lämmityskierto. Tuskin on kenelläkään muulla vastaavaa tilannetta muutoin kuin kesäaikaan. Mullakin on just ja just tuo 58,6 astetta siinä rajalla, että menee vuoden ympäri. 65 asteeseen kykenevä kone olisi sitten luokkaa 62-64 mitä voisi kiertoon yrittää saada niin, ettei tukehdu. Tuolla pitäisi saada siihen 1/2- väliin 55 ympärillä lämmöt. Invertterillä voi tietysti laittaa kierroksia loppua kohti niin pienelle, että saadaan lämpöä vielä nostettua lisää, eikä kone tukehdu paluulämpöihin. Ehdoton etu varsinkin pienten varaajien yhdistelmä kaappikoneissa. Päästään minimikuerroksilla tiristämään käyttöveteen enemmän energiaa talteen.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ylimitoitettu pumppu käy sähköllä (Aries 12)
« Vastaus #21 : 21.12.23 - klo:13:54 »
Mulla tietysti pohjavesilämmityksellä 7 C tulo "kaivosta", mutta luvataan noille 7001/7800i 12 ja 16 kW malleille 73 C menoveden maksimiksi. Ehkä kyse siis enemmänkin MLP:stä kuin keruusta?
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 775
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ylimitoitettu pumppu käy sähköllä (Aries 12)
« Vastaus #22 : 21.12.23 - klo:14:17 »
No tuollainen 73 asteinen kierto on kyllä jo ihan eri juttu, kuin nämä dinosaurukset, jotka pystyy vain 60, tai 65 asteeseen. Hyvä kun tuli esille tuokin. Aika helppo monella vetää legionellatkin vaikka varmuudeksi pelkästään kompuralla. Aikanaan kattelin Wiessmannin 350 G mallia, jossa oli myös 72 asteen max kierto, mutta eivät silloin suostuneet tilaamaan Saksasta, kun kysyin Lämpöykköseltä. Joskus jos tulee uusinta koneelle eteen, niin on sitten muitakin tarjokkaita tilalle.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa BobTop

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ylimitoitettu pumppu käy sähköllä (Aries 12)
« Vastaus #23 : 27.12.23 - klo:16:11 »
Arieksen "ominaisuus".  ???
Myös omassa pumpussa on noita hälytyksiä tullut alusta lähtien, eikä niiden syy ole selvinnyt, Gebwellin tyyppien ja asentajien useista selvittelyistä huolimatta.

P*skaa koodausta, kuten muuan sanoi.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 775
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ylimitoitettu pumppu käy sähköllä (Aries 12)
« Vastaus #24 : 27.12.23 - klo:16:52 »
Eiköhän tuossa ole kyseessä ihan tavallinen ongelma tuon yhdistelmäkoneen kanssa. Eli siellä on 185 L vettä käytössä, joka ei vastaa lähellekkään esim 300 L vanhaa sähköboileria. Kerrostumaa vaaditaan, koska se pitää lämmittää kierukalla, jottei kompura tukehdu. Vastuksethan saa laittaa vaikka sinne varaajan pohjalle, niin alkaa kohta olla varaajassa lämpöä ylhäältä alas. Pitää vain tottua, että sen tekeminen kierukalla vastaa lähinnä 100 L mökkiboilerin tehokkuutta. Vastuksia käyttämällä se vastaa 185 L boileria. Jos nuo hälytykset ei katkaise mitenkään toimintaa, niin antaa sitten niiden tulla. Ensin lämmittää max kompuralla ja jatkaa vastuksilla vaikka 80 asteeseen. Lämpöhäviöt ainoa haitta, joka tietysti leviää ympäristöön ja COP 1:llä ei kannattaisi lämmittää taloa.
« Viimeksi muokattu: 28.12.23 - klo:00:02 kirjoittanut euroshopperi »
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.