Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Seinäjoki  (Luettu 254 kertaa)

Poissa juke2018

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö Seinäjoki
« : 19.12.23 - klo:16:33 »
Hei kaikki! Uutena jäsenenä täälä heti huudellaan mitoituksen perään  ;D Meillä siis rintamamiestalo vuodelta 1957 ja ajatuksissa olisi lämmitysmuodon vaihtaminen öljystä maalämpöön. Öljyä menee vuodessa noin 2500litraa. 4 henkinen perhe, alkuperäiset patterit. Minkälainen kone ja minkälaiset porakaivot tähän tulisi laittaa?
« Viimeksi muokattu: 19.12.23 - klo:21:14 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Seinäjoki
« Vastaus #1 : 19.12.23 - klo:21:15 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 7,5 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Rintamamiestalo  ”juke2018”   SEINÄJOKI   (Etelä-Pohjanmaa)            
Tämä laskelma on tehty lämmitystarvetietojen perusteella, siksi ei rakennuskohtaista erittelyä.               

• Rakennuksen lämmitystarve      6,6 kW   17 750 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,174 m3 / 50 °C   3,3 COP   0,96 kW   4 000 kWh
- Ei muita vähennyksiä..        0 kWh   0,0 kW   21 750 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         7,5 kW   21 750 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
 Yhteensä   199 m2   109 kWh/m2   3,4 SCOP   7,5 kW   21 750 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         7,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -29 °C

- Maasta kerätään          ( 3,4 COP)   5,3 kW   15 431 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            6 319 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 319 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!          0 kWh

Tarvitaan vähintään 186 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 30 m maaporausta.   Poraussyvyys   186 m
- Kaivon aktiivisyvyys 180 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 186 m. Putkea kaivossa yhteensä 372 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,9 kPa)      2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,41 l/s = 24,6 l/min = 1476 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,41 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 398 ltr - 16 min 38 s   38 kPa = 0,38 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 393m = 2x200 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 418 ltr - 16min 59s      14 kPa = 0,14 bar
...
Laskelma on tehty pelkästään lämmitysöljyn vuosikulutuksen perusteella, eikä siksi ole kovinkaan luotettava. (Lämmityksen hyötysuhde ei tiedossa.)
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.