Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Thermia Legend kysymys  (Luettu 514 kertaa)

Poissa Earth

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Thermia Legend kysymys
« : 10.12.23 - klo:20:24 »
Uusi omakotitalo , mikä lämpiää maalämmöllä. Laitteena tuo 6kw Legend. Ongelma on seuraavanlainen. Lämpökäyrä 27 astetta , Huone 21 pyyntinä koneessa. Meillä sisälämpö 22-24. Sähkötermarit auki joka huoneessa. Kylpyhuone, khh lattia viileä vaikka näissä vapaa kierto. Jakotukista piiri täysin auki. Lämpöä ei ikäänkuin riitä kylppäriin. Kiertovesipumpun arvo 80%, eli sen puolesta pitäisi kiertää.  Ei viitsisi nostaa lämpöjä ja rajoittaa sitten muita piirejä, että saa kylppärin mieluisaksi. Mitään onlinea ei ole ja arvot on aika hepreaa ::)

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 94
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Legend kysymys
« Vastaus #1 : 11.12.23 - klo:08:57 »
Ei äkkiseltään muuta vaihtoehtoa tule mieleen kuin tosiaan jakotukilta rajoittaa virtausta muiden huoneiden osalta ja nostaa käyrää..
Vaikea muutakaan tuohon sanoa. Lämmön määrää ei oikeen voi muuten säätää kuin virtaamalla ja lämpötilalla. Jos virtaama tapissa niin jäljelle jää lämpötilan säätö.

Tietysti jos laittais lisäshunttipiirin niin sillä sais alennettua huoneisiin menevää vettä. Tämä tosin hieman arvokas ratkaisu.
« Viimeksi muokattu: 11.12.23 - klo:13:59 kirjoittanut Sorvar »

Poissa oki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Legend kysymys
« Vastaus #2 : 11.12.23 - klo:10:45 »
Säädä varovasti huonekohtaisia termostaatteja pienemmälle, tai tee edellämainitutu toimenpiteet muuta ei oikein voi tehdä asian paramiseksi.

Poissa Auku63

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Legend kysymys
« Vastaus #3 : 11.12.23 - klo:21:03 »
Suunnilleen samoja ohjeita, mitä Sorvar kirjoittaa, eli niissä huoneissa, joissa lämpötila on liian korkea, niin jakotukin säätöruuvia kiertää pienemmälle. Oletko katsonut, onko jakotukin säätöruuvit miten lähellä suunnittelijan laskemia kierrosmääriä?
Jos kaikki huoneet ovat liian lämpimiä, niin lämpökäyrää alemmaksi.
Voi mennä muutama vuosi, että lämpökäyrän ja jakotukin säädöt saa kohdalleen ja näin huonelämpötilat kohdalleen.

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 94
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Legend kysymys
« Vastaus #4 : 12.12.23 - klo:06:49 »
Jos kaikki huoneet ovat liian lämpimiä, niin lämpökäyrää alemmaksi.

Tämä ei ainakaan helpota nitä kh/khh ongelmia.

Mikäli järjestelmässä on jonkin kokoinen puskuri niin ehkä kysyisin tarjousta (maalämpöpumpun ohjaamasta) shuntista.
Ajatellen, että kun on uusi talo ja jos joka kerta kun käy suihkussa alkaa *****taan ja kerrotaan se vaikka neljännesvuosisadalla niin ei sille shuntille suihkukertaa päälle paljon jää hintaa.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Thermia Legend kysymys
« Vastaus #5 : 14.12.23 - klo:14:22 »
26 käyrä on sopiva uudiskohteisiin tässä Oulun korkeudella. Kylppärin lattia saisi aina olla lämpimämpi, mutta asialle ei oikein voi mitään..
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *