Kirjoittaja Aihe: Niben parametrit  (Luettu 5906 kertaa)

Poissa turkulainen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • NIBE 1120-8 + VPA 300,  160m lämpökaivo
Niben parametrit
« : 02.11.06 - klo:18:29 »
Moi,

Nyt reilut kaksi viikkoa Nibe MLP ollut päällä. Entinen öljylämmitys eli patteritalo, tosin alakerrassa hullunkierto lattiassa (lattilämmitys käyttöveteen yhdistettynä siis).

Parin viikon kokemuksella olen noita Nibe 1120-8 + VPA 300 varaaja säätöparametreja ihmetellyt ja kokeillut erilaisia arvoja. Ajattelinkin kysäistä minkälaisisilla säädöillä muut Nibeänsä käyttävät. Laittakaa mukaan onko saneeraus l. patterikohde vai lattialämmitys, kiitti.

Omat parametrini ovat:

1.1 kokonaisjaksoaika        30(60)
1.4 LV aloitus                      44
1.5 LV stop                          52
1.6 LLV lämpötila stop         65
1.7 LLV lämpö komp. stop   58
1.8 LLV jakso                       20

2.1 Lämpökäyrä                   6
2.2. Lämpökäyrän siirto       0
2.3 LJ-meno min                   17
2.4 LJ-meno max                  48

5.3 Käynnistysväli                40
5.4 Komp. käynnistysarvo   -90  (asteminuutit)

Nyt kahden viikon jälkeen kompressori käynnistyksiä on ollut n. 250 ja kompressorin käyttöaika 135 h. Sisälämpötila talossa on n. 21.5 astetta.

Sähkönkulutus arviolta n. 25 kWh per päivä MLP:lle.

Näin siis Turun seudulla.

btw, tuolla saneerauspuolella olen projektista kertoillut. Muuten kaikki ok, mutta patterien paukunta on ikävä ilmiö. Tuota sain parametreilla hiukan rajoitettua mutta aiheutti pätkäkäyntiö eli lähes 30 käynnistystä päivässä. Palautin säädöt päivän kokeilun jälkeen noihin ylläoleviin ja yritän sietää paukunnat  :-/
t: Timo
« Viimeksi muokattu: 02.11.06 - klo:18:32 kirjoittanut turkulainen »

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: Niben parametrit
« Vastaus #1 : 02.11.06 - klo:19:11 »
Syynä on selvästi menoveden lämpötilan vaihtelu.

Kyllä olis menovesiohjaus poikaa. Ei paukkuis Batterit.

Poissa turkulainen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • NIBE 1120-8 + VPA 300,  160m lämpökaivo
Re: Niben parametrit
« Vastaus #2 : 02.11.06 - klo:21:01 »
mitä on menovesiohjaus ? miten toteutettu ?

Puskurivaraajalla tuon ilmiön saisi varmaan pois, mutta ei oikein löydy sille sopivaa paikkaa. Ja tietty kustantaisi myös jotain (500-1000 eur).

Onko tuo menovesiohjaus esim. Geopron ominaisuus ? Jos näin niin sitten tuleville saneerauskohteeseen lämpöpumppua valitsiville vinkiksi että tolle ominaisuudelle kannattaa antaa arvoa.

t: Timo

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: Niben parametrit
« Vastaus #3 : 02.11.06 - klo:21:12 »
mm Lämpöässässä ja Geoprossa Suntataan menoden lämpötilaa tarkasti suhteessa ulkolämpötilaan.

Huojunta lienee +/- 0,5C astetta

Tehdään käyttövettä tai ei siinä välissä.

Poissa Jens

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Niben parametrit
« Vastaus #4 : 02.11.06 - klo:21:20 »
Eikö sen ole niin että ns. ruotsalaismalliset maalämpöpumput ohjaavat itseään lämmitysjärjestelmän paluuveden lämpötilan (ja kait ulkolämpötilan) mukaan.

Ainakin osa suomalaisista pumpuista, ilmeisesti myös geopro (?) taas ohjaa ja säätää itseään mevoneden lämpötilan (ja tietty ulkolämpötilan) mukaan. ELi pumpulta lähtee lämmitysverkostoon juuri halutun lämpöistä vettä. Tällöin ei tapahdu suuria lämpötilavaihteluita lämmönjakopuolella ja patterit/lattiat ei napsu. Menovesishunttaus siis, kuten monissa muissakin lämmöntuottotavoissa (öljykattilat yms.)




Poissa pölötis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 151
  • 8,5 Nibekin taitaa toimia 10/2004
Re: Niben parametrit
« Vastaus #5 : 02.11.06 - klo:21:41 »
33 vuotias patteritalo.
1110 nibessä mulla on iso varaaja(900l) josta lämmönjako toteutuu vanhan öljylämmityksen aikaisella oumanilla.
Käyttövesi esilämpiää varaajan kierukassa ja loppukuumennus pikkuvaraajassa (65l) sitten sillä parjatulla "suoralla sähköllä".
Käyttövettä ei siis lämmitetä erikseen vaan kompura käynnistyy vain menoveden mukaan.

Säätöjämme ei voi kaikilta osin verrata mutta kerrompa mitä varmasti muistan.

Ison varaajan takia kone käy harvakseltaan ja pitkään, näistä säädöistä huolimatta.

Ainakin vm.2004 1110 nibe aloittaa lämmöntuotannon menoveden lämpötilan mukaan.

lämpökäyrä 8
käyränsiirto -1
(tark.käytännössä 37 asteinen menovesi pattereille 0 asteen ulkolämpötilassa ja 55 asteinen vesi -25 asteenpakkasella)

LJ meno min 37 (pesuhuoneen lattia tarvitsee min 35 asteisen veden, muuten ei kelpaa varpaille)
LJ meno max 55 (Tarvitaan - 25 asteen pakkasella)
min käynnistysväli 20 min
astemin 40

Vaikka sulla ohjattataan patteriveden lämpötilaa suoraan vaihtelevalla lauhdutuksella ei lämpötila ero ole kuitenkaan sitä luokkaa kuin meillä oli tässä talossa aikoinaan termostaatti olkkarin seinällä ja se oli semmonen on/off lämmitys, välillä patterit oli -20 asteen pakkasella kylmät ja hetken päästä 65 asteiset... melkoista naksetta .

« Viimeksi muokattu: 02.11.06 - klo:21:51 kirjoittanut jpeltis »