Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe S1255 16 MUT  (Luettu 941 kertaa)

Poissa Virmas

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumi
Nibe S1255 16 MUT
« : 03.12.23 - klo:14:42 »
Mistä tämä MUT oikeen tulee, mitä merkitystä sillä on. Nyt on 21KW. Joskus ollut muistaakseni 8KW. Koneko it muuttellee?
Nibe S1255-16,ukv220, maapiiri 1200m, lattialämmitys lankkulattia 180m2, laattalattia50m2,kanaali 70m , korjaamo 90m2. Ariterm 340 bio 40kw stokeri.
Keski-Suomi

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 283
Vs: Nibe S1255 16 MUT
« Vastaus #1 : 03.12.23 - klo:19:47 »
MUT on Mitoittava Ulko T (T=temperature).
Sen antaa käyttäjä, ei kone sitä muuta.
Sen vaikutuksesta nibe säätää toimintaansa auto-tilassa, ainakin lämmönjaon meno-paluu eroa.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Virmas

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255 16 MUT
« Vastaus #2 : 03.12.23 - klo:20:20 »
Mitä eroa käytännössä onko 8kkw vai 21kw?
Nibe S1255-16,ukv220, maapiiri 1200m, lattialämmitys lankkulattia 180m2, laattalattia50m2,kanaali 70m , korjaamo 90m2. Ariterm 340 bio 40kw stokeri.
Keski-Suomi

Poissa KiSaVa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 184
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255 16 MUT
« Vastaus #3 : 03.12.23 - klo:21:27 »
Et saa 16 kW koneesta 21 kW. Joku väärinymmärrys on nyt kyseessä.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 283
Vs: Nibe S1255 16 MUT
« Vastaus #4 : 03.12.23 - klo:21:41 »
Joo, MUT arvo on asteita.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Virmas

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255 16 MUT
« Vastaus #5 : 03.12.23 - klo:22:02 »
Kyllä ne kw on
Nibe S1255-16,ukv220, maapiiri 1200m, lattialämmitys lankkulattia 180m2, laattalattia50m2,kanaali 70m , korjaamo 90m2. Ariterm 340 bio 40kw stokeri.
Keski-Suomi

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 283
Vs: Nibe S1255 16 MUT
« Vastaus #6 : 03.12.23 - klo:22:16 »
No, MUT on asteita ja tuo on niben arvio teho tarpeesta Mut-lämpötilassa nykyisillä asetuksilla.
Jos muutat asetuksia (lämpökäyrä...), niin tehontarve muuttuu.   Näin päättelen.

Edit: Eli kuvanottohetken asetuksilla MUT:ssa olisi 16kW Nibestä ja 5kW vastauksista tehoa tarpeen.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 872
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255 16 MUT
« Vastaus #7 : 04.12.23 - klo:08:44 »
F-sarjalaisessa on erikseen Huolto-valikossa valikko johon voi määritellä MUT-lämpötilan sekä toisessa valikossa tehontarpeen MUT:ssa. Eli erikseen voi asettaa MUT lämpötilan toisessa valikossa ja toisessa sitten tuon tehontarpeen.

En asentajan käsikirjasta löytänyt tuota tehontarve MUT:ssa -valikkoa, se on tainnut tulla jonkun viimeisimmistä päivityksistä mukana. Muistaakseni en ole tuota säädellyt tehdasasetuksesta, mikä se sitten onkaan ja se löytyy (taas muistaakseni) tuosta 5.1. valikon alta.

Olisko S-sarjalaisessa tuo sitten jotenkin yhdistetty ja automatisoitu.


Valikko 5.1.14 - Virtausaset. lämmitysjärj.

tehdasaset.
Säätöalue: patteri, lattialämmitys, pat. + lattialäm.,
MUT °C
Tehdasasetus: patteri
Säätöalue MUT: -40,0 – 20,0 °C
Tehdasasetus MUT: -18,0 °C

oma aset.
Säätöalue dT MUT:ssa: 0,0 – 25,0
Tehdasasetus dT MUT:ssa: 10,0
Säätöalue MUT: -40,0 – 20,0 °C
Tehdasasetus MUT: -18,0 °C

Tässä asetetaan, millaiseen lämmönjakojärjestelmään
kiertovesipumppu (GP1) on kytketty.
dT MUT:ssa on tulo- ja menolämpötilojen välinen ero
asteina mitoitetussa ulkolämpötilassa.

Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 283
Vs: Nibe S1255 16 MUT
« Vastaus #8 : 04.12.23 - klo:11:03 »
Totta, tuota en ole huomannut. Kiitos!  ...  Harvase päivä oppii uutta.     ...  Ainakin vääristä päätelmistä  :D

Valikossa 5.1.26 on valinta "man. valittu teho MUT:ssa" ja kun sen valitsee, niin tulee esiin kenttä "teho MUT:ssa".
Minulla siihen oletusarvoksi tuli 10kW.

Mitenköhän tuo vaikuttaa vanhojen säätämiseen?
Voi olla, että vaikuttaa vain virtausmittarillisissä pumpuissa.

Olen kerännyt "Release notesit" tiedostoon 2014 alkaen, niistä en tuota löytänyt.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 872
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255 16 MUT
« Vastaus #9 : 04.12.23 - klo:11:14 »
Totta, tuota en ole huomannut. Kiitos!  ...  Harvase päivä oppii uutta.     ...  Ainakin vääristä päätelmistä  :D

Valikossa 5.1.26 on valinta "man. valittu teho MUT:ssa" ja kun sen valitsee, niin tulee esiin kenttä "teho MUT:ssa".
Minulla siihen oletusarvoksi tuli 10kW.

Mitenköhän tuo vaikuttaa vanhojen säätämiseen?
Voi olla, että vaikuttaa vain virtausmittarillisissä pumpuissa.

Olen kerännyt "Release notesit" tiedostoon 2014 alkaen, niistä en tuota löytänyt.

Nyt kun itsekin tarkemmin mietin, niin olisinko tuohon kuitenkin laittanut 12 kW, se kun oli alunperin tähän mitoitetun täysteho on/off-koneen teho..
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Virmas

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255 16 MUT
« Vastaus #10 : 04.12.23 - klo:11:24 »
Asentajan käsikirjassa tosi huonosti tietoa tästä asiasta. Mulla S sarjalaisessa siinä MUT valikossa on automaattinen kohta ja kun siihen laittaa raksin niin antaa tehontarpeeksi 21KW
Nibe S1255-16,ukv220, maapiiri 1200m, lattialämmitys lankkulattia 180m2, laattalattia50m2,kanaali 70m , korjaamo 90m2. Ariterm 340 bio 40kw stokeri.
Keski-Suomi

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 872
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255 16 MUT
« Vastaus #11 : 04.12.23 - klo:11:45 »
Asentajan käsikirjassa tosi huonosti tietoa tästä asiasta. Mulla S sarjalaisessa siinä MUT valikossa on automaattinen kohta ja kun siihen laittaa raksin niin antaa tehontarpeeksi 21KW

Saako S-sarjalaiseen annettua koneelle talon/kohteen tiedot, josko se semmosista osais tehontarpeen arpoa kohdilleen?
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 283
Vs: Nibe S1255 16 MUT
« Vastaus #12 : 04.12.23 - klo:11:48 »
Asentajan käsikirjassa tosi huonosti tietoa tästä asiasta. Mulla S sarjalaisessa siinä MUT valikossa on automaattinen kohta ja kun siihen laittaa raksin niin antaa tehontarpeeksi 21KW

Saatko muutettua tehontarvearvoa?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Virmas

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255 16 MUT
« Vastaus #13 : 04.12.23 - klo:11:56 »
Ei voi laittaa mitään kohteen tietoja mutta voi manuaalisesti muutella noita tehoja ja mut lämpötiloja. Sitähän just ihmettelen mistä se kone keksii noita lukuja. Laitteisto uusi ollut käynnissä vasta pari kuukautta niin ei vielä kokemusta
Nibe S1255-16,ukv220, maapiiri 1200m, lattialämmitys lankkulattia 180m2, laattalattia50m2,kanaali 70m , korjaamo 90m2. Ariterm 340 bio 40kw stokeri.
Keski-Suomi

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 246
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Nibe S1255 16 MUT
« Vastaus #14 : 04.12.23 - klo:12:16 »
Ei voi laittaa mitään kohteen tietoja mutta voi manuaalisesti muutella noita tehoja ja mut lämpötiloja. Sitähän just ihmettelen mistä se kone keksii noita lukuja. Laitteisto uusi ollut käynnissä vasta pari kuukautta niin ei vielä kokemusta
Minkä näkönen se asetus ruutu?

Poissa Virmas

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255 16 MUT
« Vastaus #15 : 04.12.23 - klo:13:02 »
Laitoin manuaalisesti 10kw että tapahtuuko mitään muutosta
Nibe S1255-16,ukv220, maapiiri 1200m, lattialämmitys lankkulattia 180m2, laattalattia50m2,kanaali 70m , korjaamo 90m2. Ariterm 340 bio 40kw stokeri.
Keski-Suomi

Poissa Virmas

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255 16 MUT
« Vastaus #16 : 04.12.23 - klo:19:32 »
Kyllähän tuo näkyy virtaa ottavan
Nibe S1255-16,ukv220, maapiiri 1200m, lattialämmitys lankkulattia 180m2, laattalattia50m2,kanaali 70m , korjaamo 90m2. Ariterm 340 bio 40kw stokeri.
Keski-Suomi

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 283
Vs: Nibe S1255 16 MUT
« Vastaus #17 : 04.12.23 - klo:19:41 »
Kyllähän tuo näkyy virtaa ottavan
Saatko lokia otettua ja laitettua tänne?
Vuorokauden loki on passeli.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Virmas

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255 16 MUT
« Vastaus #18 : 04.12.23 - klo:19:53 »
En tiijä onko tää lokia. Talon kulutus oli kova sauns ym.päällä niin pumppun virran rajotti ja nyt ottaa varmaan kiinni kun puskurikin kerkes jäähtyä
Nibe S1255-16,ukv220, maapiiri 1200m, lattialämmitys lankkulattia 180m2, laattalattia50m2,kanaali 70m , korjaamo 90m2. Ariterm 340 bio 40kw stokeri.
Keski-Suomi

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 283
Vs: Nibe S1255 16 MUT
« Vastaus #19 : 04.12.23 - klo:20:09 »

Nibessä on mahdollisuus kirjata  suurta osaa "prosessiarvoista" USB muistille.
USB FAT32 formaattiin ja 1 minuutin kirjausväli riittää.

Lokia voi tutkia foorumilta löytyvällä logintutkijaohjelmalla.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Virmas

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S1255 16 MUT
« Vastaus #20 : 04.12.23 - klo:20:19 »
Okei. En tienny tuommosesta.
Nibe S1255-16,ukv220, maapiiri 1200m, lattialämmitys lankkulattia 180m2, laattalattia50m2,kanaali 70m , korjaamo 90m2. Ariterm 340 bio 40kw stokeri.
Keski-Suomi