Terve, Tässä reilu 1,5kk seuraillut Atlaksen 18 tekosia ja nytkun alkaa pakkasta vähän olemaan niin käynti olisi mukava saada tasaiseksi. Juttua olen lukenut Sorvarin thermia atlas 4-18. Säätöihin en pahemmin ole vielä koskenut, kun ei oikeen varmaa tietoa, mistä kannattaisi aloittaa. Ulkolämpötila kun heiluu 0...+2 asteessa, niin käynnistyskerrat vuorokaudessa on noin 10kpl. Parisen tuntia kompura sammuksissa ja noin 25min lämmitystä. Nytkun on pientä pakkasta -2...-3, niin käynnistyskerrat 12kpl vuorokaudessa. Puolitoistatuntia kompura sammuksissa ja noin 25min lämmitystä.
Tosiaan kokoonpano on 100L puskurivaraajalla jossa ulkoinen kiertovesipumppu. Kiertovesipumppu ALTECH 2.0 CPAX 2.0. Kaivot 2x195m. Keruupiirin jakotukki teknisessä tilassa sisällä, josta kaivoille vaakavedot 35m ja 41m. Joo tunnustan tuli hieman ylisuuret kaivot. Patterilämmitys kohde, kaksilehtiset patterit 11kpl (yhdessä neula kokonaan jumissa) vuosimallia 1990. Alkuperäiset termarit, jotka kaikki auki. Samassa kierrossa on 3 lattialämmityspiiriä, niille ei ole erillistä sunttia. (1piiri jumissa). Tosin näissä lattialämmityspiireissä on mekaaniset termostaatit, jotka nyt säädetty 2,5/5 eli noin puoleenväliin. Puskurivaraaja kytketty 4-putkikytkennällä. (Mlp koneelle kaksi putkea ja kiertoon meno/paluu). Ulkolämpötila-anturi on, sisällä ei ole mitään antureita huoneilmaa haistelemassa.
Lämpöasetus koneessa 20C ja ainut muutos mitä viikko sitten tein, niin laskin ulkoisen patterikiertovesipumpun nopeutta, asentajat olivat jättänyt sen 100%. Ennen kiertonopeuden laskemista mlp pumppu kävi pätkäkäyntiä. Samana päivänä ja oikeastaan samalla hetkellä, kun kiertonopeutta laskin, niin asennusfirma tuli takuu käynnille. Vaihtoivat naarmuisen etupaneelin ja siinä yhteydessä käytettiin koneesta virrat pois. Kun virrat laittoi takaisin päälle ja kompura lähti päälle, niin pumppu osasikin jäädä 2 vaihteelle ja pätkäkäynti loppui. Tästä meni puolitoista päivää eteenpäin, jolloin sisälämpö oli noussut yli pyynnin 22,5 asteeseen ja tuli sisälle vähän "liian lämmin" Laskin lämpöasetusta koneesta 19C ja kompura sammui. Sitten alkoi taas pätkäkäynti. Ulkoisessa kiertovesipumpussa on kolme eri nopeutta, niin se on nyt edelleen puolessa välissä, mutta pätkä käynti jatkuu. Lämmöt nostin takaisin 20C. Syy miksi nopeutta tuli laskettua, niin patteriverkostossa oli semmoinen ikävä kohina. Kohina aavistuksen vaimeni, mutta ei poistunut.
Koodilla 718293 pääsin katsomaan koneen säätöjä, mutta ilmeisesti tuolla koodilla ei vielä näe kaikkea?
Lämmitysjärjestelmä: Patteri
Lämpökäyrä: 41
Menojohdon pienin arvo: 20
Menojohdon suurin arvo: 60
Kausittainen pysäytys: 17
Lämmitysaika: 00:30:00
Mukavuustekijä: 3x
Vaihteen asennon viive: 00:05:00
Laskettu tarpeen käynn./pys. raja: 4
Kiinteä menoveden asetusarvo: 0 (pois)
Käyttövesi
Tila: Economy
Käynnistys: -> Nämä lämpötilat seilaa ulkolämpötilan mukaan
Pysäytys: -> Nämä lämpötilat seilaa ulkolämpötilan mukaan
Anturin vaikutus: 0.65
Käyttöveden aika: 1:00:00
Käynnistys lämpötilan laskiessa: (on)
Ota legionellatorjunta käyttöön: (ei)
Kuumennusväli: 0 päivää
Kuumennusaika: 0 min
Pysäytyslämpötila: 60
HGW
Ohjaus aktiivinen: (on)
HGW:n maks. Lämpötila: 95
Lämpötilaero käynnistys: 10
HGW, latauspoikkeama: -4
Kone ainakin osaa jäädä päälle, mutta saisiko säätöjä paremmaksi? Nytkun tulisi oikein kylmää, yli -10C niin näkisi, että tiheneekö pätkäkäynti, tai tuleeko muuten luonnollisesti se piste, että kone tajuaa jäädä päälle pienellä vaihteella.
Toivottavasti ei kovin sekavasti tullut asiaa esitettyä. Alla vielä kuva tältä päivältä Onlinesta. Säätö apuja vähän kaivattaisiin. Terveisin Okslahti