Tervetuloa mukaan foorumille!
Kiitos täydennystiedosta.
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus, lamellihirsitalo ”Talbot” OULU (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 34 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Lamellihirsitalo 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 160 m2, 486 m3 49,3 W/m2 7,89 kW 23 799 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 49 W/m2 7,89 kW 23 799 kWh
• Kiinteistö yhteensä 160 m2 486 m3 5,2 COP 7,6 kW 23 799 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,6 kW -1 851 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 7,0 kW 21 948 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,186 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,05 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 26 348 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,7 kW 26 348 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 160 m2 165 kWh/m2 4,7 SCOP 8,7 kW 26 348 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 °C- Maasta kerätään ( 4,7 COP) 7,0 kW 20 744 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 604 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 604 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 848 kWh
•
Tarvitaan vähintään 228 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 30 m maaporausta. Poraussyvyys 228 m
- Kaivon aktiivisyvyys 223 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 228 m. Putkea kaivossa yhteensä 456 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,8 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,56 l/s = 33,6 l/min = 2016 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 480 litraa 87 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 605 litraa 49 kPa = 0,49 bar
Tai vaakakeruulla:
-
kostea savi, vähintään 582 m = 2 x 300 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 586 ltr 29 kPa = 0,29 bar...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.