Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo + talli ”JaskaK81” HYVINKÄÄ (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 26 °C - menovesi lämpötila max 28 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Talo 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 152 m2, 395 m3 29,5 W/m2 4,48 kW 11 756 kWh
- Talli 2024: Kivi-Lattialämmitys, 17°C, 56 m2, 146 m3 54,3 W/m2 3,04 kW 6 191 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 8m, dT=4K 4,4 kPa 0,06 kW 561 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 36 W/m2 7,58 kW 18 508 kWh
• Kiinteistö yhteensä 208 m2 541 m3 5,8 COP 7,3 kW 18 508 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,8 kW -2 053 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 6,5 kW 16 455 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 20 855 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,3 kW 20 855 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 208 m2 100 kWh/m2 5 SCOP 8,3 kW 20 855 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C- Maasta kerätään ( 5 COP) 6,9 kW 16 681 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 174 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 174 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 290 kWh
•
Tarvitaan vähintään 183 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraussyvyys 183 m
- Kaivon aktiivisyvyys 177 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 183 m. Putkea kaivossa yhteensä 366 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,4 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,55 l/s = 33 l/min = 1980 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,55 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 392 litraa 68 kPa = Ok
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 394 m = 2 x 200 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 418 ltr 21 kPa = 0,21 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.