Moi!

Liekkö tavoitan täältä jonkun vielä tälle illalle. Huomenna tulossa porari ja talotehtaalta en ole saanut useista pyynnöistä huolimatta maalämpökaivon mitoitusperusteita  :(

Tällaisia lähtötietoja tarvittaisiin mitoituksen tekemiseen:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?
 KAJAANI
- Rakentamisvuosi?
 RAKENTEILLA, valmistuu 2024
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus?
 ENERGIASELVITYKSEN TODISTUKSESSA ENERGIAN NETTOTARVE 9108 kwh / vuosi.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
 LATTIALÄMMITYS
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
 KONEELLINEN PYÖRIVÄKENNOINEN LÄMMÖNTALTEENOTOLLA
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
 50,8 METRIÄ
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
 HIRSISEINÄ 205mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
 1 KERROS
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
 124 m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
 OSA TILOISTA 2,4m, OSA TILOISTA NOUSEVALLA HARJALLA -LÄHTEE 2,5m PÄÄTTYY 3,4m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
 MAAVARAINEN LAATTA, 200mm EPS.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
ERISTELEVY SEKÄ 500mm PUHALLETTU EKOVILLA
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
MEKA 0,92, 38,7m2
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
 EI
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
 ULKOSEINÄ 80,6m2 0,53
 YLÄPOHJA 127,8m2 0,09
 ALAPOHJA 124m2 0,13
 IKKUNAT 38,7m2 0,92
 OVET 8,8m2 1,00

Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on hyödyllinen tieto. (Ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.)
 RAKENNUKSEN ILMATILAVUUS 366m3
« Viimeksi muokattu: 27.10.23 - klo:14:32 kirjoittanut tomppeli »

Poissa Sementti

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pikainen mitoituspyyntö OKT Kajaani
« Vastaus #1 : 26.10.23 - klo:18:45 »
Jos vielä apua niin pumpuksi tulossa Gebwell Aries 3 - 12 kw, seinäkonvektori ja uponorin lattiaviileä.
Kaivon aktiivisyvyydeksi kuulemma poraavat 170m, itse kaivo suunnitteilla 180m.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Pikainen mitoituspyyntö OKT Kajaani
« Vastaus #2 : 27.10.23 - klo:14:33 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”Sementti”   KAJAANI   (Kainuu)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 33 °C  -  menovesi lämpötila max 36 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 °C
- Lamellihirsitalo 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 124 m2, 366 m3    53,6 W/m2   6,65 kW   21 060 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         54 W/m2   6,65 kW   21 060 kWh

• ERITTELY      Osuus    Max teho   Osuus    Energiaa/a
Johtumishäviöt      92,1%   6,12 kW   90,2%   18 988 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä )      13,7%   0,91 kW   12,0%   2 527 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C -11,4%   -0,76 kW   -7,1%   -1 493 kWh
- maalämmöllä      2,3%   0,15 kW   4,9%   1 034 kWh
Vuotoilmat      5,6%   0,37 kW   4,9%   1 037 kWh
Lämmönsiirtokanaali   0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
Maalämmöllä yhteensä    100,0%   6,65 kW   100,0%   21 060 kWh

• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY   Ala   Osuus    Teho   Osuus    Energia
Alapohjat   124,0 m2   7 %   0,47 kW   16 %   3 277 kWh
Yläpohjat   124,0 m2   10 %   0,68 kW   9 %   1 894 kWh
Umpiseinän ala   97,6 m2   39 %   2,58 kW   34 %   7 166 kWh
Ovet   8,8 m2   7 %   0,47 kW   6 %   1 318 kWh
Ikkunat   38,7 m2   29 %   1,92 kW   25 %   5 333 kWh
• Johtumat yhteensä   393,1 m2   92 %   6,12 kW   90 %   18 988 kWh

• Kiinteistö yhteensä   124 m2   366 m3   4,9 COP   6,4 kW   21 060 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,5 kW   -1 722 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            5,9 kW   19 338 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,186 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,05 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   23 738 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,5 kW   23 738 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   124 m2   191 kWh/m2   4,5 SCOP   7,5 kW   23 738 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         7,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -32 °C

- Maasta kerätään          ( 4,5 COP)   6,0 kW   18 475 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         5 264 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 264 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 493 kWh
- Taloussähköä vuodessa.               2 360 kWh
- Kaikki sähkön kulutus yhteensä            9 166 kWh (Ostoenergian "nettoenergian" tarve.)

Tarvitaan vähintään 241 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraussyvyys   241 m
- Kaivon aktiivisyvyys 235 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 241 m. Putkea kaivossa yhteensä 482 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7  20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 505 litraa   57 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 638 litraa   33 kPa = 0,33 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, vähintään 517 m = 2 x 260 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 518 ltr   19 kPa = 0,19 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Pikainen mitoituspyyntö OKT Kajaani
« Vastaus #3 : 27.10.23 - klo:18:44 »
Moi!
Liekkö tavoitan täältä jonkun vielä tälle illalle.
Olen kovasti pahoillani,
että en lukenut foorumia eilen illalla ja laskelma myöhästyi.

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 470
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pikainen mitoituspyyntö OKT Kajaani
« Vastaus #4 : 28.10.23 - klo:15:01 »
Minkälainen kaivo tähän nyt sitten porattiin?

Melkoinen ero on kaivojen syvyyksissä. Onkohan talotehdas käyttänyt eteläisempää sijaintia tai mitoittanut kaivon pakkasen puolelle?