Nibeltä tuli vastaus näin: ”Voi johtua esim. siitä että maksimi ero menolämpötilan ja lasketun menolämpötilan välillä on ylittynyt, ja silloin asteminuutit asetetaan nollaan.”
Kun tullaan käyttöveden teosta takaisin lämmitykseen, niin tällöin tulee purske kuumaa talon lämmityskiertoon. Mulla ei kyllä ole nollautunut noin, joten olisi mukava nähdä Niben logit vastaavasta tilanteesta milloin nuo asteminuutit resetoituvat.
Eli laita rekisteröinti päälle ja 1 minuutti vaikka loggaukselle. USB tikku tietysti ensin paikoilleen (alustettu FAT32:ksi). Kun laitat sen USB tikun paikoilleen tulee uusi valikko näkyviin josta saat tämän rekisteröinnin/loggauksen päälle.
Logintutkijalla saat näppärästi logit auki tai laita tänne päivältä logeja kun tämä asteminuuttien resetoituminen on tapahtunut.
Tästä näemme sitten eri lämpötilat järjestelmässä.