2014 asennetut otsikon kamppeet ovat alkaneet temppuilemaan joskus kevään korvilla. Tuli nimittäin vasta huomattua, että ovat käyttäneet tässä kevään ja kesän vastuksia ihan huolella. Tässä viikonloppuna ehtinyt hieman seurailemaan toimintaa:
Resetointien jälkeen lattialämmityspuoli pelaa normaalisti, mutta käyttövesivaraajaa lämmittäessä lähestyttäessä n. 48C astetta pumppu käynnistyy 1-2min ajaksi, sammuu ilman virheitä ja käynnistyy lepoajan (20min) jälkeen taas uudestaan. Joskus näyttänyt sähkönkulutustietojen perusteella olleen tuossa jumissa koko yönkin, jolloin lattialämpöä ei ole tehty ollenkaan ja tuloksena on kalsea kämppä.
Tässä viikonloppuna kun olen tuota seuraillut, niin tosiaan nyt kun lotrattiin reilummin vedellä ja käyttövesivaraajan lämpötila laski johonkin 44C tietämille, niin nyt pumppu lämmittää toistaiseksi pidempää pätkää ongelmitta. Mutta eiköhän se taas tuossa 47,5C tietämillä aloita pätkimisen. Varaajassa sama pyynti kuin ollut koko historian ajan eli 52C, hystereesi 5K.
Ajelin reletestejä ja kaikki pumput tuntuvat hurahtavan käyntiin ja muutenkin releet napsaa iloisesti.
Seurasin lämpötiloja ja kaikki muu vaikutti omaan silmään normaalilta, mutta käyttövettä tehdessä kun katsoi lämpötiloja LÄMMITYS-valikon alta niin ne olivat seuraavat juuri kun kompura sammui lyhyen käynnin jälkeen:
ULKOLÄMPÖTILA 22.6C
TOSILAMPOT LPI 1 49.8C
OHJELAMPOT LPI 1 22.5C
MENOVIRT TOSILAMPOT WP 54.6C
MENOVIRT TOSILAMPOT LISAL 60.1C
...
Vastuksilta on napsautettu nyt sulakkeet alas tutkimisen ajaksi, joten vastuksilla ei lämmitetä tällä hetkellä mitään.
Mulla on lämmityksen perusasetuksissa MAX PALUUVIRT LAMPOT 50.0C ja MAX MENOVIRT LAMPOT 60.0C.
Vaikuttaisi siltä, että pumppu sammuu tosta MAX MENOVIRT LAMPOT rajasta? Miksiköhän toi lämmityspuolen mittaus näyttää noinkin korkeita lukemia?
VAIHTOVENTTIILI EI vaikuta vuotavan, se on vaihdettu jo pariin kertaan vuosien aikana, joten oireet ovat tutut. Eli nyt ei lattialämmityspiirin lähtöputket lämpene tuossa tilanteessa oleenkaan eli vuotoa ei ole.
Tulee mieleen, että vesi ei kierrä kunnolla varaajan piirissä ja sen takia lämpö ei siirry ja näkyy sitten myös lättialämmityspiirin mittauksissa? En löytänyt missä toi anturi MENOVIRT TOSILAMPOT LISAL sijaitsee, oletettavasti jossakin vastusten jälkeen
mfg boksin sisällä. Tilavuusvirtana pumppu näyttää sellaisia 12.7 - 13.3 l/min arvoja. Ovatko OK?
Toki anturitkin voivat olla vaihtokunnossa, mutta tarkastusmittausten perusteella ne kohdat mihin käsiksi pääsin näyttivät ihan ok arvoja.
Lämmityspiirissä vaikutti olleen hieman ilmaa ja se on viimeeksi ilmattu varmaan 5+v sitten, mutta määrä ei ollut mitenkään valtava. Voiko pieni ilmamäärä piirissä aiheuttaa tällaista ongelmaa? Tuota ilmailua ajattelin jatkaa nyt viikonlopun yli ja tuntuu, että aina vähän sihahtaa kun käyttövesivaraajan paluuputkissa olevia ilmausnippoja avaa (ei siis ole automaatti kelloja). Muita ideoita tai ohjeita?
Ilmauksen jälkeen vaikuttaisi toimivan hieman paremmin, mutta edelleen kävi tämän päivän aikana myös tuota lyhytkäyntisekoilua.
Linkin takana vielä sähkönkulutustiedot koko talosta eilisen ja tämän illan ajalta, noi eiliset ~4kW piikit ovat pumpun käynnistymisiä - alkaakohan kompura olemaan kuinka valmis jos keväästä asti tolleen sykkinyt.. Käppyrästä näkee, että käytös muuttui tälle päivälle tullessa eilisiltaisten ilmausten jälkeen, mutta edelleen paneelissa paloi äsken vastusten kuvat kun käynti oli pätkässyt siinä 48C varaajan lämmöissä.
https://pasteboard.co/KukhXUxJO3Zf.pngJa tässä tän iltaisen saunomisen jälkeen kulutuksia, näkee että ensin toimii hienosti pidemmän pätkän (15min), mutta sitten alkaa pätkiminen kun lämpötila lähenee tavoitatta ja ilmeisesti sen sitten aiheuttaa toi mainittu MENOVIRT TOSILAMPOT LISAL, joka ylittänee 60C?
https://pasteboard.co/6G9BQopd5ul5.png