Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Ilmajoki  (Luettu 335 kertaa)

Poissa Hehee

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö Ilmajoki
« : 04.09.23 - klo:21:07 »
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
Ilmajoki

- Rakentamisvuosi?
2023

 Onko rinnetalo?
Tasamaalla.

- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
Uusi rakennus

- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Lattialämmitys

- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Koneellinen iv lämmöntalteenotolla Vallox 110mv

- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
15.6m x 8.7m

- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Hirsi 204mm U 0.53

- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
1

- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
135.5m^2 kokonaisala

- Huonekorkeudet kerroksittain?
2.56m. 3.7m olohuone/keittiö(47m^2) toisesta päästä 2.56m vino sisäkatto.

- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Maanvarainen laatta, 200mm eps.

- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
500mm ekovilla puhallusvilla

- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
3 kertaiset, normaali määrä

- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Ei muita tiloja

- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)

- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
Hirsi 0.53
Yläpohja 0.08
Alapohja 0.14

Rakennuslupa-asiakirjoissa on kohteen bruttokuutiomäärä, eli rakennuksen ulkomittojen mukainen kuutiomäärä.  Siitä ole hyötyä mitoituskaskennassa.
Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on hyödyllinen tieto. (Ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.)
348
« Viimeksi muokattu: 05.09.23 - klo:11:32 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Ilmajoki
« Vastaus #1 : 05.09.23 - klo:11:21 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”Hehee”   ILMAJOKI   (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 32 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Lamellihirsitalo 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 126 m2, 348 m3    47,4 W/m2   5,98 kW   17 880 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         47 W/m2   5,98 kW   17 880 kWh

• Kiinteistö yhteensä   126 m2   348 m3   5,0 COP   5,7 kW   17 880 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,5 kW   -1 561 kWh

• Rakennuksen lämmitystarve            5,2 kW   16 319 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   20 719 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,0 kW   20 719 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   126 m2   164 kWh/m2   4,5 SCOP   7,0 kW   20 719 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         6,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -30 °C 

- Maasta kerätään          ( 4,5 COP)   5,6 kW   16 134 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         4 586 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 586 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 119 kWh

Tarvitaan vähintään 191 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   191 m
- Kaivon aktiivisyvyys 185 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 191 m.   Putkea kaivossa yhteensä 382 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,7 kPa)         2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 408 litraa   46 kPa = 0,46 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, vähintään 407 m = 2 x 200 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 418 ltr   15 kPa = 0,15 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.