Mitoituspyyntö Okt laajennus/saneeraus
« : 04.09.23 - klo:11:52 »
Moro,

apua ja mielipidettä tarvitaan.

Ollaan rakentamassa omakotitaloon laajennusta ja vaihdetaan nykyinen Nilan vp18c PILP maalämpöön.

Kohde sijaitsee Juvalla Etelä-savossa
Alkuperäinen valmistumisvuosi 2009. Ja nyt valmistuu n. 50m2 laajennus. Tasamaatontti.
Vesikiertoinen lattialämmitys koko talossa.
Koneellinen ilmanvaihto SystemAir SAVE VTR500 LTO-kone
Ulkoseinien pituus 58,5m
Ulkoseinät kivivilla 200mm u-arvo 0, 20
Yläpohja selluvilla 500mm u-arvo 0,13
Alapohja EPS lattia 200mm u-arvo 0,15
1 kerroksinen talo
3k lasit
2kpl ulko-ovia u-arvo 0,9
Kokonais kerrosala sis. laajennus ja vanha puoli 164m2
Huonekorkeus 2,6m
Arvioitu sähkön vuosikulutus n. 10000Kwh, sisältäen kaiken sähkön.
Leivinuunin ja puukiukaan arvioitu puun kulutus/talvi n. 6m5

Meillä oli tarkoitus laittaa kollektori olemassa olevaan porakaivoon, mikä ei ole enää juomavesikäytössä ollut, alueen ruostepitoisen veden takia.
Toinen piiri oli tarkoitus laittaa vieressä olevaan peltoon..
Nyt kun nostimme kaivosta pumpun pois ja mitattiin kaivon syvyys, niin sepä ei ollutkaan kuin 50m syvä, vaikka kaikilla oli käsitys että syvyyttä olisi ollut 120-130m.
Nyt kysymys kuuluu, että kannattaako noin matalaan kaivoon laittaa ollenkaan kolektoria vai peltoon kaksi piiriä? Kaivon aktiivisyvyys n. 47m.
Maaperä on melko kuivaa hiekkaa, miten paljon pitäisi putkea haudata maahan? Riittääkö 2*400m...
Pumppuna meillä on Bosch Compress 7800i 2-8LWM ja 100l työsäiliö

Vinkkejä kaivataan, kiitos jo etukäteen.
« Viimeksi muokattu: 04.09.23 - klo:16:07 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 649
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Okt laajennus/saneeraus
« Vastaus #1 : 04.09.23 - klo:16:07 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”Esukka1”      JUVA   (Etelä-Savo)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 32 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -30 °C               
- Talo 2009: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 164 m2, 426 m3    32,5 W/m2   5,33 kW   17 125 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   33 W/m2   5,33 kW   17 125 kWh

• Kiinteistö yhteensä   164 m2   426 m3   5,0 COP   5,1 kW   17 125 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,6 kW   -1 789 kWh

• Rakennuksen lämmitystarve            4,5 kW   15 336 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   19 736 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,2 kW   19 736 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   164 m2   120 kWh/m2   4,5 SCOP   6,2 kW   19 736 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         6,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -31 °C 

- Maasta kerätään          ( 4,5 COP)   5,0 kW   15 346 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         4 390 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 390 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 143 kWh

Tarvitaan vähintään 180 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   180 m
- Kaivon aktiivisyvyys 174 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 180 m.   Putkea kaivossa yhteensä   360 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m 

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 386 litraa   35 kPa = 0,35 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, vähintään 394 m = 2 x 200 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 418 ltr   13 kPa = 0,13 bar 

...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Esukka1

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Okt laajennus/saneeraus
« Vastaus #2 : 05.09.23 - klo:21:38 »
Kiitos laskelmasta, voisin ottaa laskelman myös sähköpostiin
Ajattelisin, että 2* 400m maapiirit riittää.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 649
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Okt laajennus/saneeraus
« Vastaus #3 : 06.09.23 - klo:09:22 »
Kiitos laskelmasta, voisin ottaa laskelman myös sähköpostiin
Ajattelisin, että 2* 400m maapiirit riittää.
Varmasti riittää.
Riittävä upotussyvyys on tärkeä.
Laitoin koko laskelman sähköpostiisi.