No nämä eivät ole neuvoja, mutta ehkä miten itse koettaisin asiaa lähestyä,
- alkuun toteaisin, että laite taitaa jo olla niin vanha, että takuuta sillä ei enää ole(?)
- toteaisin varmaankin, että ammattilaisella laitteen korjaus / vian selvittely ei taloudellisesti ole järkevää, joten harrastusmielessä ehkä olisin valmis itse koettamaan selvittää asiaa
Ehkäpä liikkeelle lähtisin siitä,
1) mikä tarkka malli on, onko ECM -moottorilla vai "perinteisellä"
2) selvittäisin mikä ohjain laitteella on - onko se joku perinteisen mallinen yksinkertainen seinäohjain, josta olisi suorat sähkökytkennät laitteelle
- löytyisikö sähkökaavio täältä ( hyvin todennäköisesti ainakin lähes identtinen kaavio löytyisi )
https://www.sabiatech.at/wp-content/uploads/2017/06/Carisma_Fly_CVP-ECM_man_4050918_Rev_G_04_17_s.pdf3) Avaisin laitteen ( obs. jännitteet pois sitä ennen )
- koettaisin löytää misså puhallinmoottori on ja / tai mistä sen virtajohto on.
-- Ainakin perinteisen sähkömoottorin kytkentä laitteen sisällä on hyvin yksinkertainen, ja muistelen sille menee ohjaimen nopeuksien mukaisesti hieman "madallutetut" jännitteet , olkoon ne nyt esimerkin vuoksi vaikkapa 120V, 150V, 180V
-- koettaisin ensin, tuleeko moottorille jännitettä lainkaan ... yleismittarilla ... siis jos se nyt on perinteinen sähkömoottori... kuvauksestasi päätellen ei tule.
-- mittaisin sitten jännitteet ohjaimelta (oletuksella olisi yksinkertainen seinäohjain ) ... täällä SK-32 -mallin konvektorissa kytkennät ovat yksinkertaiset... virta laitteelle (ja puhaltimen moottorille) tulee käytännössä suoraan seinäohjaimelta.
Näin kenties ainakin selviäisi, saako laite lainkaan ohjaimelta virtaa (vika ohjainlaitteessa / johdotuksissa ?) , tai mahdollisesti termostaatissa ( voisiko ohjain/laite olla käsityksessä, että jäähdytystarvetta ei olisi - jolloin ohjain ei antaisi virtaa puhaltimelle??) Tavalliset termostaatti/seinällä olevat ohjaimet eivät maksane paljoa - jos se sellaisen tarvitsisi - ja jos puhallinmoottori on toimintakunnossa, voihan sille vaikka antaa virtaa suoraan napista.. niin minäkin käytän jäähdytystä, termostaatti aina säädettynä alimpaan lämpötilaan, jolloin laite on käytännössä napista on/off... mukavasti toimii