Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 12,2 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W45 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo + autotalli ”Kuurankukka” KONTIOLAHTI (Pohjois-Karjala)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 40 °C - menovesi lämpötila max 45 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Talon alakerta 2004: Laminaatti-Lattialämmitys, 23°C, 143 m2, 372 m3 32 W/m2 4,58 kW 15 536 kWh
- Talon yläkerta 2004: -Patterilämmitys, 23°C, 96 m2, 211 m3 29,6 W/m2 2,84 kW 8 303 kWh
- At / lämpökeskus 2004: Kivi-Lattialämmitys, 12°C, 80 m2, 256 m3 46,8 W/m2 3,74 kW 5 727 kWh
- Lämpökanaali UponorQuattro2x40/32+18/200, pituus 15m, dT=3K 6,8 kPa 0,29 kW 2 523 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 36 W/m2 11,45 kW 32 090 kWh
• Kiinteistö yhteensä 319 m2 839 m3 4,1 COP 11,1 kW 32 090 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -1,0 kW -2 870 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 10,0 kW 29 220 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,218 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,20 kW 5 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 34 220 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 12,2 kW 34 220 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 319 m2 107 kWh/m2 4 SCOP 12,2 kW 34 220 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 12,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 12,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 °C - Maasta kerätään ( 4 COP) 9,3 kW 25 647 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 573 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 573 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 256 kWh
•
Tarvitaan vähintään 286 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 286 m
- Kaivon aktiivisyvyys 280 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 286 m. Putkea kaivossa yhteensä 572 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,7 l/s = 42 l/min = 2520 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 608 litraa 172 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 766 litraa 91 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,7 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 942 litraa 52 kPa = 0,52 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 694 m = 3 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 779 ltr 17 kPa = 0,17 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.