Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT uudisrakennus, Riihimäki, Kanta-Häme  (Luettu 393 kertaa)

Poissa aks

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Hei, uudiskohde olisi suunnitteilla. Saisiko näillä tiedoilla laskettua mitoitusta?
Suuret kiitokset jo etukäteen!

- Uudisrakennus, Riihimäki, Kanta-Häme
- Vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- Ulkoseinät: Villa 200mm+50mm, U=0,16
- Kerrosten lukumäärä: 1 krs, tasamaalla
- Lämpimien tilojen neliömäärät: 128m2 brutto, 112m2 netto (ulkoseinän yhteenlaskettu pituus 46,8m)
- Huonekorkeus: 2,6m
- Alapohja: maanvarainen, eriste EPS 200mm, U=0,16
- Yläpohja: Villa 100mm + Puhallus 360mm, U= 0,08
- Ikkunat: U-arvo 1, ikkunoiden pinta-ala 21m2
- Ulko-ovet: U-arvo 1, ovien pinta-ala 4,37m2
- Onko muita lämmitettäviä tiloja: Autotalli+varasto 40m2
- Tilojen lämpötilat: 21 astetta

Autotalli/varasto

-Suoraan kytkettynä talon päätyyn leveydeltä 8,7m
-Rakenne sama kuten talossa
-Talon lämmityksessä, vesikiertoinen lattilämmitys
-Painovoimainen ilmanvaihto
-Autotallin huoneistoala 26m2
-Varaston huoneistoala 14m2
-Talon kanssa yhteisen seinän lisäksi AT/varastossa on ulkoseiniä 24,3m
-Nosto-ovi 5,25m2 U-arvo 1,4
-Varaston ovi 1,89m2 U-arvo 1
-Varaston ikkuna 1,54m2 U-arvo 1
-AT/Varasto lämpötila 15 astetta
« Viimeksi muokattu: 27.07.23 - klo:14:29 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT uudisrakennus, Riihimäki, Kanta-Häme
« Vastaus #1 : 27.07.23 - klo:14:29 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennukset  ”aks”   RIIHIMÄKI   (Kanta-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 27 °C  -  menovesi lämpötila max 28 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Talo 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 112 m2, 291 m3           28,6 W/m2   3,21 kW   9 620 kWh
- At / varasto 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 15°C, 40 m2, 96 m3           44,5 W/m2   1,78 kW   3 305 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         33 W/m2   4,98 kW   12 924 kWh

• ERITTELY      Osuus    Max teho   Osuus    Energiaa/a
Johtumishäviöt      82,2%   4,10 kW   83,1%   10 738 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä )      21,5%   1,07 kW   18,1%   2 336 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C      -12,4%   -0,62 kW   -8,3%   -1 070 kWh
- maalämmöllä      9,1%   0,45 kW   9,8%   1 266 kWh
Vuotoilmat      8,7%   0,43 kW   7,1%   921 kWh
Lämmönsiirtokanaali      0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
Maalämmöllä yhteensä           100,0%   4,98 kW   100,0%   12 924 kWh

• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY   Ala   Osuus    Teho   Osuus    Energia
Alapohjat   152,0 m2   10 %   0,48 kW   21 %   2 769 kWh
Yläpohjat   152,0 m2   14 %   0,71 kW   12 %   1 566 kWh
Umpiseinän ala   135,2 m2   24 %   1,21 kW   20 %   2 627 kWh
Ovet   11,5 m2   12 %   0,60 kW   9 %   1 169 kWh
Ikkunat   22,5 m2   22 %   1,08 kW   20 %   2 607 kWh
• Johtumat yhteensä   473,3 m2    82 %   4,10 kW   83 %   10 738 kWh
• Kiinteistö yhteensä   152 m2   387 m3   5,7 COP   4,7 kW   12 924 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus   -0,7 kW   -1 717 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            4,1 kW   11 207 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   15 607 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,0 kW   15 607 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   152 m2   103 kWh/m2   4,7 SCOP   6,0 kW   15 607 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      5,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -29 °C

- Maasta kerätään          ( 4,7 COP)   5,0 kW   12 311 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      3 296 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      3 296 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 070 kWh

Tarvitaan vähintään 146 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.      Poraussyvyys   146 m
- Kaivon aktiivisyvyys 140 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 146 m.   Putkea kaivossa yhteensä   292 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 320 litraa      29 kPa = 0,29 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, vähintään 293 m = 2 x 150 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 336 ltr   11 kPa = 0,11 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.