Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT uudisrakennus, Lahti, Päijät-Häme  (Luettu 436 kertaa)

Poissa Nipsu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Hei, voisin itsekin pyytää maalämpökaivon mitoituspyynnön omaan projektiini. Iso kiitos jo etukäteen tomppelille näistä! Näistä on iso apu.

Tietoja:

- Uudisrakennus, Lahti, Päijät-Häme
- Vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- Ulkoseinät: 202mm lamellihirsi, U=0,53
- Kerrosten lukumäärä: 1 krs, tasamaalla
- Lämpimien tilojen neliömäärät: 134m2 brutto, 124m2 netto (ulkoseinän yhteenlaskettu pituus 49,5m)
- Huonekorkeus: ulkoseinien kohdalta 2,84m, koko rakennus kauttaaltaan saksiristikolla, huonekorkeus korkeimmasta kohdasta 3,6m, vinon sisäkaton takia korotetut päädyt hirrellä
- Alapohja: maanvarainen, eriste Finnfoam 200mm, U=0,12, reuna-alueilla U=0,16, vertailuarvo U=0,16
- Yläpohja: Ekovilla 500mm, U= 0,08
- Ikkunat: U-arvo 0,8, ikkunoiden pinta-ala 34m2 (mielestäni ikkunoiden pinta-ala normaali uudiskohteelle)
- Onko muita lämmitettäviä tiloja: ei
- Tilojen lämpötilat: 21 astetta

Terveisin,
Timo
« Viimeksi muokattu: 18.07.23 - klo:17:52 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT uudisrakennus, Lahti, Päijät-Häme
« Vastaus #1 : 18.07.23 - klo:17:53 »
Pahoitteluni laskelman viipymisestä! Näin kesällä muut harrastukset haittaavat.

Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus 2023, lamelihirsitalo  ”Nipsu”   LAHTI   (Päijät-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 32 °C  -  menovesi lämpötila max 34 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Lamellihirsitalo 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 124 m2, 399 m3    51,6 W/m2   6,40 kW   18 056 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         52 W/m2   6,40 kW   18 056 kWh

• ERITTELY      Osuus    Max teho   Osuus    Energiaa/a
Johtumishäviöt      92,6%   5,92 kW   90,9%   16 420 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä )      12,3%   0,79 kW   10,7%   1 930 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C      -10,3%   -0,66 kW   -6,3%   -1 140 kWh
- maalämmöllä      2,0%   0,13 kW   4,4%   790 kWh
Vuotoilmat      5,4%   0,35 kW   4,7%   847 kWh
Lämmönsiirtokanaali      0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
Maalämmöllä yhteensä           100,0%   6,40 kW   100,0%   18 056 kWh

• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY   Ala   Osuus    Teho   Osuus    Energia
Alapohjat   124,0 m2   8 %   0,49 kW   17 %   3 091 kWh
Yläpohjat   124,0 m2   9 %   0,57 kW   8 %   1 408 kWh
Umpiseinän ala   114,2 m2   52 %   3,30 kW   45 %   8 098 kWh
Ovet   6,0 m2   4 %   0,23 kW   3 %   573 kWh
Ikkunat   34,0 m2   21 %   1,32 kW   18 %   3 249 kWh
• Johtumat yhteensä   402,2 m2   93 %   5,92 kW   91 %   16 420 kWh
• Kiinteistö yhteensä   124 m2   399 m3   5,1 COP   6,2 kW   18 056 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus         -0,5 kW   -1 549 kWh

• Rakennuksen lämmitystarve            5,6 kW   16 507 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   20 907 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,2 kW   20 907 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   124 m2   169 kWh/m2   4,6 SCOP   7,2 kW   20 907 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         7,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )    7,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -27 °C

- Maasta kerätään          ( 4,6 COP)   5,8 kW   16 320 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               4 587 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 587 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 140 kWh

Tarvitaan vähintään 187 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 10 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   187 m
- Kaivon aktiivisyvyys 177 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 187 m.   Putkea kaivossa yhteensä   374 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,46 l/s = 27,6 l/min = 1656 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 400 litraa      47 kPa = 0,47 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, vähintään 392 m = 2 x 200 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 418 ltr   16 kPa = 0,16 bar
..
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.