Pahoitteluni laskelman viivästymisestä! Muut harrastukset haittaavat.
Koetin tehdä laskelman ja 
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 27 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista 
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo  ”seppaant”   YLÖJÄRVI   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Asuinrak alakerta 1925: -Patterilämmitys, 22°C, 170 m2, 510 m3    60,5 W/m2   10,29 kW   25 838 kWh
- Asuinrak yläkerta 1925: -Patterilämmitys, 22°C, 60 m2, 150 m3    52,5 W/m2   3,15 kW   8 100 kWh
- Talousrakennus 1982: -Patterilämmitys, 15°C, 140 m2, 322 m3       85,5 W/m2   11,96 kW   21 816 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 50+50/162, pituus 30m, dT=3K      13,1 kPa   0,46 kW   4 018 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         70 W/m2   25,87 kW   59 773 kWh
• ERITTELY      Osuus    Max teho   Osuus    Energiaa/a 
Johtumishäviöt      71,5%   18,51 kW   67,3%   40 240 kWh
Painovoimainen ilmanvaihto      11,1%   2,86 kW   11,2%   6 693 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C      0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
- maalämmöllä      11,1%   2,86 kW   11,2%   6 693 kWh
Vuotoilmat      15,6%   4,04 kW   14,8%   8 822 kWh
Lämmönsiirtokanaali      1,8%   0,46 kW   6,7%   4 018 kWh
Maalämmöllä yhteensä        98,2%   25,87 kW   93,3%   59 773 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY   Ala   Osuus    Teho   Osuus    Energia
Alapohjat   370,0 m2   7 %   1,94 kW   10 %   5 731 kWh
Yläpohjat   370,0 m2   15 %   3,93 kW   13 %   7 703 kWh
Umpiseinän ala   313,7 m2   31 %   8,01 kW   28 %   16 747 kWh
Ovet   12,0 m2   4 %   0,99 kW   4 %   2 253 kWh
Ikkunat   50,0 m2   14 %   3,64 kW   13 %   7 807 kWh
• Johtumat yhteensä   1 115,7 m2   72 %   18,51 kW   67 %   40 240 kWh
• Kiinteistö yhteensä   370 m2   982 m3   3,5 COP   25,4 kW   59 773 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus   -1,4 kW   -3 176 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            24,1 kW   56 597 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,262 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,44 kW   6 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   62 597 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            27,0 kW   62 597 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   370 m2   169 kWh/m2   3,5 SCOP   27,0 kW   62 597 kWh
• 
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho            26,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      27,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka            -29 °C - Maasta kerätään          ( 3,5 COP)   19,2 kW   44 514 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               18 083 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      18 083 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!             0 kWh
• 
Tarvitaan 2 kpl 259 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   259 m
- Kaivon aktiivisyvyys 253 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 259 m.      Putkea kaivossa yhteensä   518 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4 kPa)   2 kpl   PE63x5.8   20 m   Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               
• Alla painehäviö virtauksella 1,25 l/s (virtaus kaivoa kohden on 1,25 / 2 = 0,63 l/s = 38 l/min = 2250 l/h):               
- Kaivo, painehäviö 0,63 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1120 litraa   121 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,63 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1405 litraa   64 kPa = Ok
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, vähintään 1110 m = 4 x 280 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 1319 ltr   27 kPa = 0,27 bar
...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
En saanut lämmitystarvetta nousemaan ihan vastaamaan 8000 ltr/a arvoa.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen 
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa 
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.