Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT Nurmijärvi (+ mahdollinen autotalli)  (Luettu 675 kertaa)

Poissa Juicy

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Hei,

meillä on 2015 rakennettu 185 neliöinen 2-kerroksinen hirsitalo. Talo lämpiää maalämmöllä (Nibe F1226-8R) (8kW). Kanaali on vedetty talosta valmiiksi talousrakennusta varten. Järjestelmä on saamieni tietojen mukaan mitoitettu LVI-suunnittelijan kanssa talolle + 75 neliön autotallille. Talli ollaan kuitenkin rakentamassa vasta nyt. Olemme rakentamassa puolilämmintä 51 neliön tallia, mutta minua vähän epäilyttää onko järjestelmän mitoitus kuitenkaan riittävä ja kannattaako tuota maalämpökanaalia hyödyntää vai lämmitänkö tallin varmuudeksi jollain muulla.

Porakaivon syvyys on 175m (kallio maasta 18,5m ja suojaputken määrä 21m, eli liekö aktiivisyvyys noin 155m?)
Kanaalin pituus tallille 20m

- Nurmijärvi
- Rakennusvuosi 2015. Tasamaa
- Viimeisen 12kk aikana sähkönkulutus noin 11500kWh (maalämmöllä, sis. kaiken, talous ja lämmitys)
- Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: 12,3m x 10m x 6,3m (korkeus)
- Ulkoseinä: Lamellihirsi, 27cm paksu (U-arvo 0,4)
- Kerrosten lukumäärä: 2 kerroksinen
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain: 92,5 neliötä per kerros (185 neliötä yhteensä)
- Huonekorkeudet kerroksittain: Alhaalla 2,7m ja ylhäällä 2,5m
- Alapohja: Rossipohja EPS100, 200mm (U-arvo 0,17)
- Yläpohja: Ekovilla 400mm (U-arvo 0,09)
- Ikkunat 3-lasiset (U-arvo 1). Isot ikkunat, 38,4 neliötä yhteensä.
- Ilmatilavuus 491 kuutiota.

- Ei vielä muita lämpimiä tiloja, mutta 51 neliön autotallia kohta aletaan rakentaa. Sinne menisi 20 metrin lämmönsiirtokanaali.
- Talossa lämpö 22, autotallissa olisi noin 13C

Energiaselvityksessä on laskettu talon lämmityksen kulutukseksi 26 746 kWh (energiamuodon kertoimella huomioituna, eli tulkitsen tämän olevan puhtaasti lämpöenergian tarve). Lämpimän käyttöveden valmistukseen energiatodistus arvioi 4200kWh).

51 neliön tallille energiaselvitys arvioi 6000kWh lämmitystarvetta. Sinne ajattelin hommata kevyen LTO-koneen, Mitsubishi Lossnayn.

Katsoin myös MLP:n datasta hieman maalämpökaivolle lähteneiden nesteiden lämpötiloja viime joulukuulta (kun ulkolämpötila oli 0C). Nämä nesteen lämmöt on kuvassa, jos tästä on mitään hyötyä. Yleisesti ottaen kaivoon meni noin -3,2 asteista nestettä ja sieltä tuli sisään noin +0,3 asteista nestettä.

« Viimeksi muokattu: 06.06.23 - klo:09:46 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT Nurmijärvi (+ mahdollinen autotalli)
« Vastaus #1 : 06.06.23 - klo:09:37 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Massiivihirsitalo + autotalli  ”Juicy”   NURMIJÄRVI   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Talon alakerta 2015: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 93 m2, 250 m3       49,4 W/m2   4,57 kW   12 189 kWh
- Talon yläkerta 2015: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 93 m2, 231 m3       40,2 W/m2   3,72 kW   9 617 kWh
- Autotallirakennus 2023: Kivi-Lattialämmitys, 13°C, 51 m2, 128 m3          38,4 W/m2   1,96 kW   2 701 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 22m, dT=4K         5,5 kPa   0,18 kW   1 542 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         44 W/m2   10,42 kW   26 048 kWh

• ERITTELY      Osuus    Max teho   Osuus    Energiaa/a
Johtumishäviöt      86,7%   9,03 kW   80,1%   20 877 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä )      14,9%   1,55 kW   13,7%   3 577 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C      -12,6%   -1,31 kW   -8,0%   -2 075 kWh
- maalämmöllä      2,3%   0,24 kW   5,8%   1 502 kWh
Vuotoilmat      9,3%   0,96 kW   8,2%   2 128 kWh
Lämmönsiirtokanaali      1,7%   0,18 kW   5,9%   1 542 kWh
Maalämmöllä yhteensä           98,3%   10,42 kW   94,1%   26 048 kWh

• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY   Ala   Osuus    Teho   Osuus    Energia
Alapohjat   236,0 m2   9 %   0,90 kW   10 %   2 704 kWh
Yläpohjat   236,0 m2   7 %   0,73 kW   6 %   1 481 kWh
Umpiseinän ala   229,1 m2   41 %   4,30 kW   39 %   10 071 kWh
Ovet   21,0 m2   10 %   1,00 kW   6 %   1 680 kWh
Ikkunat   42,4 m2   20 %   2,10 kW   19 %   4 941 kWh

• Johtumat yhteensä   764,5 m2   87 %   9,03 kW   80 %   20 877 kWh
• Kiinteistö yhteensä   236 m2   609 m3   5,2 COP   10,1 kW   26 048 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus            -0,7 kW   -2 221 kWh

• Rakennuksen lämmitystarve            9,5 kW   23 827 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,189 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,01 kW   4 200 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   27 169 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,0 kW   26 310 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               859 kWh
 Yhteensä   236 m2   115 kWh/m2   4,2 SCOP   8,0 kW   27 169 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               11,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Liian osateho )   8,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -12 °C

- Maasta kerätään          ( 4,2 COP)   6,5 kW   21 295 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               5 874 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  859 kWh)   6 733 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa              2 075 kWh

Tarvitaan vähintään 219 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 18 m maaporausta.   Poraussyvyys   219 m
- Kaivon aktiivisyvyys 213 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 219 m.   Putkea kaivossa yhteensä   438 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,2 kPa)      2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,47 l/s = 28,2 l/min = 1692 l/h:   
- Kaivo, painehäviö 0,47 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 462 litraa      57 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,47 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 583 litraa      33 kPa = 0,33 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, vähintään 510 m = 2 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 502 ltr      19 kPa = 0,19 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Juicy

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT Nurmijärvi (+ mahdollinen autotalli)
« Vastaus #2 : 15.06.23 - klo:06:36 »
Kiitos tomppeli! Pitänee jättää kanaali käyttämättä ja lämmittää talli ilmalämpöpumpulla, kun tämänkin mitoituksen mukaan kaivo on melkein 50m liian matala.

Tuo talosta ulos viety kanaali oli muutenkin lojunut 8 vuotta pihalla lumessa ja sateessa, joten sen sisään on väistämättä päässyt vettä, jotka huonontaisivat eristeiden lämmöneristyskykyä. Mietin kuinkahan iso haitta tästä olisi ollut.