Tervetuloa uudelleen foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”eevertti1-5” KITTILÄ (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -37 °C
- Kellarikerros 2023: Kivi-Lattialämmitys, 21°C, 100 m2, 270 m3 20,7 W/m2 2,07 kW 7 925 kWh
- 1. kerros 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 100 m2, 255 m3 27,1 W/m2 2,71 kW 8 009 kWh
- 2. kerros 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 48 m2, 96 m3 33,3 W/m2 1,60 kW 4 663 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 26 W/m2 6,38 kW 20 597 kWh
• ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 84,6% 5,40 kW 82,1% 16 919 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä ) 25,1% 1,60 kW 21,7% 4 465 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C -21,6% -1,38 kW -14,1% -2 914 kWh
- maalämmöllä 3,5% 0,22 kW 7,5% 1 551 kWh
Vuotoilmat 11,9% 0,76 kW 10,3% 2 127 kWh
Lämmönsiirtokanaali 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
Maalämmöllä yhteensä 100,0% 6,38 kW 100,0% 20 597 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala Osuus Teho Osuus Energia
Alapohjat 248,0 m2 4 % 0,27 kW 9 % 1 921 kWh
Yläpohjat 248,0 m2 10 % 0,63 kW 8 % 1 750 kWh
Umpiseinän ala 241,6 m2 34 % 2,17 kW 33 % 6 732 kWh
Ovet 14,0 m2 12 % 0,77 kW 10 % 2 139 kWh
Ikkunat 30,0 m2 25 % 1,57 kW 21 % 4 376 kWh
• Johtumat yhteensä 781,6 m2 85 % 5,40 kW 82 % 16 919 kWh
• Kiinteistö yhteensä 248 m2 621 m3 5,5 COP 6,0 kW 20 597 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,9 kW -2 854 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 5,1 kW 17 743 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,296 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,72 kW 7 200 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 24 943 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,7 kW 24 943 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 248 m2 101 kWh/m2 4,6 SCOP 7,7 kW 24 943 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -37 °C- Maasta kerätään ( 4,6 COP) 6,3 kW 19 519 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 423 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 423 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 914 kWh
•
Tarvitaan vähintään 288 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 288 m
- Kaivon aktiivisyvyys 282 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 288 m. Putkea kaivossa yhteensä 576 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,51 l/s = 30,6 l/min = 1836 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 612 litraa 83 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 771 litraa 45 kPa = 0,45 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 699 m = 3 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,6 m. Vol 779 ltr 11 kPa = 0,11 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.