Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, OKT + talli saneeraus, Luoteis-pirkanmaa  (Luettu 767 kertaa)

Poissa Pelletinpolttaja

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Moi,
Pyytäisin mitoitusta vuonna 1993 valmistuneeseen omakotitaloon. Tähän asti lämmennyt stokerilla. Viime vuodet poltettu puupellettiä, jota kulunut n.7-8t vuodessa.

- Rakennuksen sijainti suomen kartalla?
Luoteis-pirkanmaa
- Rakentamisvuosi?
1993
 Onko rinnetalo?
Kyllä
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Yläkerta: Patterilämmitys yksiputkijärjestelmällä, kaksi piiriä. Lattialämmitys niissä huoneissa, joissa kellari alapuolella
Kellari: patterilämmitys.
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Koneellinen ilmanvaihto LTO. MUH Ilmava 100. Jälkilämmitys vesipatterilla.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
Yläkerta: 69,55m
Kellari: 36m, josta 13m ei ole maata vasten.
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Yläkerta: 200mm villaa. Kokonaispaksuus 280mm.
Kellari: Leca240, osuuksissa joissa seinä ei ole maata vasten: 100mm villaa. Maata vasten olevien seinien ulkopuolisesta eristeestä ei tietoa.
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
Yläkerta + kellari
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Yläkerta: 135m2
Kellari: 40m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
Yläkerta: 111m2 osuudelta 2,46m. 24m2 on 2,9m korkeaa.
Kellari: 2,23m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Yläkerta: 81m2 osuudella Maanvarainen laatta, 150mm styrox.
Kellari: Ei tietoa eristeen olemassa olosta.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
100mm kovavillaa + 350 puhallusvillaa.
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
3 lasiset. Olohuoneessa (24m2) on paljon ikkuna pinta-alaa. Muuten normaali.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Autotalli: 16,5m2, 2,9m korkea. Ulkoseinää 19,9m, n. 4m lämpökanaali. Seinät: 150mm villaa, alapohja: 150mm styrox, lattialämmitys.
 Varasto: tällä hetkellä kylmä. Tehdään mahdollisesti lämpöiseksi tulevaisuudessa. 8m2, 2,9m korkea, 150mm villaa seinissä, alapohjasta ei tietoa. Ulkoseinää 9,9m, yksi yhteinen seinä talon kanssa.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Yläkerta: +21C
Kellari: 30m2 +21C, pannuhuone (10m2) muuttuu puolilämpöiseksi (+15C) kun kattila poistuu.
Autotalli: +15C
Varasto +15C
« Viimeksi muokattu: 04.05.23 - klo:11:04 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö, OKT + talli saneeraus, Luoteis-pirkanmaa
« Vastaus #1 : 04.05.23 - klo:11:05 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 11,6 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”Pelletinpolttaja”   SASTAMALA   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C               
- Kellari 1993: -Patterilämmitys, 21°C, 40 m2, 89 m3          47,1 W/m2   1,89 kW   5 777 kWh
- Asuinkerros 1993: -Patterilämmitys, 21°C, 135 m2, 342 m3       50,5 W/m2   6,82 kW   17 608 kWh
- Autotalli 1993: Kivi-Lattialämmitys, 15°C, 17 m2, 48 m3       94,4 W/m2   1,56 kW   2 747 kWh
- Varasto 1993: Kivi-Lattialämmitys, 15°C, 8 m2, 23 m3       74,8 W/m2   0,60 kW   1 065 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 4m, dT=2K       2,2 kPa   0,03 kW   292 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         55 W/m2   10,90 kW   27 488 kWh

• ERITTELY      Osuus    Max teho   Osuus    Energiaa/a
Johtumishäviöt      76,0%   8,28 kW   77,5%   21 296 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Maalämmöllä )      15,8%   1,72 kW   14,1%   3 888 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +20 °C      0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
- maalämmöllä      15,8%   1,72 kW   14,1%   3 888 kWh
Vuotoilmat      7,9%   0,86 kW   7,3%   2 012 kWh
Lämmönsiirtokanaali      0,3%   0,03 kW   1,1%   292 kWh
Maalämmöllä yhteensä           99,7%   10,90 kW   98,9%   27 488 kWh

• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY   Ala   Osuus    Teho   Osuus    Energia
Alapohjat   199,5 m2   5 %   0,53 kW   10 %   2 746 kWh
Yläpohjat   199,5 m2   9 %   0,94 kW   8 %   2 160 kWh
Umpiseinän ala   270,0 m2   34 %   3,68 kW   33 %   9 193 kWh
Ovet   16,0 m2   10 %   1,14 kW   9 %   2 387 kWh
Ikkunat   29,6 m2   18 %   2,00 kW   18 %   4 811 kWh
• Johtumat yhteensä   714,6 m2   76 %   8,28 kW   77 %   21 296 kWh

• Kiinteistö yhteensä   200 m2   502 m3   3,5 COP   10,6 kW   27 488 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus   -0,8 kW   -2 002 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            9,8 kW   25 486 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   29 886 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            11,6 kW   29 886 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   200 m2   150 kWh/m2   3,5 SCOP   11,6 kW   29 886 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               11,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      11,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -27 °C

- Maasta kerätään          ( 3,5 COP)   8,3 kW   21 224 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            8 662 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      8 662 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!          0 kWh

Tarvitaan vähintään 229 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraussyvyys   229 m
- Kaivon aktiivisyvyys 223 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 229 m.   Putkea kaivossa yhteensä   458 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,1 kPa)      2 kpl   PE50x4.6   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,63 l/s = 37,8 l/min = 2268 l/h:   
- Kaivo, painehäviö 0,63 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 497 litraa      108 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,63 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 624 litraa      57 kPa = Ok
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, vähintään 509 m = 2 x 250 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 518 ltr      24 kPa = 0,24 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.