Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, uusi OKT + autotalli Lempäälä  (Luettu 1226 kertaa)

Poissa SuomalainenMies

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Hei,

Pyytäisin apua maalämmön mitoitukseen.
Kiitos kovasti jo etukäteen.
 
Uudiskohde Lempäälä

Päärakennus:
 -Kivitalo Leca Design 380
 -Alapohja 200mm EPS-eriste
 -Yläpohja 100mm levyvilla, 400mm puhallusvilla
 -Rinnetalo, jossa kellarikerros puoliksi maan sisällä (2/3k I)
 -Bruttoala 362m2
 -Lämmmitetty nettoala (energiatodistuksesta): 324m2
 -Rakennuksen rakennustilavuus: 1330m3 
 -Rakennuksen ilmatilavuus (V): 996m3
 -e-luku: 68

- Rakentamisvuosi: uudiskohde / 2024
- Onko rinnetalo: Kyllä (2/3k I)
- Lämmönjako: Vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla (LTO 85%)
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: 56,6m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus: Leca Design LTH-380, 380 paksu kevytsoraharkko, EPS-eristeellä U=0,17.
- Kerrosten lukumäärä: 2/3k I -> 2-kerroksinen rinnetalo, josta n. puolet maan alla.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?: Lämmitetty nettoala yläkerta: 162, Lämmitetty nettoala alakerta: 162 -> YHT: 324m2.
- Huonekorkeudet kerroksittain?: Alakerta 2700 (162m2), yläkerta 2700 (162m2), mutta yläkerrassa saksiristikko
- Alapohjan laatu: Maanvarainen perustus, 200mm EPS-eriste. (U=0,16)
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?: 100mm levyvilla, 400mm puhallusvilla (U=0,09).
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?:
   -3 lasiset ikkunat, U=80 (suunnitteluarvo)
   -Ikkunapinta-ala 29% maanpäällisestä kerrostasoalasta ja 19% julkisivujen pinta-alasta. Voinee pitää normaalina.

- Onko muita lämmitettäviä tiloja: Autotalli kanaalilla, tiedot alla.
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa:
   - Päärakennus ulkoseinä: U=0,17, pinta-ala 267,8m2
   - Päärakennuksen yläpohja: U=0,09, pinta-ala 163,1m2
   - Päärakennuksen alapohja: U=0,16, pinta-ala 162,0m2
   - Päärakennuksen ikkunat: U=0,80, pinta-ala 53,2m2
   - Päärakennuksen ovet: U=0,90, pinta-ala 25,6,8m2


- e-todistuksesta: (vain päärakennus, ei autotallia)
   - vakioidulla käytöllä laskettu ostoenergia: 23 951Kwh / vuosi
   - Energiamuodon kertoimella painotettu energiankulutus: 21 741 kwh / vuosi
   - E-luku: 68

Talousrakennus (autotalli)
 -Bruttoala 89m2, lämmitysala 77,6m2
 -Puurakenteinen / rankarakenne
 -Seinät: 300mm / 200mm selluvillaeriste
 -yläpohja: 100mm levyvilla + 200mm puhallusvilla
 -Alapohja: 200mm EPS eriste

- Rakentamisvuosi: uudiskohde / 2024
- Onko rinnetalo: EI, kerrosluku 1
- Lämmönjako: Vesikiertoinen lattialämmitys, kanaali päärakennuksesta 10m
- Ilmanvaihto: koneellinen poisto / painovoimainen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: 37,8m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus: Selluvilla 200mm, kokonaispaksuus 300mm, U=0,19
- Kerrosten lukumäärä: kerrosluku on I, kokonaan maan päällä
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?: 77,6m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?: 2700
- Alapohjan laatu: Maanvarainen perustus, 200mm EPS-eriste. (U=0,16)
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?: 100mm levyvilla, 200mm puhallusvilla.
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?: U = 1,40

Energiatodistus ja tasauslaskelmat myös saatavilla.

Ystävällisin terveisin,
Toni
« Viimeksi muokattu: 21.04.23 - klo:07:38 kirjoittanut tomppeli »

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 260
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö, uusi OKT + autotalli Lempäälä
« Vastaus #1 : 20.04.23 - klo:08:21 »
Pakko kysyä mistä tuo U=0,17 tulee keltaiselle 380 Leca harkolle? Sen pitäisi valmiina seinänä olla U=0.15.

Eihän tuo ~15% heitto tietty tee 267 neliöllä kun 500-600kwh vuodessa mutta miksiköhän tuo tumman Lecaharkon arvo on ilmestynyt keltaiselle eli LTH harkolle?
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa SuomalainenMies

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö, uusi OKT + autotalli Lempäälä
« Vastaus #2 : 20.04.23 - klo:08:38 »
Morjens,

Tuo 0,17 on suunnitteluarvo. Vaikka tavoitteena olisi käyttää tuota "keltaista" leca desiginiä (jossa tosiaan on u=0,15), niin sen saatavuus näyttää vähän heikolta.
Näin ollen voi olla, että joudutaan käyttämään Leca Smart LSH-380 järjestelmää, jossa u=0,17. Mennään siis pessimistisen kautta, kun ei vielä tarkkaan tiedetä, kumpaa voidaan käyttää.

Toni

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö, uusi OKT + autotalli Lempäälä
« Vastaus #3 : 20.04.23 - klo:12:22 »
Lainaus
- Päärakennuksen ovet: U=0,90, pinta-ala 25,6,8m2

- En osaa tulkita tuota. Onko näppäilyvirhe? Mikä on ovien ala?

- Autotallin isoilla ovilla on isohko merkitys, ala ja U -arvo?

- Talousrakennuksen sisälämpötila?

Poissa SuomalainenMies

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö, uusi OKT + autotalli Lempäälä
« Vastaus #4 : 20.04.23 - klo:15:22 »
Moi,

Pahoittelut näppäilyvirheestä, ohessa tiedot:

 - päärakennuksen ovien pinta-ala on 25,5m2 (suunnitteluarvo e-todistuksesta,  Ulko-oviin ja tuuletusluukkuihin sisältyvät myös savunpoisto-, uloskäynti- ja huoltoluukut sekä muut vastaavat luukut). Todellisuudessa se on kuitenkin lähempänä 10m2, koska on vain 4 ovea. Kannattaisikohan tässä käyttää tätä todellista lukua minkä laskin ulko-ovien todellisella arvolla, kun e-todistuksen suunnitteluarvoa?
 - Autotallin ovet: 13m2, U=1,0
 - Talousrakennuksen sisälämpötila on 12 astetta.

Kiitokset!

Toni

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö, uusi OKT + autotalli Lempäälä
« Vastaus #5 : 21.04.23 - klo:07:39 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudiskohde  ”SuomalainenMies”   LEMPÄÄLÄ   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C -  menovesi lämpötila max 29 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Kellarikerros 2023: Kivi-Lattialämmitys, 22°C, 162 m2, 437 m3          14,2 W/m2   2,31 kW   8 669 kWh
- Asuinkerros 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 162 m2, 437 m3    25,5 W/m2   4,13 kW   11 206 kWh
- Talousrakennus (At) 2023: Kivi-Lattialämmitys, 12°C, 78 m2, 210 m3    36,4 W/m2   2,83 kW   3 778 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 10m, dT=4K         4,7 kPa   0,08 kW   701 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         23 W/m2   9,35 kW   24 353 kWh

• ERITTELY      Osuus    Max teho   Osuus    Energiaa/a
Johtumishäviöt      78,3%   7,32 kW   78,2%   19 052 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä )      18,3%   1,71 kW   14,9%   3 635 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C      -9,8%   -0,91 kW   -6,6%   -1 614 kWh
- maalämmöllä      8,6%   0,80 kW   8,3%   2 021 kWh
Vuotoilmat      12,2%   1,14 kW   10,6%   2 579 kWh
Lämmönsiirtokanaali      0,9%   0,08 kW   2,9%   701 kWh
Maalämmöllä yhteensä           99,1%   9,35 kW   97,1%   24 353 kWh

• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY   Ala   Osuus    Teho   Osuus    Energia
Alapohjat   401,6 m2   5 %   0,48 kW   12 %   2 897 kWh
Yläpohjat   401,6 m2   13 %   1,23 kW   11 %   2 619 kWh
Umpiseinän ala   301,7 m2   25 %   2,33 kW   24 %   5 957 kWh
Ovet   25,0 m2   10 %   0,95 kW   7 %   1 806 kWh
Ikkunat   57,2 m2   25 %   2,32 kW   24 %   5 772 kWh
• Johtumat yhteensä   1 187,1 m2   78 %   7,32 kW   78 %   19 052 kWh

• Kiinteistö yhteensä   402 m2   1 084 m3   5,6 COP   8,9 kW   24 353 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -1,3 kW   -3 366 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve         7,6 kW   20 987 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,262 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,44 kW   6 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   26 987 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,3 kW   26 987 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   402 m2   67 kWh/m2   4,9 SCOP   10,3 kW   26 987 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho            10,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      10,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -27 °C

- Maasta kerätään          ( 4,9 COP)   8,5 kW   21 430 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         5 557 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 557 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 614 kWh

Tarvitaan vähintään 230 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraussyvyys   230 m
- Kaivon aktiivisyvyys 224 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 230 m.   Putkea kaivossa yhteensä   460 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,62 l/s = 37,2 l/min = 2232 l/h:   
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 499 litraa   105 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 626 litraa   55 kPa = 0,55 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, vähintään 514 m = 2 x 260 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 534 ltr    24 kPa = 0,24 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa SuomalainenMies

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö, uusi OKT + autotalli Lempäälä
« Vastaus #6 : 21.04.23 - klo:13:08 »
Moikka,

Suurkiitokset tästä!

Terveisin,
Toni