Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”tumef” PIEKSÄMÄKI (Etelä-Savo)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 27 °C - menovesi lämpötila max 29 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -31 °C
- Asuinrakennus 1969: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 90 m2, 234 m3 31,7 W/m2 2,85 kW 8 719 kWh
- Saunarakennus 2023: Kivi-Lattialämmitys, 21°C, 25 m2, 63 m3 52,7 W/m2 1,32 kW 3 595 kWh
- Lämpökanaali CALPEX QUADRIGA H25+25/S28+22/142, pituus 20m, dT=4K 2,1 kPa 0,22 kW 1 894 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 38 W/m2 4,39 kW 14 209 kWh
• ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 76,3% 3,35 kW 69,8% 9 917 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä ) 21,5% 0,94 kW 16,4% 2 324 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C -12,5% -0,55 kW -7,0% -997 kWh
- maalämmöllä 9,0% 0,39 kW 9,3% 1 327 kWh
Vuotoilmat 9,7% 0,43 kW 7,5% 1 071 kWh
Lämmönsiirtokanaali 4,9% 0,22 kW 13,3% 1 894 kWh
Maalämmöllä yhteensä 95,1% 4,39 kW 86,7% 14 209 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala Osuus Teho Osuus Energia
Alapohjat 115,0 m2 9 % 0,39 kW 18 % 2 490 kWh
Yläpohjat 115,0 m2 14 % 0,63 kW 11 % 1 584 kWh
Umpiseinän ala 148,0 m2 27 % 1,20 kW 21 % 3 001 kWh
Ovet 6,0 m2 7 % 0,31 kW 5 % 775 kWh
Ikkunat 16,0 m2 19 % 0,82 kW 15 % 2 067 kWh
• Johtumat yhteensä 400,0 m2 76 % 3,35 kW 70 % 9 917 kWh
• Kiinteistö yhteensä 115 m2 297 m3 5,7 COP 4,2 kW 14 209 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,5 kW -1 344 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 3,7 kW 12 865 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,144 m3 / 50 °C 3,3 COP 0,79 kW 3 300 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 16 165 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,0 kW 16 165 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 115 m2 141 kWh/m2 4,9 SCOP 6,0 kW 16 165 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lievä yliteho ) 6,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -42 °C
- Maasta kerätään ( 4,9 COP) 4,9 kW 12 883 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 282 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 282 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 997 kWh
•
Tarvitaan vähintään 168 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 7 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraussyvyys 168 m
- Kaivon aktiivisyvyys 161 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 168 m. Putkea kaivossa yhteensä 336 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 363 litraa 33 kPa = 0,33 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 339 m = 2 x 170 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 368 ltr 12 kPa = 0,12 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.