Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 7,9 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”zämi_” LOPPI (Kanta-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Kellari 1965: -Patterilämmitys, 22°C, 100 m2, 260 m3 73,3 W/m2 7,33 kW 20 027 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 73 W/m2 7,33 kW 20 027 kWh
ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 76,8% 5,63 kW 78,8% 15 773 kWh
Painovoimainen ilmanvaihto 16,2% 1,19 kW 14,6% 2 917 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
- maalämmöllä 16,2% 1,19 kW 14,6% 2 917 kWh
Vuotoilmat 7,0% 0,52 kW 6,7% 1 337 kWh
Lämmönsiirtokanaali 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
Maalämmöllä yhteensä 100,0% 7,33 kW 100,0% 20 027 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala Osuus Teho Osuus Energia
Alapohjat 100,0 m2 5 % 0,39 kW 11 % 2 205 kWh
Yläpohjat 100,0 m2 14 % 1,01 kW 13 % 2 620 kWh
Umpiseinän ala 111,2 m2 25 % 1,85 kW 24 % 4 792 kWh
Ovet 4,0 m2 5 % 0,40 kW 5 % 1 026 kWh
Ikkunat 20,0 m2 27 % 1,98 kW 26 % 5 130 kWh
Johtumat yhteensä 335,2 m2 77 % 5,63 kW 79 % 15 773 kWh
• Kiinteistö, 100 m2, 260 m3 3,5 COP 7,2 kW 20 027 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,5 kW -1 254 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 6,7 kW 18 773 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,137 m3 / 50 °C 3,3 COP 0,76 kW 3 150 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 21 923 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,9 kW 21 923 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 100 m2 219 kWh/m2 3,5 SCOP 7,9 kW 21 923 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,9 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 5,6 kW 15 571 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 353 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 353 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan vähintään 175 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraussyvyys 175 m
- Kaivon aktiivisyvyys 169 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 175 m. Putkea kaivossa yhteensä 350 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,3 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,43 l/s = 25,8 l/min = 1548 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,43 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 376 litraa 39 kPa = 0,39 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 371 m = 2 x 190 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 402 ltr 14 kPa = 0,14 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.