Koetin tehdä laskelman ja 
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 6,1 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista 
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo  ”poistoilma”   SALO   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C -  menovesi lämpötila max 54 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 °C               
- 1. kerros 2009: -Patterilämmitys, 18,4°C, 108 m2, 268 m3    20,2 W/m2   2,18 kW   5 100 kWh
- 2. kerros 2009: -Patterilämmitys, 24°C, 112 m2, 290 m3    28,5 W/m2   3,21 kW   9 908 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         24 W/m2   5,39 kW   15 008 kWh
• Kiinteistö,  221 m2,  558 m3          3,5 COP   5,1 kW   15 008 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,8 kW   -2 128 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            4,3 kW   12 880 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,189 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,01 kW   4 200 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   17 080 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,1 kW   17 080 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   221 m2   77 kWh/m2   3,4 SCOP   6,1 kW   17 080 kWh
• 
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         6,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      6,1 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -26 °C
- Maasta kerätään          ( 3,4 COP)   4,3 kW   12 098 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         4 982 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      4 982 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     2 236 kWh
• 
Tarvitaan vähintään 140 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraussyvyys   140 m
- Kaivon aktiivisyvyys 134 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 140 m.   Putkea kaivossa yhteensä   280 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,7 kPa)      2 kpl   PE40x3.7   20 m  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,33 l/s = 19,8 l/min = 1188 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,33 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 308 litraa      20 kPa = 0,2 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, vähintään 272 m = 1 x 280 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 265 ltr   27 kPa = 0,27 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen 
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa 
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.