Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus, paritalo ”eke1” KUOPIO (Pohjois-Savo)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -31 °C
- Paritalon alakerta 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 176 m2, 623 m3 27,2 W/m2 4,79 kW 15 665 kWh
- Paritalon yläkerta 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 57 m2, 143 m3 30,5 W/m2 1,74 kW 4 546 kWh
- Ulkorakennus 2023: Kivi-Lattialämmitys, 15°C, 30 m2, 72 m3 50,8 W/m2 1,52 kW 2 928 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 10m, dT=4K 1,4 kPa 0,08 kW 701 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 31 W/m2 8,13 kW 23 840 kWh
• Kiinteistö, 263 m2, 838 m3 5,6 COP 7,7 kW 23 840 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,9 kW -2 836 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 6,8 kW 21 004 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,337 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,85 kW 7 700 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 28 704 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,6 kW 28 704 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 263 m2 109 kWh/m2 4,7 SCOP 9,6 kW 28 704 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,6 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 °C
- Maasta kerätään ( 4,7 COP) 7,9 kW 22 594 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 109 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 109 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 474 kWh
•
Tarvitaan vähintään 258 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 7 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraussyvyys 258 m
- Kaivon aktiivisyvyys 251 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 258 m. Putkea kaivossa yhteensä 516 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 10,8 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,64 l/s = 38,4 l/min = 2304 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 538 litraa 134 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 680 litraa 74 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 839 litraa 46 kPa = 0,46 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 599 m = 3 x 200 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 688 ltr 21 kPa = 0,21 bar
...