Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö paritalo Kuopio  (Luettu 391 kertaa)

Poissa eke1

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö paritalo Kuopio
« : 12.03.23 - klo:11:23 »
Moi

Mitoituspyyntö kesällä 2023 rakennettavaan paritaloon
Tässä tiedot:

- Rakennuksen sijainti Kuopio
- Rakentamisvuosi 2023
- Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus yhteensä 66m koko kehä + puolilämmin ulkorakennus 25m
- Ulkoseinien lämpöeristys; ei tietoa, mutta tulee puuelementtitalo U ≤ 0,17 W/m2K
- Kerrosten lukumäärä; osittain kaksikerroksinen
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain; 1. kerros 176 m2 ja 2. kerros 57 m2 asuinpinta-alat
- Huonekorkeudet kerroksittain; yläkerta 2,5 m, alakerta 40 m2 3,5 m,  45 m2 5,5 m, loput 2,6 m asuinpinta-alojen mukaan.
- Tilavuudet ulkomittojen mukaan; asuinrakennus 1176 m3, puolilämmin ulkorakennus 129 m3
- Alapohjan laatu; Maanvarainen, 200mm eps
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus; Puhallusvilla 500
- Ikkunat 3 lasiset, energialuokka A, normaali määrä
- Muut lämmitettävät; puolilämmin ulkorakennus 30 m2 asuin p-a. Siirtomatka <10 m. Pidetään puolilämpiminä.

Kaksi varaavaa takkaa. Ei viilennystä

Kiitos etukäteen
« Viimeksi muokattu: 12.03.23 - klo:14:17 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö paritalo Kuopio
« Vastaus #1 : 12.03.23 - klo:14:18 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus, paritalo  ”eke1”   KUOPIO   (Pohjois-Savo)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C  -  menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -31 °C
- Paritalon alakerta 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 176 m2, 623 m3    27,2 W/m2   4,79 kW   15 665 kWh
- Paritalon yläkerta 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 57 m2, 143 m3    30,5 W/m2   1,74 kW   4 546 kWh
- Ulkorakennus 2023: Kivi-Lattialämmitys, 15°C, 30 m2, 72 m3           50,8 W/m2   1,52 kW   2 928 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 10m, dT=4K         1,4 kPa   0,08 kW   701 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         31 W/m2   8,13 kW   23 840 kWh

• Kiinteistö,  263 m2,  838 m3          5,6 COP   7,7 kW   23 840 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,9 kW   -2 836 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            6,8 kW   21 004 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,337 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,85 kW   7 700 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   28 704 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,6 kW   28 704 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   263 m2   109 kWh/m2   4,7 SCOP   9,6 kW   28 704 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         9,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,6 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -31 °C
- Maasta kerätään          ( 4,7 COP)   7,9 kW   22 594 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         6 109 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)     6 109 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     2 474 kWh

Tarvitaan vähintään 258 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 7 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraussyvyys   258 m
- Kaivon aktiivisyvyys 251 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 258 m.   Putkea kaivossa yhteensä   516 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 10,8 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,64 l/s = 38,4 l/min = 2304 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 538 litraa      134 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 680 litraa      74 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 839 litraa      46 kPa = 0,46 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, vähintään 599 m = 3 x 200 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 688 ltr   21 kPa = 0,21 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.