Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Maalämmön mitoitus uudiskohde OKT Lemi  (Luettu 531 kertaa)

Poissa maasahko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Maalämmön mitoitus uudiskohde OKT Lemi
« : 10.03.23 - klo:08:59 »
Moi,

Haluaisin toisen mielipiteen/mitoituksen maalämpöjärjestelmälle. Olen nyt tullut itse siihen tulokseen, että Nibe S1255-6R ja 180m kaivo olisivat riittävät omalle kohteelle. Kaivo on ylimitoitettu.
Alla kohteen tarkemmat tiedot.

Sijainti: Lemi
Koko rakennuksen ala 137m2 (AP ala 122m2), yksitasoratkaisu
Huonekorkeus 2.6m
Tilavuus = 122x2.6 = 317m3
Lämmitysmuoto maalämpö + lattialämmitys
Lisälämmitys takka (ei huomioida laskelmaan)
Koneellinen ilmanvaihto LTO:lla (Vallox 110)

Rakenneosat, pinta-alat ja U-arvot:
 - Ulkoseinät 91m2, 0.17 W/(m2K)
 - Yläpohja 122m2, 0.08 W/(m2K)
 - Alapohja 122m2, 0.12 W/(m2K)
 - Ikkunat 22m2, 1.00 W/(m2K)
 - Ovet 7m2, 1.00 W/(m2K)
 - Kylmäsillat UxA 7,9 W/K

Lämpimän käyttöveden energiatarve 4200kWh (energiatodistuksen mukaan)
Kaivon vaakaveto n. 10m ja pintamaakerroksen paksuus ennen kalliota max. 2m

Kysele jos tarvitset lisätietoja.

Kiitos jo etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 10.03.23 - klo:12:19 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Maalämmön mitoitus uudiskohde OKT Lemi
« Vastaus #1 : 10.03.23 - klo:11:20 »
Rakennuksen ulkomitat ja ulkoseinän paksuus tai ulkopiiri ja ulkoseinän paksuus olisivat aina hyödyllisiä tietoja, jotta voidaan mahdollisimman tarkasti laskea lämpöä vuotavan ulkoseinän ala.
Tässä olet ilmoittanut ulkoseinän alan valmiiksi.
Saan ulkoseinän ulkopituuden pienellä laskutoimituksella; laskelntaohjelma kaipaa ulkopiirin pituutta.

Poissa maasahko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämmön mitoitus uudiskohde OKT Lemi
« Vastaus #2 : 10.03.23 - klo:11:38 »
Moi,

Sivujen pituudet (ulkomitta) 15,5m x 8,9m
Ulkoseinän eristepaksuus 200mm+50mm. Ulkoseinärakenteen koko paksuus valmiista pinnasta valmiiseen 336mm

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Maalämmön mitoitus uudiskohde OKT Lemi
« Vastaus #3 : 10.03.23 - klo:12:21 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Kiitos lähtötietojen täydennyksestä.
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus  ”maasahko”   LEMI   (Etelä-Karjala)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C   -  menovesi lämpötila max 31 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C               
- Talo 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 122 m2, 317 m3           39,1 W/m2   4,77 kW   13 374 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         39 W/m2   4,77 kW   13 374 kWh

• Kiinteistö,  122 m2,  317 m3          5,4 COP   4,5 kW   13 374 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus   -0,6 kW   -1 537 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            4,0 kW   11 837 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,183 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,01 kW   4 200 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   16 037 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,0 kW   16 037 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää            0 kWh
 Yhteensä   122 m2   131 kWh/m2   0,0 SCOP   6,0 kW   16 037 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      5,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka            -33 °C
- Maasta kerätään          ( 4,6 COP)   4,9 kW   12 568 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         3 469 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 469 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 079 kWh

Tarvitaan vähintään 150 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 2 m maaporausta.   Poraussyvyys   150 m
- Kaivon aktiivisyvyys 144 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 150 m.   Putkea kaivossa yhteensä   300 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,6 kPa)    2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,39 l/s = 23,4 l/min = 1404 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,39 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 328 litraa      28 kPa = 0,28 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, vähintään 307 m = 2 x 150 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 336 ltr   10 kPa = 0,1 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa maasahko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämmön mitoitus uudiskohde OKT Lemi
« Vastaus #4 : 10.03.23 - klo:12:32 »
Kiitos paljon! Lähtötiedot ja olettamukset olivat oikein.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Maalämmön mitoitus uudiskohde OKT Lemi
« Vastaus #5 : 10.03.23 - klo:12:46 »
Kiitos sinulle, kun tulit foorumille.