Tervetuloa mukaan foorumille!
Kiitos lähtötietojen täydennyksestä.
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus ”maasahko” LEMI (Etelä-Karjala)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Talo 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 122 m2, 317 m3 39,1 W/m2 4,77 kW 13 374 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 39 W/m2 4,77 kW 13 374 kWh
• Kiinteistö, 122 m2, 317 m3 5,4 COP 4,5 kW 13 374 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,6 kW -1 537 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 4,0 kW 11 837 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,183 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,01 kW 4 200 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 16 037 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,0 kW 16 037 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 122 m2 131 kWh/m2 0,0 SCOP 6,0 kW 16 037 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -33 °C
- Maasta kerätään ( 4,6 COP) 4,9 kW 12 568 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 469 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 469 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 079 kWh
•
Tarvitaan vähintään 150 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 2 m maaporausta. Poraussyvyys 150 m
- Kaivon aktiivisyvyys 144 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 150 m. Putkea kaivossa yhteensä 300 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,6 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,39 l/s = 23,4 l/min = 1404 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,39 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 328 litraa 28 kPa = 0,28 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 307 m = 2 x 150 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 336 ltr 10 kPa = 0,1 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.