Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10,3 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”anttonm” KITTILÄ (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -34 °C
- Talon alakerta 2023: -Patterilämmitys, 22°C, 95 m2, 261 m3 35,3 W/m2 3,35 kW 11 785 kWh
- Talon yläkerta 2023: -Patterilämmitys, 21°C, 33 m2, 91 m3 101,2 W/m2 3,34 kW 9 953 kWh
- At/varasto 2023: -Patterilämmitys, 15°C, 50 m2, 120 m3 56,4 W/m2 2,82 kW 6 562 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 12m, dT=4K 6,5 kPa 0,10 kW 841 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 54 W/m2 9,61 kW 29 142 kWh
• Kiinteistö, 178 m2, 472 m3 3,5 COP 9,3 kW 29 142 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,7 kW -2 046 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 8,7 kW 27 096 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,164 m3 / 50 °C 3,3 COP 0,95 kW 4 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 31 096 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,3 kW 31 096 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 178 m2 175 kWh/m2 3,5 SCOP 10,3 kW 31 096 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,3 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -34 °C
- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 7,3 kW 22 094 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 002 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 9 002 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 731 kWh
•
Tarvitaan vähintään 303 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 303 m
- Kaivon aktiivisyvyys 297 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 303 m. Putkea kaivossa yhteensä 606 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,1 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,54 l/s = 32,4 l/min = 1944 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 626 litraa 103 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 792 litraa 58 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,1 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 979 litraa 37 kPa = 0,37 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 692 m = 2 x 350 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m. Vol 668 ltr 30 kPa = 0,3 bar
...
Laskelma ei ole kovinkaan luotettava; iso osa lähtötiedoista on saatu arvaamalla.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.