Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö okt pirkanmaa  (Luettu 628 kertaa)

Poissa suppeh

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö okt pirkanmaa
« : 21.02.23 - klo:20:57 »
Moi

Ja kiitos pääsystä mielenkiintoiselle foorumille.
Meillä uudiskohde alkamassa ja vähän kättä pidempää pitäisi saada maalämmön suunnitteluun.
Tässä tiedot:

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
Nokia
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
2023, tasamaa
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
-
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Koneellinen lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
Yhteensä 58m koko kehä
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Mineraalivilla 250mm, kokonaispaksuus 330mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
Yksikerroksinen
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
171 m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
2800
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Maanvarainen, 200mm eps
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Puhallusvilla 500
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
3 lasiset, U=1.0, ikkunoita ehkä vähän tavallista enemmän, n. 30m2
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Ei muita
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Normaali
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
Seinät 0,17, yläpohja 0,08, alapohja 0,12, ikkunat ja ovet 1,0

Takka tulossa maalämmön kaveriksi
Lisäksi tarkoitus sijoittaa maaviileeseen
Kaivon pääsee poraamaan heti paljaan kallion päältä

Kiitos vastauksesta

« Viimeksi muokattu: 22.02.23 - klo:09:49 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö okt pirkanmaa
« Vastaus #1 : 22.02.23 - klo:09:49 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus  ”suppeh”         NOKIA      (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 27 °C  -  menovesi lämpötila max 29 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Uudisrakennus, OK -talo 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 171 m2, 479 m3  27,4 W/m2   4,68 kW   14 741 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         27 W/m2   4,68 kW   14 741 kWh

• Kiinteistö,  171 m2,  479 m3          5,7 COP   4,4 kW   14 741 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus            -0,6 kW   -1 831 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            3,8 kW   12 910 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   17 310 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,0 kW   17 310 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   171 m2   101 kWh/m2   0,0 SCOP   6,0 kW   17 310 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               5,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      6,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -33 °C
- Maasta kerätään          ( 4,8 COP)   4,9 kW   13 682 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               3 628 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)         3 628 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa                 1 661 kWh

Tarvitaan vähintään 164 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 7 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraussyvyys   164 m
- Kaivon aktiivisyvyys 157 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 164 m.      Putkea kaivossa yhteensä   328 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa)      2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 355 litraa      32 kPa = 0,32 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, vähintään 328 m = 2 x 160 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 352 ltr      11 kPa = 0,11 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.