Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus ”suppeh” NOKIA (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 27 °C - menovesi lämpötila max 29 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Uudisrakennus, OK -talo 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 171 m2, 479 m3 27,4 W/m2 4,68 kW 14 741 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 27 W/m2 4,68 kW 14 741 kWh
• Kiinteistö, 171 m2, 479 m3 5,7 COP 4,4 kW 14 741 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,6 kW -1 831 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 3,8 kW 12 910 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 17 310 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,0 kW 17 310 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 171 m2 101 kWh/m2 0,0 SCOP 6,0 kW 17 310 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -33 °C
- Maasta kerätään ( 4,8 COP) 4,9 kW 13 682 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 628 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 628 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 661 kWh
•
Tarvitaan vähintään 164 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 7 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraussyvyys 164 m
- Kaivon aktiivisyvyys 157 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 164 m. Putkea kaivossa yhteensä 328 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 355 litraa 32 kPa = 0,32 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 328 m = 2 x 160 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 352 ltr 11 kPa = 0,11 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.