Vai "ASIANT. MIELIPIDE"... joopa joo, se on sitten niin. 
Minkäslainen kombo kone+varaaja(t) setti sulla sitten on, missä on ulkoinen meno/varaaja anturi?
Kiinostaa tässä kuinka virtaukset/kerrostuminen käyttäytyy jos kerran isompi varaaja...
No joo - Asennusohjeessa lukee Asiant.mielip. - mitä sitten tarkoittaakin, mutta ei sitä ainakaan että olisin itse.
Parametrit/säätökohtien selitteet on kyllä hankalia ymmärtää ainakin minulle. Sitten vielä, kun ei ole Wifiä tai muuta dataa, mihin pohjata arvauksiaan, niin hitaasti etenee "optimointi", niin ja välillä tulee takapakkiakin.
Nyt tosin 2-3 vrk toiminut ilman mitään ohimeneviäkään häiriöitä ja sekä lämmitys/LKV lämmöt turhan korkealla. Myöskin sähköinen lisälämmitys on estetty. Näyttö väittää että käyttänyt 23% sähköä toimintaansa.
Käynti jaksot olleet nyt luokkaa 2-3h / 2-3 vrk sisään.
Koostumus on sitten kaikkien ammattilaisten kauhu ja tuomittu ongelmapesäksi:
Alkuperäisesti puulämmitys, 3000l varaaja ja Ouman kahdella piirillä ja pumpulla (patteri/lattia).
Tähän liitetty 7800i 3-12 kW varaajan ja alkuperäisten pumppujen vällin meno (takaiskulla) ja paluu. ulkoinen anturi T0 varaajan "ylärekisterissä". Niin ja LKV menee varaajan ala ja ylä kierukan kautta Boschiin.
Lämmityksessä menee olettaakseni T0 n.38 C paluu TC0 lienee sen 35 C kun toppaa jos ei välissä tee LKV.
Sitten alkaa kerrostuminen ainakin jos käyttää LKV. Lattia lämmityspumppu n 24W ja patteri 8W ja sunttien asento Vaihtelee.
Niin ja PC0 pumppu toppaa samalla kun kompurakin.