Kirjoittaja Aihe: diplomat 8 meno ja paluuveden historiagraafi sahalaitaa  (Luettu 765 kertaa)

Poissa nikoak

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 51
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Uusi ongelma. Vilkaisin aamulla MLP kompura tauolla, niin meno  ja paluuvesi näytti molemmat 36c . Paluuvesi ei muistaakseni koskaan ole ollut niin korkea (Lattialämmitys) . Historiagraafissa molemmat meno ja paluuveden lämpötila terävää sahalaitaa, mistä tämä kertoo?
Vaihtoventtiilin vaihdoin pari vuotta sitten , mutta kai sekin voi jo nyt likaantua..
thermia diplomat 8 tws. 170m2 + erillinen talli  lattiakierrolla rv2006

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: diplomat 8 meno ja paluuveden historiagraafi sahalaitaa
« Vastaus #1 : 16.01.23 - klo:09:09 »
Ei ole kiertoa eli olisko ne punosletkut tukossa? Jos käyttöveden lämmityksessä ero on alle 10 niin silloin varmaan nuo on syylliset
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa nikoak

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 51
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: diplomat 8 meno ja paluuveden historiagraafi sahalaitaa
« Vastaus #2 : 16.01.23 - klo:09:23 »
joo tätä epäilinkin toisessa topicissa. täytynee tarkistaa jos en muuta keksi
thermia diplomat 8 tws. 170m2 + erillinen talli  lattiakierrolla rv2006

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 212
  • L-Ässä V-7
Vs: diplomat 8 meno ja paluuveden historiagraafi sahalaitaa
« Vastaus #3 : 16.01.23 - klo:10:11 »
Lue minuutin parin välein koneen käynistyttyä lämmitysjakson aikana
- Menoveden lämpötila
- Paluuveden lämpötila
- Asteminuutit
KV-jakson aikana
- Menoveden lämpötila
- Paluuveden lämpötila
- KV-säiliön lämpötila
Lainaus
Historiagraafissa molemmat meno ja paluuveden lämpötila terävää sahalaitaa, mistä tämä kertoo?
Tai ota kuva tuosta historiagraafista

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa nikoak

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 51
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: diplomat 8 meno ja paluuveden historiagraafi sahalaitaa
« Vastaus #4 : 17.01.23 - klo:08:14 »
Tässä on 2 lattialämmitys kv pumppua , joista paineenkorotuspumppu oli pysähtynyt vikavirtasuojaan. Siksi se  kuitenkin teki lämmintä vettä kun thermian oma kv pumppu pyöri.
Toki ehdin aukomaan ne punosletkut , mutta ne oli auki. Vasta ilmatessa huomasin että toinen pumppu ei pyöri. Nyt siis toimii oikein.

ps. Lämpimän veden teossa lämpötilaero ei kyllä saavuta 10 astetta. Mikä olisi idioottivarma tapa testata , että MLP toimii vanhoilla päivillä yhtä tehokkaasti kuin uutena?
Vai vaikuttaako LV teon lämpötilaeroon se milllä nopeudella thermian oma kiertovesipumppu on?
thermia diplomat 8 tws. 170m2 + erillinen talli  lattiakierrolla rv2006