Kirjoittaja Aihe: Thermia optimum, yksi huone kylmä ka sisätilan lämpötila  (Luettu 885 kertaa)

Poissa Jukkasv

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Löytyiskö täältä apuja thermian optimum maalämpöpumpun säätöön. Kyseessä umen/kodikaslämpö toimittamaan ja asentamaan kohde mutta takuuaika ei sitten pelaa yhtään joten se siitä (voi tulkita kannattaako ottaa ko firmalta pumppua).

Yksi huone on tosiaan kylmä, kyseessä on perimmäinen huone okt. Talo vm 2018.
Huone otettu käyttöön vasta n. 2 vuotta sitten ja siitä asti ei ole toiminut ja patterilla lämmitetty (lasku lähdössä umenille).

Lämpökäyrää on säädetty ja kiertovesipumppua on laitettu isommalle umenin ohjeistuksen mukaan mutta ei muutosta.

Paine on pumpun yläpuolella mittarissa 0,8 ja sitä olisi varmaan syytä nostaa?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Kerrohan tarkemmin lämmitysjärjestelmän rakenteesta
- Kuinka monta jakotukkia?
- Onko piireissä virtausmittakset?
- Onko termostaatteja?
- Yksi vai kaksikerroksinen talo?
- Lämpiääkö ongelmahuonetta syöttävän tukin muut huoneet?
- Muuta mieleen tulevaa?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Jukkasv

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
2 jakotukkia, toinen palvelee khh+ph+s ja toinen muita tiloja.

Ei ole virtaumittareita.

Huonetermostaatit on mutta ei lattiassa.

1 kerros

Muut tilat lämpiää.

Ongelmana on myös  kun laittaa maalämpöpumpulta 21 huonelämpötilaksi niin talossa on 21. Kun laittaa 20 niin lämpötila laskee 18,5 asteeseen eli pitäis saada 20 asteeseen säädettyä. Kaikki termarit ollut auki täysillä huoneista mutta ei riitä lämpökun 20 on pumpulla. Lisäksi se yksi huone edelleen kylmä.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Siis onko joka huoneessa termostaatti, joka ohjaa jakotukin toimilaitetta? Entä onko Thermiaan kytketty myös huonetermostaatti?

Kuulostaa siltä, ettei ainakaan jälkimmäistä ole, jos huonelämpötila tippuu reilusti enemmän kuin säätö. Kun säädät huonelämpöä Thermiasta, se tekee säädön tiputtamalla menolämpöä. En tiedä Thermiasta, mutta Bosch tiputtaa menolämpöä 3 C/1 C säätö huoneenlämmössä ellei siihen ole kytketty huonelämpötila-anturia. Lattialämmityksellä, erityisesti uuden talon, tuo 3 C muutos on aivan liikaa. Varsinkin pintamateriaalin ollessa laattta, vinyyli tai joku muu hyvin lämpöä johtava. Paljonko on menolämpö 21 ja 20 säädöllä?

Jos nuo toimilaitteet on, pitää varmistaa, että ne on oikein kytketty ja toimii. Onkos tuo yksi kylmä huone nurkkahuone tai isoilla ikkunoilla? Onko kyse hirsitalosta? Onko lattialämmön suunnittelu ja tasapainoitus tehty kunnolla?

Saattaa olla, että ko. huone vaatii suuremman menolämmön eli käyrää pitää nostaa ja sitten kuristaa muita huoneita termostaateilla tai jakotukkien säädöillä.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa mikmakroni

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Minulla vähän samoja huolia, mutta vanha talo ja ongelma oli ennestään hyvin tiedossa.

Asennuksen jälkeen tehdään patteriverkon tasapainoitus, eli termostatit irti ja virtauksen säätö patterin neulaventtiilistä. Säädetään käyrät ja kuristetaan kuumien huoneiden neulaventtiiliä, kunnes linjan viimeinen huone lämpenee. Linjan viimeinen on eniten auki, ensimmäisiä vähemmän. Sen jälkeen termostaatit takaisin. Näin tein ja ongelmahuonetta lukuunottamatta toimii.

Minulla tosiaan keittiö lämpenee huonosti ja se oli tiedossa. Sopivassa välissä teetän kuntoon. Olisin teettänyt lisätyönä, mutta taitavat olla hyvin ylityöllistettyjä näinä aikoina. Asennusfirma on eri eikä minulla ole omalta osaltani valittamista.