Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Kulutus Jämä 12 RST invertteri, ensimmäinen vuosi  (Luettu 1208 kertaa)

Poissa johannes

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 34
  • Maalämpöfoorumi
Turkulaisessa talossa 330 neliömetriä lämmintä lattiapinta-alaa (21-22 astetta läpi vuoden). Osassa taloa lattialämmitys, lattialämmityksen rinnalla kaikkialla vesipatterit. Maalämpöpumppu asennettu vuosi sitten tammikuun alussa. Aikaisemmin öljylämmitys, joka kulutti vuodessa öljyä noin 3200 litraa kahden hengen taloudessa.

Maalämpöjärjestelmä kulutti vuodessa ostosähköä 5981 kWh (oma erillinen mittari), myUpway kertoo, että laitteisto tuotti samana aikana lämpöenergiaa (talon lämmitys ja käyttövesi) 21 319 kWh, jolloin vuotuinen COP on 3,6.

Talon asukkaiden muu sähkön kayttö oli vuodessa 6486 kWh, maalämpöjärjestelmä mukana koko ostosähkön 12 467 kWh.

Poissa maalämpöilija

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kulutus Jämä 12 RST invertteri, ensimmäinen vuosi
« Vastaus #1 : 12.01.23 - klo:15:20 »
Tässä Turun naapurissa aika vastaavat luvut 4 hlön perheellä.

Vuoden 2022 sähkönkulutus kokonaisuudessaan 11660 kWh.

Pumpun energiamittari näyttää tuotettua 21233 kWh.

Kohteen speksit alla.

Kaivo on muuten 210m

Jämä Star RST inv. 12kW. 210m kaivo. 100l puskuri lämmityspiirissä. 18.3.21 öljylämmitys pois (3000+l/v).
Talo -00. 1 1/2 krs 196 m2 + Kellari, (harrastetila+ex.pannuhuone) 118 m2.
Kaikissa tiloissa lattialämmitys

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 231
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kulutus Jämä 12 RST invertteri, ensimmäinen vuosi
« Vastaus #2 : 12.01.23 - klo:19:08 »
Aikaisemmin öljylämmitys, joka kulutti vuodessa öljyä noin 3200 litraa

Maalämpöjärjestelmä kulutti vuodessa ostosähköä 5981 kWh

Taitaa olla foorumin ensimmäinen tapaus minun jälkeen jossa öljyn ja kilowattien suhde on tuo.
5981 / 3200 = luokkaa 1.8

Itselläni 7500kwh korvasi 4200 litraa öljyä eli =luokkaa 1.8

Tuskin tuo sinullakaan kovin ikäviä fiiliksiä herättää. Jostain syystä yleensä kerroin on paljon isompi, vaan miksi, siitä ei hajuakaan.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Kulutus Jämä 12 RST invertteri, ensimmäinen vuosi
« Vastaus #3 : 12.01.23 - klo:19:45 »
Lainaus
Jostain syystä yleensä kerroin on paljon isompi, vaan miksi, siitä ei hajuakaan.
Minulla tuo kerroin on 2,8.
Syynä huonoon kertoimeen lienee se että talo on vuodelta 1975 (patterit) ja lämpöpumppu vuodelta 2007

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa kalsket

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 124
  • Carrier 30NQE11 + 300l + 2 x 115m porakaivoa
Vs: Kulutus Jämä 12 RST invertteri, ensimmäinen vuosi
« Vastaus #4 : 14.11.23 - klo:20:16 »
Täällä Jämä 12 ollut -17 keväästä lähtien tuotannossa. Tuon ajan toteutunut COP 3,53.  Varsin onnistunut investointi sanoisin.

Poissa maalämpöilija

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kulutus Jämä 12 RST invertteri, ensimmäinen vuosi
« Vastaus #5 : 19.03.24 - klo:10:26 »
Tässä Turun naapurissa aika vastaavat luvut 4 hlön perheellä.

Vuoden 2022 sähkönkulutus kokonaisuudessaan 11660 kWh.

Pumpun energiamittari näyttää tuotettua 21233 kWh.

Kohteen speksit alla.

Kaivo on muuten 210m

Jämä täyttää tänään 3 vuotta.

Tässä numeroita koko ajalta:

lisäys

varokekoko   16A
aikakerroin   6.4h
maks.sääd.sähköteho   1.0kW
teho sähkölisälämpö   0.0kW

energiamittari

lv, ml. sis. lisäys EP14   8547.0kWh
lv, vain kompr. EP14   8533.9kWh
lämmitys, ml. sis. lisäys EP14   61842.7kWh
lämmitys, vain kompr. EP14   61812.0kWh
virtaus BF1   13.1l/m
Jämä Star RST inv. 12kW. 210m kaivo. 100l puskuri lämmityspiirissä. 18.3.21 öljylämmitys pois (3000+l/v).
Talo -00. 1 1/2 krs 196 m2 + Kellari, (harrastetila+ex.pannuhuone) 118 m2.
Kaikissa tiloissa lattialämmitys

Poissa pmarjeta

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kulutus Jämä 12 RST invertteri, ensimmäinen vuosi
« Vastaus #6 : 24.03.24 - klo:06:05 »
Turkulaisessa talossa 330 neliömetriä lämmintä lattiapinta-alaa (21-22 astetta läpi vuoden). Osassa taloa lattialämmitys, lattialämmityksen rinnalla kaikkialla vesipatterit. Maalämpöpumppu asennettu vuosi sitten tammikuun alussa. Aikaisemmin öljylämmitys, joka kulutti vuodessa öljyä noin 3200 litraa kahden hengen taloudessa.

Maalämpöjärjestelmä kulutti vuodessa ostosähköä 5981 kWh (oma erillinen mittari), myUpway kertoo, että laitteisto tuotti samana aikana lämpöenergiaa (talon lämmitys ja käyttövesi) 21 319 kWh, jolloin vuotuinen COP on 3,6.

Talon asukkaiden muu sähkön kayttö oli vuodessa 6486 kWh, maalämpöjärjestelmä mukana koko ostosähkön 12 467 kWh.

MISTÄ MYUPWAYSTA SAA NÄKYVIIN KW-TUOTON?

Poissa maalämpöilija

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kulutus Jämä 12 RST invertteri, ensimmäinen vuosi
« Vastaus #7 : 25.03.24 - klo:12:56 »
MISTÄ MYUPWAYSTA SAA NÄKYVIIN KW-TUOTON?

Status / huoltotiedot
Jämä Star RST inv. 12kW. 210m kaivo. 100l puskuri lämmityspiirissä. 18.3.21 öljylämmitys pois (3000+l/v).
Talo -00. 1 1/2 krs 196 m2 + Kellari, (harrastetila+ex.pannuhuone) 118 m2.
Kaikissa tiloissa lattialämmitys