Kirjoittaja Aihe: Menoveden lämpötila ei nouse. integraali -1220  (Luettu 1103 kertaa)

Poissa nikoak

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 51
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Pari viikkoa sitten kytkin autotallin talon lattialämmityskiertoon. Tallissa noin 10c lämmintä.
Nyt kompura käy koko ajan. Vastukset pois päältä pörssisähkön vuoksi.
Käyrä 26
Huone 21
Menovesi 31 (31)
Paluuvesi 23 (40)
integraali -1220
Keruuliuos pumpulle 1c
keruuliuols pumpulta -2c

Kysymys: Myistanko väärin , mutta mielestäni menoveden lämpötila nousi aiemmin reilusti isommaksi kuin suluissa oleva pyyntiarvo (31) ?
Eli nouseeko teillä menoveden lämpötila yli pyynnin kun kompura käy?

2. kysymys käyttääkö thermian ohjauslogiikka mihinkään paluuveden lämpötilatietoa?

Lattiapiirissä on hieman vielä ilmaa tuntien ilmausten jälkeenkin, mutta pähkäilin että jos virtaus on hidastunut se pänvastoin nostaisi menoveden lämpötilaa..
thermia diplomat 8 tws. 170m2 + erillinen talli  lattiakierrolla rv2006

Poissa nikoak

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 51
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Menoveden lämpötila ei nouse. integraali -1220
« Vastaus #1 : 07.01.23 - klo:12:43 »
Lisätään vielä että ulkona -10c
Thermia diplomat 8 tws vm2006
thermia diplomat 8 tws. 170m2 + erillinen talli  lattiakierrolla rv2006

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: Menoveden lämpötila ei nouse. integraali -1220
« Vastaus #2 : 07.01.23 - klo:13:19 »
Eiköhän tuo johdu siitä että koneen teho ei riitä uudessa kulutustilanteessa.
Talon + tallin kulutus on suurempi kuin Thermian teho.
Kokeile: Sulje autotallin kierto joksikin aikaa ja katso lähtikö menovesi lämpiään.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh